21、对电力网或电力电路实行通、断式转换的电工器械。
22、在低压开关中常用的有刀开关、转换开关、自动空气开关及主令电器等,它们的主要作用是实现对电路进行接通或断开的控制。
23、电气设备中连接或分断电路的接点称为触点或触头。
24、主令电器是一种专门发号施令的电器,主要用来切换控制电路。 25、位置开关是利用生产机械某些部件的碰撞使其触头动作接通或断开某些控制电路,达到一定控制的电器(旧名称又叫行程开关或限位开关)。 26、熔断器是电路中用作过载或短路保护的一种电器。
27、接触器是一种用来接通或切断交、直流主电路和控制电路的自动控制电器。 28、继电器是一种根据某种输入信号的变化而接通或断开控制电路、实现自动控制和保护电力拖动装置的电器。
29、动、静触头表面被熔化后焊在一起而断不开的现象,称为触头的熔焊。 30、由于某种原因而使电动机缺少一相而运行。
31、用规定的图形符号和文字符号代表各种电器、电机及元件,依据生产机械对控制的要求和各电器的动作原理,用线条代表导线连接起来,表示它们之间的联系的线路图称为原理图。用规定的图形符号和文字符号,按各电器实际相对位置画出的图称为接线图。 32、当线路电压低于额定值时所采取的保护措施称为欠压保护。 33、由于外界原因造成突然断电而采取的保护措施称为失压保护。
34、依靠接触器自身常开辅助触头而使线圈保持通电的效果称为自锁(又称自保)。 35、利用两只控制电器的常闭触头使一个电路工作,而另一个电路绝对不能工作的相互制约的作用称为联锁(或称互锁)。
36、按一下按钮,电动机就转一下,松开按钮,电动机就停止,这种控制叫点动控制。37、根据生产需要,按照一定顺序实现的控制称为顺序控制。
38、为操作方便,在两个或两个以上地点进行控制操作称为多地控制。 39、使电动机按照单一方向旋转的控制称为单向控制。
40、可实现电动机正、反两个方向旋转的控制称为可逆控制。
41、一级负荷:突然停电将造成人身伤亡的危险,或重大设备的损坏且难以修复,给国家经济带来重大损失者。二级负荷:突然停电将产生大量废品、大量减产、损坏生产设备等,在经济上造成较大损失者。三级负荷:停电损失不大者。(或除一、二级以外的负荷)
42、由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,叫做电力系统。
43、用电设备按其使用,分为连续运行、短暂运行和反复短暂运行三种情况,电力负荷的工作制就是指这三种工作制式。
44、以一定的时间间隔,根据电力负荷的变化绘制的曲线称为负荷曲线。 45、尖峰电流是指持续1—2秒的短时最大负荷电流。 46、整个变电所为单独建筑物的形式称为独立变电所。 47、变压器安装在户外露天地方的变电所称为露天变电所。 48、电气设备切断故障电流的能力称为断流能力。
49、变配电所的主接线为一次接线,其上的设备为一次设备。
50、由继电保护、断路器控制回路和信号系统等构成变配电所的二次系统,所用设备称为二次设备。 51、隔离开关是一种有明显断点的高压刀开关,主要作用是保证高压设备检修工作中的安全。 52、跌落开关是一种有明显断点的高压刀开关,主要作用是接通小容量的高压线路,同时兼有短路保护作用。
53、放射式接线呈放射状,特点是引出线发生故障时互不影响。 54、树干式接线与放射式相反,由一条主线供电分支到各终端电器。 55、拉线的作用是平衡电杆各方向的拉力,防止电杆弯曲或倾倒。 56、横担是瓷瓶支架也是作为保持导线间距的排列架。
57、光是物质的一种形态,是以电磁波的形式传播的。光通量是指光源在单位时间内,向空间辐射出的使人眼产生光感的能量。 58、照度是指受照物体表面的光通密度。亮度是指发光体在视线方向单位投影面上的发光强度。
59、雷击放电的过程叫做雷电现象。
60、接地就是将电气设备的接地部分和大地相连接。
61、将设备的金属外壳与大地作电气上的连接,这种为保护人身安全的接地称为保护接地。 62、为了保证电气设备在正常或发生事故的情况下可靠地运行,常常将电路中某一点(中性点)与大地作电气上的连接,这种接地方式称为工作接地。
63、保护接零是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与系统中零线的连接。 64、将零线上一点或几点再次的接地,称为重复接地。 二、填空题 1、换向器 电刷
2、主磁极铁心 励磁绕组
3、他励 并励 串励 复励
4、选择适当的电刷 移动电刷位置 装置换向极 5、硬机械 软机械 变化小 变化大 6、在电枢回路中串电阻 改变励磁回路电阻
7、三台单相变压器 8、感应电动势之间 9、电压表法 检流计法
10、星形或三角形 11、时钟表示法
12、短路 开路 13、鼠笼型 绕线型 14、旋转磁场 15、直接 降压 16、变极 变频 改变转差率 17、凸极式 隐极式
18、工作绕组 起动绕组 电容起动 电阻起动 19、改变起动绕组接线端
20、旋转电枢式 旋转磁极式 21、水轮 汽轮
22、同轴直流发电机 同轴交流发电机 晶闸管整流 三次谐波 23、发电机电压 频率 相序 24、准整步法 自整步法 25、手动 自动
26、断路器 短路 严重过载 失压
27、按钮开关 位置开关 万能转换开关 主令控制器 28、熔体 熔管 29、振动和噪声 30、磁吹式 灭弧栅式
31、直接控制信号较强电流 接触器或其它电器 32、电流的热效应
33、主电路 控制电路
34、没有通电或不受外力作用
35、安全 可靠 经济 合理 36、电压 频率 可靠性 37、需要系数和同时系数 计算负荷 38、平均功率 附加功率
39、三相 两相 单相 三相
40、降压变电所 低压配电线路 用电设备
41、变换 控制 保护 42、灭弧装置 43、放射式 树干式 环式 44、架空 电缆 室内
45、导线 电杆 横担 金具 拉线 46、明设 暗设 47、塑料管或钢管 48、40—50m 靠向一致 49、保护管 电缆头
50、热辐射光源 气体放电光源 51、工作照明 事故照明 52、装设避雷线 装设管型避雷器或保护间隔 加强线路绝缘 应用自动重合闸 加强线路交叉部分的保护 53、保护接地 保护接零
54、接地体 接地线组成 自然物体 人工制作 55、5 高电压 人身及设备 56、接地体 接地线
57、针式 蝶式 悬式 58、4—7 59、增大 下降 60、相同
61、接地故障时的对地电压 62、零线 三、选择题
1、(3) 2、(1) 3、(3) 4、(1) 5、(3) 6、(4) 7、(2) 8、(2) 9、(2) 10、(3) 11、(4) 12、(3) 13、(3) 14、(3) 15、(2) 16、(3) 17、(3) 18、(3) 19、(2) 20、(1) 21、(4) 22、(3) 23、(3) 24、(1) 25、(4) 26、(4) 27、(2) 28、(3) 29、(3) 30、(3) 31、(1) 32、(1) 33、(3) 34、(2) 35、(1) 36、(3) 37、(4) 38、(2) 39、(1) 40、(4) 四、判断题
1、√ 2、× 3、× 4、√ 5、√ 6、× 7、× 8、√ 9、√ 10、× 11、× 12、× 13、× 14、√ 15、√ 16、√ 17、× 18、× 19、√ 20、√ 21、× 22、√ 23、× 24、× 25、× 26、√ 27、× 28、√ 29、× 30、√ 五、问答题
1、单迭绕组的特点是:Y=YK=±1
单波绕组的特点是:Y=Y1+Y2 Y=YK=(K±1)/P
2、(1)因为单迭绕组中电刷的对数等于支路对数,若缺少一对电刷则缺少两条支路,将影响电机的功率。(2)若是单波绕组,从理论上并不影响支路变化,但电刷少了则其上电流密度大,对换向不利。
3、方法有三个,一是选用适当的电刷,更换时要用与原来牌号相同的电刷。二是移动电刷位置,这种方法只适于负载不变的电机。三是装置换向磁极。
4、换向磁极应装在两个相邻的主磁极之间。换向极的励磁绕组必须和电枢绕组串联,使磁场强弱能跟随电枢电流而变化。同时换向极的磁场方向必须与电枢的方向相反。
5、电原动机拖动转子转动时,电枢中的导体将切割主磁极的剩磁磁通,产生一个较小的电动势,叫做剩磁电动势。在其作用下,有一较小的励磁电流流过励磁绕组,励磁绕组产生磁通,若正好与剩磁磁通方向一致,则主磁通就会增强,电枢电势也比前增大了,励磁电流进一步增大,主磁通更强,如此循环下去,电势就建立起来了。
6、使直流电动机反转的方法有两种:(1)保持电枢两端电压极性不变,将励磁绕组反接,使励磁电流反向。(2)保持励磁绕组的电流方向不变,把电枢绕组反接。
7、因为变压器是利用电磁感应原理工作的,对于交流电来讲,它能产生交变磁通,通过磁路耦合,在副绕组中产生感应电势。而直流电压不能产生交变磁通,所以不能改变直流电压。 如果误将直流电源接入绕组,因绕组电阻很小,会将绕组烧毁。
8、若三相绕组的末端连在一起,而首端引出线头接电源(或负载)则为Y接。若是把一相绕组的首端和另一相绕组的末端相互连接而成闭合回路,再从三个联接点引出端线接电源,即为△接法。
9、自耦变压器的原、副绕组的电路直接连在一起,高压侧的电气故障会波及低压侧,是很不安全的。使用时,需把原副边的公用端接零线,外壳必须接地。
10、三相异步电动机的定子绕组中通以三相对称交流电,就会在空间产生旋转磁场。 11、由于刚起动时,旋转磁场与转子导体相对转速大,转子导体以最大转速切割磁力线,产生很大的电流。电流大的危害是(1)使线路产生很大的电压降,影响同一线路的其它负载的正常工作。严重时还可能使本电机的起动转矩太小而不能起动;(2)使电动机绕组过热,加速绝缘老化,缩短电动机的使用寿命。
12、一般对于经常起动的电动机来说,如果它的容量不大于供电变压器容量的20%都可以直接起动。否则应采取降压措施。
13、电动机低压运行时,转速下降,电压越低,电流反会越大。电机温升增高影响寿命,严重时会烧坏电机。当电压下降10%时,电动机负载应减小20%左右,如电网电压下降过多,应停止使用电动机。
14、只有一个绕组产生的脉动磁场不会旋转,所以不能使单相电动机起动。只要有一个外力使转子转动一下,则转子就能继续转动,为了解决单相电动机起动问题,常用的办法是在定子上安装两套绕组。
15、当定子绕组流过三相对称的电流时,将产生电枢(定子)磁场。电枢磁场对主磁场必将产生影响,这种影响就叫电枢反应。电枢反应的性质因负载的性质和大小的不同而不同,它取决于电枢磁势与励磁磁势在空间的相对位置。
16、感性无功电流所产生的磁通对主磁场起去磁作用,从而使发电机端电压下降。容性无功电流所产生的磁通对主磁场起助磁作用,因而会使发电机端电压升高。 17、自动空气开关主要用于短路、过载以及失压等故障发生时电气设备的保护。正常条件下,也有时用作不太频繁地接通和断开电路以及控制电机。自动空气开关有塑壳式和框架式两种,常用的DZ5—20型和DZ4—25型是塑壳式,属于小容量开关。容量较大的有DZ10系列。
18、在机床电路中熔断器不作为过载保护,只作为短路保护用,选择时,一般首先选择熔体的规格,再根据熔体的规格去确定熔断器的规格。
19、位置开关与按钮开关都是对控制电路发出接通或断开、信号转换等指令的电器。不同的是按钮触头的动作是靠手指来完成,而位置开关的触头是利用生产机械某些运动部件的碰撞来完成的。
20、接触器产生很大噪声的原因很多,一般主要有以下几个方面:(1)衔铁与铁芯的接触不良或衔铁歪斜。(2)短路环损坏。(3)机械方面原因,如弹簧压力过大,活动部分受卡等。触头发黑、发毛会引起接触电阻增大,使触头过热,处理方法是用小刀或小锉修整毛面,但不必将表面锉得过分光滑,更不能用砂布等来修复,以免砂粒嵌在触头表面。 21、利用接触器自身常开辅助触头而使线圈保持通电的效果称为自锁控制。采用自锁控制后,当外界原因突然断电又重新供电时,由于自锁触头因断电而断开,控制电路不会自行接通,可避免事故的发生,起到零压保护作用。当线路电压低于电动机的额定电压时(一般降低到85%),接触器线圈磁通减弱,吸力不足,触头在弹簧作用下释放,自锁触头断开,失去自锁,同时主触头也断开,使电机停转,得到欠压保护。
22、可利用两只接触器的常闭辅助触头,串联接到对方接触器线圈所在的支路里。它的作用是防止多只接触器同时闭合,在主电路中造成电源的短路。 23、这时应立即切除电源,以避免事故的发生。发生这种故障的原因主要是触头熔焊造成的。另外当按钮触头分断不利造成接触器不断电、主触头不打开成为不能停车的原因。
24、如果计算负荷过高,将增加供电设备的容量,浪费有色金属,增加投资;过低则使供电设备过热,加速其绝缘损坏、增大电能损耗,影响供电系统的正常运行,还会给工程扩建带来很大的困难。
25、连续工作制指使用时间较长、连续工作的用电设备。如各种泵类、通风机、输送带、机床、电炉、电解设备和照明装置等。
26、在做设计任务书或初步设计的阶段,尤其当需要进行方案比较时,年平均有功功率、无功功率等,可采用估算法。
27、选择电气设备时,应遵守以下几项共同原则:(1)按正常工作条件选择电气设备的额定值。(2)按短路电流的热效应和电动力效应来校验电气设备的热稳定和动稳定。(3)按装置地点的三相短路容量来校验开关电器的断流能力。(4)按装置地点、工作环境、作用要求及供货条件来选择电气设备的适当形式。
28、隔离开关没有灭弧装置,所以不允许用来切断负荷电流。操作时,必须在断路器切断电路后,才能断开隔离开关;合闸时,操作顺序相反。
29、安装时不得垂直或水平安放,应使熔管与垂直线成30°角,以保证熔丝熔断时熔管能靠自身重量自行跌落。不得安装于变压器及其它设备的正上方,以防熔管掉落在设备上,发生其它事故。并且要保持与其它设备之间有足够的安全距离。操作时,不得带负荷拉、合闸,分断操作应先断开中间相,然后拉断两边相,合闸时顺序相反。操作时不可用力过猛,以防损坏熔断器,另外还应戴绝缘手套和防护眼镜,以保证操作人员的安全。
30、选择导线时,要满足下列条件:(1)发热条件;(2)电压损失;(3)经济电流密度;(4)机械强度。
31、横担的安装工艺要求如下:
(1)横担在电杆上的安装部位必须衬有弧形垫铁,以防倾斜。(2)横担的上沿应装在离电杆顶部100mm处。多路横担上下档之间的距离应在600mm左右,分支杆上的单横担的安装靠向必须与干线线路横担保持一致。(3)耐张杆、跨越杆和终端杆上所用的双横担,必须装对整齐。(4)在直线段内,每档电杆上的横担必须互相平行。(5)单横担的安装,要根据电力的输送方 向统一安装靠向。