立面图:立面外轮廓,各部位形状花饰,高度尺寸及标高,各部位构造部件(如雨篷、挑台、栏杆、坡道、台阶、落水管等)尺寸、材料、颇色,剖切位置、详图索引及节点详图; 剖面图:单体剖面、墙、柱、轴线及编号,各部位高度或标高,构造做法、详图索引。 ② 景观小品,如墙、台、架、桥、栏杆、花坛、座椅等; 平面图:平面尺寸及细部尺寸;剖切位置,详图索引; 立面图:式样高度、材料、颜色、详图索引; 剖面图:构造做法、节点详图。 ③ 图纸比例1:10一1:100。 3.2.6图纸增减
1 景观设计平面分区图,及各分区放大平面图,可根据设计需要确定增减。 2 根据工程需要可增加铺装及景观小品布置图。
3.3结构专业
对于简单的园林景观建筑、小品等需配相关结构专业图的工程,可以将结构专业的说 明, 图纸在相关的园林景观专业图纸中表达,不再另册出图(内部归档需要计算书)。对于体量较大、结构复杂的工程,要单配结构说明和结构图纸。
3.4给水排水专业
3.4.1在施工图设计阶段,给水排水专业设计文件应包括图纸目录、施工图设计说明、设计图纸、主要设备表、计算书。
3.4.2图纸目录:先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 3.4.3设计总说明 1 设计总说明:
1) 设计依据简述; 2) 给水排水系统概况:
3) 凡不能用图示表达的施工要求,均应以设计说明表述; 4) 有特殊需要说明的可分别列在有关图纸上; 2 图例。 3.4.4 设计图纸
1 给水排水总平面图:
1) 绘出全部建(构)筑物、道路、广场等的平面位置(或坐标)、名称、标高和指北针(或风玫瑰图),并绘制方格网;
2) 绘出全部给水排水管网及构筑物的位置(或坐标)、距离、检查井及详图索引号; 3) 对较复杂工程,应将给水、排水总平面图分开绘制,以便于施工(简单工程可绘在一张图上);
4) 给水管注明管径、埋设深度或敷设的标高,宜标注管道长度,并绘制节点图,注明节点结构、闸门井尺寸、编号及引用详图(一般工程给水管线可不绘节点图);
5) 排水管标注检查井编号和水流坡向,标注管道接口处,建筑场地雨水排出管网位置,市政管网的位置、标高、管径、水流坡向。
2 排水管道高程表:将排水管道的检查井编号、井距、管径、坡度、地面设计标高、管内底标高等写在表内;简单的工程,可将上述内容直接标注在平面图上,不列表。 3 水景给水排水图纸:
1) 绘出给水排水平面图,注明节点;
2) 绘出系统轴测图或系统原理图,标明管径、坡度;
6
3) 详图:应绘出泵坑(泵房布置图),喷头安装示意图。 3.4. 5 主要设备材料表:主要设备、仪表、及管道附、配件可在首页或相关图上列表表示。 3.4.6 计算书(内部使用),根据初步设计审批意见进行施工图阶段设计计算。 3.4.7 当为合作设计时,应依据主设计方审批的初步设计文件,按分工内容进行施工图设计。
3.5电气专业
3.5.1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。
3.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 3.5.3 施工设计说明
1 工程设计概况:应将审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入; 2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等); 3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上);
4 防雷及接地保护等其他系统有关内容(亦可附在相应图纸上); 5 本工程选用标准图图集编号、页号。 3.5.4 设计图纸
1 施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页; 2 电气总平面图:
1) 标注建(构)筑物、标高、道路、地形等高线和用户的安装容量; 2) 标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量; 3) 室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
4) 架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
5) 电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 6) 比例、指北针;
7) 图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3 变、配电站:
1) 高、低压配电系统图(一次线路图):
2) 相应图纸说明:图中表达不清楚的内容,可随图作相应说明。 4 配电、照明:
1) 配电箱(或:控制箱)系统图:应标注配电箱编号、型号、进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值、配出回路编号、导线型号规格(对于单相负荷应表明相别);对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜表明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图;
2) 配电平面图:应包括建筑物、道路、广场、方格网;布置配电箱、控制箱,并标明编号、型号及规格;控制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式、图纸应有比例、指北针;
3) 图中表达不清楚的,可随图作相应说明。 5 防雷、接地及安全:
1) 接地平面图:绘制接地线、接地极等平面位置,标明材料型号、规格、相对尺寸等,及涉及的标准图编号、页次(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例; 2) 随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷、防雷击电磁脉冲、
7
防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求、接地电阻值要求;
3) 除防雷接地外的其他电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地形式,直接接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中表述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。 6 其他系统
1) 各系统的系统框图;
2) 说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;
3.5.6 计算书(供内部使用及归档):施工图设计阶段的计算书,只补充初步设计阶段时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初步设计文件审查变更后,需重新进行计算的部分。 四、常用建筑物、构筑物及节点做法
1、园路
1.01 主园路宽度一般为2~3.5米,纵坡宜小于8%,横坡宜小于3%,山地公园条件很难达到时,纵坡应小于12%,超过12%应做防滑处理,主园路不宜设梯道,必须设时,纵坡也不能大于36%;
1.02 支路和次园路 宽度为0.9~2米,纵坡宜小于15%,纵坡大于15%时,应做防滑处理,大于18%时,应做成梯道;坡度大于58%时,梯道也应做防滑处理,并应加设安全护栏措施;
1.03 台阶 室外台阶宽度一般不低于300,高度不超过160,山地公园可适当放宽,台阶数不得少于2步,台阶侧面高差超过1米时,应采取安全护栏设施;大面积台阶应考虑整体防滑措施,如:
下滑力为N*Sinα,摩阻力为N*u*Conα,最后必须要满足摩阻力为N*u*Conα≥下滑力为NXSinα*K,即K=uctgα=1.3,拿粉土举例,α=17度,不考虑安全系数也就22度。 土与硬质石材的摩擦系数一般为: 土的名称 粘性土 可塑 硬塑 坚硬 粉土 中砂、粗砂、砾砂 碎石土 软岩
摩擦系数u 0.25~03 0.30~0.35 0.35~0.45 0.3~0.4 0.4~0.5 0.4~0.6 0.4`0.6 8