宿迁市实验小学老校区运动场工程
监理质量评估报告
编制人: 审核人:
批 准 人 :
江苏朗元项目管理有限公司
史满堂项目监理部 2016年06月29日
桩基子分部工程质量评估报告
一 、 工程概况
宿迁市实验小学老校区运动场建设工程项目位于宿城区黄河路8号,北至实小幼儿园,东至金港花园,南至黄运路,西至教育广场,占地12亩,总面积8065平方米,建设内容包括地下停车场、食堂、活动中心、风雨操场、屋顶运动场以及道路等设施,项目总投资4080。4万元。
本工程为多层建筑,结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑性质属教学楼,建筑耐火等级为一级,抗震烈度9度,结构建筑等级为二级,建筑抗震设防分类为乙级,裂缝控制等级为三级,基地基础设计为丙级,本工程±0。00相当于黄海高程23.600;基础形式为预应力方桩基础,本工程方桩采用机械连接预应力混凝土方桩作为基桩,型号为T—YRS-40 B-13,与之配套图集《苏G/T25-2013》、由甲方自行采购于宿迁市力引实业有限公司,桩长13m(不含桩尖),未注明得设计桩顶标高均为-1、25米,本工程方桩总数共467根,其中锤击桩50根,静压桩417根(含4根试桩),后因地形受限全部采用静压沉桩,单桩竖向抗压极限承载力标准:1500KN,桩基施工前应
试桩,以确定单桩竖向承载力特征值与桩长,并作为施工控制依据,必须保证压桩力。
参建单位:
建设单位:宿迁市实验小学
设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 勘察单位:江苏政泰建筑设计有限公司 监理单位:江苏朗元项目管理有限公司 施工单位:江苏航通建设有限公司 二 、工程质量评估依据
1、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 2、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008
3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、 委托监理合同、施工承包合同
7、 施工图设计文件、包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更、文件等
8、 已审查批准得施工组织设计或专项施工方案 9、 其它相关文件资料 三 、 质量受控状态
1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)
等、
3、对施工单位放线成果进行复核、
4、对施工单位压桩设备及安全用电情况进行查检。
5、根据设计、规范要求对桩垂直度、桩位偏差、单桩竖向抗压静载、 四 、工程资料
1) 桩机进场报审表 5份; 2) 管桩进场材料报审表35份; 3) 电焊丝合格证书 1份; 4) 高应变检测简报1份; 5) 低应变检测简报1份; 6) 单桩竖向抗压静载检测报告1份; 7) 先张法预应力混凝土管桩检测报告14份; 8) 定位测量记录1 份; 五 、施工过程得监理控制
1、受业主委托,应江苏朗元项目管理有限公司承担了本工程施工阶段得监理工作。项目监理机构有总监1名,专业监理工程师2名,监理员2名,对本工程监理。主要得监理工作有:参与桩基方案得讨论及前期准备工作、审查施工方案及施工组织设计、核查现场得测量成果、原材料得核查、桩基施工得旁站检查记录、参与施工问题得协调处理、参与子分部工程得验收等、
2、本工程采用一台桩机组织施工(ZYC-800B型静压桩机),2014年1
0月2日至10月14日完成试桩,2014年10月11日至11月15日完成工程桩施工。
3、严格控制轴线、桩位得准确性,并要求施工单位自检,要求其上报相关隐蔽验收手续,保证了建筑物定位得准确性。
4、施工前要求施工单位检修设备各部件,校核压力表准确性,保障施工设备正常运行达到设计要求得承载力,并进行设备报验、
5、首先进行施工源头质量控制,严格检查桩段在制作过程中就是否按国标图集中要求得技术参数制作,并要求施工单位提供各项材料得出厂合格证及材料试验报告,保证了成品桩在施工前满足施工质量要求,并要求施工单位上报完善构件报验工作。
6、施工过程中,控制关键部位得质量。控制桩得垂直度,X方向与Y方向吊设垂线校直,保证每根桩就是垂直压入得。保证接桩质量,每个接头焊缝就是饱满得,符合施工规范要求后才允许压入。
7、实事求就是,认真填写监理旁站记录。
8、加强安全防护意识,要求施工单位对桩坑做好安全标识,以免发生安全事故。
9、事前控制:要求施工单位报施工方案,应急方案,协助施工单位完善施工方案,从而得到良好控制。
10、事中控制:在日常巡查中对工程质量进行平行检查,发现偏差,及时要求施工单位予以整改。
11、工程土方开挖后,桩基施工单位、主体结构施工单位、监理、业主等共同进行得桩位检查复核,对偏差超出规范要求得桩由业主要求设计
单位出修改方案。 六 、桩基工程质量评估
单桩竖向抗压静载检测试桩会议于2014年10月17日,建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、地勘单位在合肥华南城有限公司会议室召开了试桩会议。选取共22根桩做单桩竖向抗压静载检测;单桩承载力特征值为1300KN、12月26日A2、C3、F3栋所有工程桩均完成小应变检测。
本次验收A2、C3、F3桩基,共计桩数为340根。土方开挖后检测单位受业主委托对本工程进行了相关检测,检测结果如下:
1、试桩单桩静载荷试验:共检测22根,检测结果满足设计要求; 2、桩基低应变法检测结果为:
⑴、本次检测工程桩共144根,根据桩身完整性分类原则,其桩身完整性均为I类桩。
⑵、I类桩得桩身完整性能达到使用要求。
3、桩基高应变法检测结果为:本次检测工程桩共182根。受检桩极限承载力均不小于2600KN。
北京中城建建设监理有限公司 合肥华南城一期精品八区项目监理部 2014年12月27日
静压桩质量评估报告