砼地坪平整度控制方案
一、工程概况
本厂房工程位于苏州工业园区长阳街133号,建筑面积18280.54
㎡,框排架结构,建筑楼梯间最高度处15.85m。由于本工程基础承台、基础梁和地坪一次性浇筑且以后做环氧地坪,对平整度要求极高,按设计要求,300mm厚地坪要随捣随抹,一次性压光成型,表面平整度用2m靠尺检查偏差不大于3mm。
本方案只对调节螺杆安装调平及砼浇筑平整度控制施工方案进行详细描述,其它如钢筋绑扎、砼浇筑都在相关专项施工方案中描述。 二、施工准备
1、按所提交的施工方案,确定所要购置的成品螺杆数量及角钢的长度。螺杆长度29cm,要求加工厂家严格控制螺杆尺寸,以免进场后再二次加工。
2、成品螺杆进场后先安装上一个可调节螺帽,螺帽距顶端约1cm。 3、用电钻在角钢上穿孔打眼,孔径略大于螺杆直径。截取40mm长的角钢,切割时要确保孔径位于中心。
4、浇筑前同业主、总包、监理、设计共同确定商品砼配合比及坍落度。坍落度定为140±20mm,施工时严格控制,及时与商品砼供应商保持联系。 三、施工流程
绑扎地坪钢筋→φ8调节螺杆与地坪钢筋焊接固定→安装角钢及螺帽→水准仪精确找平及调节螺栓→再次复核标高→浇筑砼→插入式振动棒振捣→铝合金刮杆横、纵、斜向刮平→人工紧光 四、施工方案
1、在钢筋绑扎前,先在垫层上弹出3.6×3.6m调节螺杆定位线,
待钢筋绑扎完成后,按螺杆线位置把φ8可调节螺杆焊接到地坪底层钢筋网上。焊接时要确保螺杆下端触及垫层,以防钢筋网因人走动而上下浮动。焊接时要确保螺杆顶端标高低于地坪砼面标高10mm左右。 详如下图: 2、安放长度40mm的20×20×2mm角钢片及上部螺帽。手工拧紧螺帽至角钢不旋动为止。 3、用苏州一光生产的DZS3系列水准仪进行水平调整。调平时要反复进行,控制误差在±1mm以内。调节时先松动下面的螺帽,根据标高上旋或下拧。调节标高时,为确保其精度,水准仪架设位置不宜过远,其测量范围在25m以内。 4、待所要浇筑的区域螺杆标高全部调整后,再次对标高进行复核,若有标高有大的偏差,要及时进行调整,以达到设计要求的精度。 5、砼浇筑及振捣详见砼专项施工方案。砼振捣前虚铺量高于标高30mm,待插入式振动棒振捣后视具体情况及时进行补料或铲除多余砼。
6、插入式振动棒振捣后,三人跟紧用6m铝合金刮尺以靠角钢控
制点从横、纵、斜三方向反复进行砼刮平。刮出多余的砼要及时进行清理。刮平如下图: 7、用铝合金刮平砼初凝时要及时进行人工收光,人工收光时同时用短的铝合金靠尺进行检查,若发现有大的偏差,要人工进行修整,高处拍平,低处填砼抹平。 五、施工质量技术措施
1、大体量砼浇筑前,须联系好商品砼供应公司,保证砼供应的速度。砼浇筑不宜过快也不能太慢,过快时来不及抄平及收光,影响地坪质量。
2、砼浇筑前项目技术负责人要对砼工人进行专项技术交底,详细介绍砼平整度控制的步骤及相关技术措施,确保每个操作工人都能按照确定的施工方案无误地施工。
3、浇筑前要进行施工机械及施工器具检查及整修,确保施工过程中不因施工机械而影响浇筑进度。 六、安全措施
除严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装安全技术操作规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》各项安全规定外,还应遵守下列安全措施。
1、工人入场前必须经过安全教育,操作前进行安全交底。 2、严格执行特殊工种持证上岗教育,操作前进行安全交底。 3、夜间施工有足够的照明,并派电工跟班作业。
4、合理布置电源、电线网络,各种电源线应用绝缘线,并不允许直接固定在钢管和钢模板上。
5、现场电动具必须按规定位置保护接地或接零,并必须安装触电保护器,现场使用的电箱、闸刀、触保器必须编号,严格按三级保护用电,做到单机,单触保器,防止触电事故的发生。
6、现场机械设备必须定机、定人、定岗位,使用前由机电员负责验收工作,机械使用专人操作,定期维护、保养、做好运转记录。