好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设备指标承包管理办法(定稿)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

库伦旗农电局

生产设备指标承包管理办法

二〇一一年三月

库伦旗农电局

生产设备指标承包管理办法

一、总 则

为贯彻落实我局一届一次职大会暨2011年工作会议精神,进一步完善和深化生产管理和设备指标承包考核机制,努力提高设备的健康水平和设备可用率,进一步强化生产人员的责任意识,充分调动生产人员的主动性和积极性,努力完成安全生产、降损增收等各项指标,特制定本办法。

二、组织机构设置及职责分工 1、组织机构

(1)设备承包管理领导小组 组 长:生产局长 副组长:副总工程师

成 员:生产技术部主任、安监部主任、调度通信所所长、人力资源部主任

(2)领导小组下设设备承包管理办公室,办公室设在生产技术部。

主 任:副总工程师

成 员:生产技术部主任、安监部主任、人力资源部主任、调度所长、调度主任、送配电专责、变电专责、两率专责、安全专责

(3)各生产承包单位设立承包小组,负责本单位承包指标工作实施方案的制定及日常考核工作,负责组织有关人员做好所辖设备的巡视、缺陷处理及相关工作。

2、职责分工

(1)领导小组负责设备承包的管理工作,监督检查各生产

单位对设备承包管理办法的执行和贯彻落实情况。

(2)设备承包管理办公室负责下达各承包单位的承包任务,组织开展设备承包工作,并对其完成情况进行考核管理,建立健全设备承包管理制度,监督和检查各承包单位的工作开展情况。

(3)安全监察部负责指导、监督各生产承包单位的安全生产工作。

3、纪检部门负责对奖金发放进行检查与考核。 三、承包单位及人员

各供电所、送电班、集控站的技术管理及运行人员。 四、承包原则 1、送电设备

(1)设备承包的范围:按送电线路巡视责任段进行设备承包,承包管理的设备为送电线路及其附属设施的巡视、检修和运行维护工作(含光缆线路及其附属设施的巡视和缺陷上报工作)。承包单位为送变电工区,承包人为送电班成员,对送电线路的巡视、检修工作质量负责。

(2)设备承包的基本要求: 每条送电线路每月进行一次定期巡视(巡视时间为每月18-25日),特殊巡视、夜间巡视等按规程要求执行;送电班班长对送电线路巡视质量进行检查,及时确定线路污秽区等级、缺陷分类、月度考核和检修计划安排。工区主任对送电线路要组织监察性巡视,督促、协调、审核缺陷处理、专业月度考核、送电线路检修计划等工作安排的合理性和必要性,并在月度送电专业运行分析中提出保证线路安全运行的措施。

2、变电设备

(1)设备承包的范围:按设备单元进行设备承包,承包管

理的设备为变电一、二次设备、自动化设备及其附属设施。承包单位为集控站。集控站负责变电一、二次设备、自动化设备及其附属设施巡视、操作和故障处理等工作。

(2)设备承包的基本要求:

集控站负责变电站设备的巡视工作,每半个月至少进行一次定期巡视,特殊巡视、夜间巡视、故障巡视等按规程要求执行,特殊巡视、故障巡视时要求站长和变电工区各专业人员参加巡视工作。集控站技术员负责缺陷分类和设备评级,集控站站长对变电站设备巡视质量进行检查,对缺陷分类和设备评级进行审核并开展月度考核。

3、配电设备

(1)设备承包的范围:按配电线路巡视责任区段(含低压台区)进行设备承包,承包管理的设备为配电线路及其附属设施的巡视、检修和运行维护工作(含光缆线路及其附属设施的巡视和缺陷上报工作)。承包单位为供电所,承包人为配电设备运行检修人员(包片电工),对配电线路的巡视、检修工作质量负责。

(2)设备承包的基本要求:

配电线路每双月(低压台区每月一次)进行一次定期巡视(巡视时间为每月20-25日),特殊巡视、夜间巡视等按规程要求执行;班组技术员(运检班长)对配电线路巡视质量进行检查汇总,及时确定缺陷分类、月度考核和检修计划安排。供电所所长对所辖配电线路要组织监察性巡视,督促、协调、审核缺陷处理、专业月度考核、配电线路(含低压台区)检修计划等工作安排的合理性和必要性,并在月度配电专业运行分析中提出保证线路安全运行的措施。

领导小组和设备承包管理办公室有权对各设备承包单位进

行检查和考核,并根据存在问题提出整改意见,各设备承包单位必须按期完成整改工作,对于无故拖延和未进行整改的加倍处罚。

五、考核标准

设备承包考核方式为得分考核与奖金考核相结合,承包奖金为每月100元/人,考核分为100分,考核标准如下:

1、送电线路设备承包,承包人对责任区段设备未达到送电设备承包考核细则考核内容要求,按考核细则标准对工区送电班进行扣分(详见附表4)。

2、配电设备承包,承包人对责任区段设备未达到配电设备承包考核细则考核内容要求,按考核细则标准对本所进行扣分(详见附表7)。

3、变电设备承包

设备承包领导小组和设备承包管理办公室对集控站(站长、技术员)按照《集控站设备承包考核标准》进行考核评分,集控站按照《变电设备承包考核细则》对设备承包人员进行考核(详见附表5、附表3)。

4、各单位每月按考核细则(附表1-3)对设备承包人设备承包情况进行考核,考核结果将作为个人设备承包奖发放的依据。

六、奖金设立与兑现原则

1、承包奖金分为两部分:第一部分承包单位月奖金为局奖励资金100元/人*月,发放给设备承包单位,并由承包单位根据本单位考核情况对设备承包人员进行奖励;第二部分为设备承包人员考核资金100元/人*月,按照各专业考核细则计算,由设备承包人员工资中扣除,兑现由设备承包管理办公室按考核细则结果下发。

2、承包单位考核得分低于50分,则取消本单位月奖金;集

控站站长、供电所所长和技术员奖金按本单位所得分数比例发放,当本单位考核得分低于50分时,取消奖励并按照考核标准(附表4-6)进行考核。

3、奖金计算:

(1)承包单位月奖金=承包人数*100元(*所得分值/100分) (2)设备承包人员奖金由集控站站长、供电所所长按照设备承包考核细则进行奖罚。

七、承包考核管理要求

1、设备承包管理办公室为设备承包考核管理部门,认真行使监督和考核职责,及时指导、协助各单位扎实有效地开展设备承包工作,力求取得实效。不定期地对各单位的设备承包工作进行检查和抽查,对存在设备承包工作不到位现象,现场填写设备承包处罚单,一式两份由设备承包管理办公室和设备承包单位各执一份并记入考核。

2、各单位成立考评小组,负责本单位的设备承包的组织、监督、检查、评比和考核工作,各项指标考核期为每个月月末。

3、设备承包管理办公室对各单位的考核周期为每月一次。 4、设备承包管理办公室每月根据各单位上报的考评结果,对各单位设备承包管理情况进行检查考核。并每季将考核情况进行公布。

5、每月5日前各生产单位将本单位将上月《设备承包月份考核表》用电子文档方式上报生产部。

本办法自发布之日起执行,本办法解释权归库伦旗农电局生产技术部。

附表1、 送电设备承包考核细则

设备名称 序号 1 承 包 考 核 内 容 防护区内有危险建筑物时,应及时上报。 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 15 护防路 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 防护区内有可燃、易爆物品时,应及时发现,上报并采取可靠措施 防护区内有妨碍送电的树木时,应及时发现上报并采取可靠措施 防护区内有土方挖掘工程时,应及时发现上报并采取可靠措施 防护区内有建筑工程时,应及时发现上报并采取可靠措施 防护区内有爆破工程时,应及时发现上报并采取可靠措施 线路附近修建道路、铁路、卸货场、射击场等应能及时发现上报并采取可靠安全措施 线路附近出现高大机械施工时,应能及时发现并采取可靠措施 线路附近出现山洪,威胁线路安全的情况时,能及时发现并上报 杆塔倾斜(一般钢筋混凝土杆超过1.5%、50米及以上铁塔倾斜超过0.5%、50米以下超过1%)时,能及时发现并上报,采取措施 横担歪曲超过规定值时,应能及时发现并上报,采取措施。横担的倾斜度超过1%时应能及时发现并采取可靠的措施进行处理 横担不能出现缺件现象 杆塔上各部件有锈蚀、变形的,应及时发现并上报,采取措施 杆塔的固定情况应良好,没有缺螺栓或螺帽、螺栓丝扣长度不够、铆焊处裂纹、开焊的现象 杆塔的防盗螺帽不能缺少、丢失 杆塔不能出现缺少脚钉、铁件现象 杆塔不能没有标志、杆塔号,字迹应清晰 杆塔的基础培土情况应良好 杆塔的基础不能有裂纹、损伤、下沉或是上拔的现象,裂纹的缝隙宽度不能超过0.2mm 杆塔的护基不能有沉塌或被冲刷的现象 拉线及部件不能有锈蚀现象 拉线及部件不能有松弛、张力分配不均现象 拉线及部件不能有断股、抽筋现象 拉线及部件不能有缺螺栓、螺帽、开口销子的现象 拉线的基础培土情况应良好 拉线的基础不能有裂纹、损伤、下沉或是上拔的现象。 拉线的护基不能有沉塌或被冲刷的现象。 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 杆 5 6 7 8 9 10 11 1 2 塔3 拉 4 线 5 6 7 附表1、 送电设备承包考核细则

设备名称 序号 承 包 考 核 内 容 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 15 15 15 100 导 线 及 避 雷 线 1 2 3 4 导线、避雷线不能有锈蚀、损伤及闪络现象 导线、避雷线的弧垂允许偏差应符合规程规定 导线在线夹内不能滑动,并沟线夹不可松动 导线、避雷线不能有断股、损伤现象,没有及时发现上报 5 6 7 1 跳线不能有散股、歪曲变形的现象 导线对地、对交叉跨越设施及对其它物体距离的变化不能超过规定范围,没有及时发现上报 导线、避雷线上不能悬挂风筝及其它外物 绝缘子不能过脏,应及时清洁,同时定期测试绝缘电阻,绝缘子的绝缘电阻值不应小于300兆欧 绝缘子不能出现瓷质裂纹、破碎现象,没有及时发现上报 绝缘子钢脚及钢帽不能有锈蚀,钢脚不能有弯曲 开口销及弹簧销不能缺少、代用或脱出 绝缘子串不能出现严重的偏斜现象,直线杆的绝缘子串顺线方向的偏斜角应符合规程规定 未进行线路污秽区划分和重点监测 避雷线、接地引下线、接地装置间的连接固定情况一定要良好 接地引下线不能出现严重锈蚀的现象,被腐蚀后其导体截面不应低于原值的80% 接地引下线不能出现断股及断线的情况 接地装置埋入地下的部分不能外露、丢失 接地电阻不能大于设计规定值 防振锤不能出现缺损现象 防振锤不能出现窜位现象 防振锤不能出现变形、烧伤现象 防振锤和导线的固定部位不能出现松动现象 光缆线路完好,对地、交叉跨越距离符合要求,发现缺陷及时上报 金具无锈蚀、脱落、丢失,发现缺陷及时上报 接头合、尾缆固定良好,发现缺陷及时上报 各种资料设备与实际相符,每出现1处错误;未及时在生产管理信息系统和地理信息系统中更新数据和完成相关流程,每发现1次 15 100 15 15 50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 绝 2 3 4 5 6 缘子接 1 2 3 4 5 1 地装 置防 振 锤 2 3 4 1 光 缆 资料 信息 2 3 1 附表2、 变电设备承包考核细则

设备名称 序号 承 包 考 核 内 容 本体无渗油漏,无局部过热现象,本体不变形、无锈蚀,本体油温在75℃以下(温升在35℃以下)、设备本体及周围无杂物,接地良好 现场机构指示分接头位置正确,近控与远控装置正常,与远方指示一致 瓦斯继电器无渗漏油现象,气体检查窗挡板打开,内部无气体 呼吸器完好、硅胶变色不超过2/3 压力释放阀完好,不变形、无油迹 套管无破损、裂纹、污垢、无油迹、无放电痕迹,套管油位在标准油位线内 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 10 10 10 10 10 10 变 1 2 3 4 5 6 压 器7 8 9 10 11 1 2 避 雷 器 3 4 5 6 1 2 3 4 互 感 器 5 6 7 8 9 10 控制箱各把手位置与设备运行方式相对应并符合运行规定且标志齐全,接线无松动、过热,接触器吸合良好,箱体密封良好 引线接头无破损断股现象,弛度无过紧、松现象,接点无放电、异常变色、发热现象,螺母紧固齐全 电缆标志齐全、完好,排列整齐,护管密封良好 净油器完好、无渗油 本体标志正确、齐全,安装牢固,相色正确;温度计、远方信号装置齐全,指示一致;二次回路接线无松动、打火现象,二次接线盒密封良好,标志齐全、完好;构架无锈蚀、牢固、螺母齐全、紧固、无锈蚀 本体清洁无裂纹、破损,无放电现象及痕迹 放电记录器指示正确,记录器良好,引线牢固 泄漏电流值在标准范围内,无增大现象,表内正常 接线无破损断股现象,弛度无过紧、过松现象 接点无放电、异常变色、发热现象 支架牢固,无锈蚀,接地良好,标志齐全、完好 内部无放电及其它异音,主体不倾斜 膨胀器安装牢固,无歪斜,无渗漏油现象 油标油色、油位正常,无渗油现象 本体瓷套清洁,无裂纹、破损及放电现象 引线接触良好,无断(散)股、打火过热现象,螺母紧固、齐全 设备底座、构支架接地良好,接地标志齐全,螺母紧固、齐全,无锈蚀现象 端子箱密封良好,箱门开关灵活,箱内清洁无结露,各处接线无异常 空气开关位置正确,二次保险完好 标志正确、齐全,安装牢固,相色正确 二次回路接线无松动、打火现象,二次接线盒密封良好 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 附表2、 变电设备承包考核细则

设备名称 序号 1 母 线 2 3 4 1 承 包 考 核 内 容 母线无烧伤,断股严重松股和挂接物现象 母线的驰度应合格,摆动时相间距离应足够 连接部分的线夹无松动、过热打火现象 绝缘子串表面清洁,无裂纹、破损,无放电现象及痕迹 箱体平整、无脱漆、密封良好、开启灵活、电缆孔洞封堵严密、良好,箱体内干净无杂物 无放电异音、无烧焦异味、接线牢固,无松动 箱内电缆排列整齐,标志齐全 刀闸按运行方式投入,且接触良好不过热 开关内部无放电及其它异音,主体不倾斜 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 动力箱 66 2 3 4 1 kV SF6 开 关 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 SF6气体无漏气、压力正常,无各告警信号 本体瓷套清洁,无裂纹、破损及放电现象 开关位置指示器指示正确、清楚,与实际相符 引线接触良好,无断(散)股、打火过热现象,螺母紧固、齐全 各传动部件连接牢固,穿杆销子合适,开口销子齐全、打开,无卡滞现象,加热器工作正常 机构箱密封良好,箱门开关灵活,各处接线无异常、紧固,远近控开头位置正确 端子箱密封良好,箱门开关灵活,箱内清洁无结露,各处接线无异常 设备底座、构支架接地良好,接地标志齐全、无锈蚀现象 标志正确、齐全,安装牢固,相色正确 二次回路接线牢固,标志齐全、完好 本体无振动、无锈蚀,不倾斜 瓷套清洁,无裂纹、破损及放电、闪络现象 触头、触指接触良好,插入深度合适,位置正确,无异常电磁声响,同期符合要求,无过热现象 引线接触良好,无断(散)股、打火过热现象,螺母紧固、齐全 隔离开关操作灵活,机械闭锁装置无卡滞,分合闸角度一致,传动杆不变形,无锈蚀 各传动部件连接牢固,穿杆销子合适,开口销子齐全、打开,无卡滞现象 设备底座、构支架接地良好,接地标志齐全、螺母紧固、齐全,无锈蚀现象 防误程序锁安装牢固、正确、好用,刀闸闭锁销位置正确 接地刀闸分闸到位,把手加锁,机械闭锁可靠,软连接良好 标志正确、齐全,安装牢固,相色正确 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 隔离开关 设备名称 10 kV 真 空 开 关 10 kV 电 力 电 5 6 7 8 9 10 附表2、 变电设备承包考核细则

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 承 包 考 核 内 容 开关内部无放电及其它异音 真空灭弧泡完好,色泽正确 引线接触良好,无打火过热现象,螺母紧固、齐全 各传动部件连接牢固,穿杆销子合适,开口销子齐全、打开,无卡滞现象,机构箱各处接线无异常、紧固 开关位置指示器指示正确、清楚,与实际相符 开关柜设备底座、支架牢固,接地良好,无锈蚀现象,巡视窗干净,柜内照明灯完好,开关完好,前、后门闭锁良好,开启灵活,柜内无杂物 标志正确、齐全,安装牢固 二次回路接线牢固,标志齐全、完好 本体声音正常、无杂音,无渗油漏,无局部过热现象 外壳无鼓肚、变形现象 套管无破损、裂纹、污垢、无油迹、无放电痕迹 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 容 器 组 4 5 6 7 8 1 2 3 4 熔丝标牌完好,熔丝无熔断、脱落现象 接线无破损断股现象,弛度无过紧、松现象,接点无放电、异常变色、发热现象,螺母紧固齐全 底座、支构架牢固,螺母紧固、齐全,无锈蚀现象 支柱瓷瓶清洁、无破损、裂纹、无放电痕迹 本体标志正确、齐全,安装牢固,相色正确;构架无锈蚀、牢固、螺母齐全、紧固;围栏完好,门锁完好,围栏内无杂物 测控屏体应平整,干净无灰尘,屏内无异味 测控屏屏内接点应接触良好,不发热,接线牢固,无松动,无放电异音、无异常,盘门密封良好,开启灵活 测控屏二次电缆完好,排列整齐,相位标志齐全 测控屏保护压板投、切正确,接触良好,切换把手位置正确 测控屏屏体标志完好,表计、灯光信号指示正确,运行正常,无异常、无杂音 测控屏保险与断路器完好,接触良好, 交、直流屏屏体应平整,干净无灰尘,屏内无异味 交、直流屏屏内接点应接触良好,不发热,接线牢固,无松动,无放电异音 交、直流屏二次电缆完好,排列整齐,相位标志齐全 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 主 控 室 5 6 7 8 9 附表2、 变电设备承包考核细则

设备名称 序号 10 11 12 13 14 主 控 室 15 17 18 19 20 21 22 23 资料 信息 1 承 包 考 核 内 容 交、直流屏屏体标志完好,表计运行正常,无异常,无杂音 交、直流屏保险与断路器完好,接触良好 交、直流屏操作把手位置正确,与红、绿灯显示对应 计量屏屏体应平整,干净无灰尘,屏内无异味 计量屏屏内接点应接触良好,不发热,接线牢固,无松动,无放电异音、无异常 计量屏屏内各出线电能表运行正常,无杂音 计量屏屏体标志完好,各电能表标志齐全 蓄电池组瓶体平整、清洁,无渗酸现象,编号齐全 蓄电池组接点紧固,无松动、腐蚀、锈蚀现象 蓄电池组各接点无过热,烧损现象 五防微机系统运行正常 五防微机系统运行方式与实际运行方式相符 五防微机系统主机各部件齐全、完好 各种资料设备与实际相符,每出现1处错误;未及时在生产管理信息系统和地理信息系统中更新数据和完成相关流程,每发现1次 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 附表3、 配电设备承包考核细则

设备名称 序号 1 承 包 考 核 内 容 防护区内有可燃、易爆物品时,应及时发现,上报并采取可靠措施 防护区内有妨碍送电的树木时,应及时发现上报并采取可靠措施 导线对地、对道路、建筑物的距离不够时,应及时发现上报并采取可靠措施 防护区内有建筑工程时,应及时发现上报并采取可靠措施 防护区内有爆破工程时,应及时发现上报并采取可靠措施 线路附近修建道路、铁路、卸货场、射击场等应能及时发现上报并采取可靠安全措施 线路附近出现高大机械施工时,应能及时发现并采取可靠措施 线路附近出现山洪,威胁线路安全的情况时,能及时发现并上报 杆塔倾斜(一般钢筋混凝土杆超过1.5%、铁塔倾斜超过1%)时,能及时发现并上报,采取措施 5 2 3 4 横担歪曲超过规定值时,应能及时发现并上报;横担的倾斜度超过2% 时应能及时发现并采取可靠的措施进行处理 5 横担不能出现缺件现象 杆塔上各部件有锈蚀、变形的,应及时发现并上报,采取措施 5 5 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 5 5 线 2 3 4 5 6 7 8 路防5 5 5 5 5 5 护区1 杆塔5 6 7 8 9 1 2 3 拉 4 线 5 6 7 8 杆塔的固定情况应良好,没有缺螺栓或螺帽、螺栓丝扣长度不够、铆焊处裂纹、开焊的现象 杆塔有裂纹、疏松、钢筋外漏时,应及时发现并上报,采取措施 杆塔不能没有标志,杆号、相续、产权分界点、警告牌等字迹应清晰 杆塔的基础培土情况应良好,基础不能有裂纹、损伤、下沉或上拔的现象,混泥土基础不能有裂纹、疏松、露筋现象 杆塔的护基不能有沉塌或被冲刷的现象 拉线无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象 水平拉线对地距离符合规定 拉线绝缘子不应有损坏或缺少 拉线不应防碍交通 拉线棒、抱箍等金具无变形、锈蚀 拉线固定牢固,基础周围土壤无突起、沉陷、缺土等现象 顶(撑)杆、拉线桩等无损坏、开裂等现象 拉线及部件不能有缺螺栓、螺帽等现象 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 附表3、 配电设备承包考核细则

设备名称 序号 承 包 考 核 内 容 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 导线不能有断股、损伤及烧伤现象,没有及时发现上报 导线驰度应平衡,不应有过紧、过松现象 导线在线夹内不能滑动,并沟线夹不可松动 接头良好,无过热现象,连接线夹弹簧垫齐全、螺帽紧固 过(跳)引线不能有损伤、断股、歪扭现象,与杆塔、构件及其他引线间的距离符合规定 导线对地、对交叉跨越设施及对其它物体距离符合规定 固定导线的绑线无松弛或开断现象 导线上无抛扔物 绝缘子不能出现瓷质裂纹、破碎现象 绝缘子钢脚及钢帽不能有锈蚀,钢脚不能有弯曲 避雷器表面清洁,无裂纹、损伤、闪络痕迹 避雷器固定牢固 引线连接良好,与相邻导线和杆塔构件的距离符合规定 保护间隙无烧损、锈蚀或被外物短接,间隙距离符合规定 接地引下线不应有丢失、断股、损伤 接头接触良好,线夹螺栓无松动、锈蚀 接地引下线的保护管无破损、丢失,固定应牢固 接地体无外露,在埋设范围内无土方工程 导 4 4 5 6 7 8 绝缘子 1 2 1 线防雷设施2 3 4 1 接地装置2 3 1 2 3 套管清洁,无裂纹、损伤、放电痕迹 油色、油面正常,无异常声音,呼吸器无堵塞,硅胶变色不超过2/3 各个电气连接点无锈蚀、过热和烧损现象 无渗漏油现象 各部螺栓齐全、无松动,外壳无脱漆、锈蚀 接地良好,接地电阻符合规定 铭牌、标示牌及其他标志完好 一、二次引线不应松弛,绝缘良好,相间或对构件的距离符合规定 台架高度符合规定,无锈蚀、倾斜、下沉现象 台架周围无杂物堆积 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 变 4 5 6 7 8 9 10 压器附表3、 配电设备承包考核细则

设备名称 序号 承 包 考 核 内 容 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 1 套管无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹 引线接点无过热和烧损现象,相间或对构件的距离符合规定 各部螺栓齐全、无松动,外壳无脱漆、锈蚀 位置指示正确、清晰,编号牌、标示牌及其他标志完好 瓷件或合成部件无裂纹、闪络、破损及脏污 熔丝管无弯曲、变形 触头间接触良好,无过热、烧损、熔化现象 各部件组装良好,无松动、脱落 引线接点连接良好,无过热、烧损现象,相间或对构件的距离符合规定 编号牌、标示牌及其他标志完好 瓷件无裂纹、闪络、破损及脏污 无渗、漏油 外壳无鼓肚、锈蚀 接地良好 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 断 2 3 4 1 路 器 隔 离 2 3 4 5 6 1 开 关和熔断器电2 3 4 容器5 6 7 1 光 缆 2 3 引线接点连接良好,无过热、烧损现象,相间或对构件的距离符合规定 开关、熔断器正常完好 编号牌、标示牌及其他标志完好 光缆线路完好,对地、交叉跨越距离符合要求 金具无锈蚀、脱落、丢失 接头盒、尾缆固定良好 5 5 5 5 5 5 附表3、 配电设备承包考核细则

设备名称 序号 承 包 考 核 内 容 考核扣罚标准 (设备承包人) 元 1 杆塔无倾斜,铁塔构件无弯曲、变形、锈蚀;螺丝无松动;混凝土杆有无裂纹,基础有无损坏、下沉或上拔。杆塔位置合适,保护设施完好,标志清晰,杆塔周围有无杂物 金具有无锈蚀、变形;螺栓紧固 绝缘子齐全,瓷件无脏污,损伤、裂纹和闪络痕迹 导线对地、对道路、建筑物等距离是否符合规定,有无可能触及导线的铁烟筒、天线等,三相弛度平衡,无过紧,过松现象,引线连接是否良好,邻相和杆塔构件的距离符合规定,接地引下线有无丢失断股、损伤,弛度是否合适,有无混线、烧伤现象 拉线无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象。拉线绝缘子是否损坏或缺少,拉线是否妨碍交通或被车碰撞,水平拉线对地距离符合要求,绝缘子有无破损,脱落 电缆有无损伤、烧伤痕迹,在化工等地区的电缆有无腐蚀现象。电缆上有无异物,电缆卡具安装是否合适,有无卡压,扭曲、过紧、过松电缆等现象。接头是否良好,有无过热现象,引线间距离是否符合规定,导线上无抛扔物 接地体无外漏,严重腐蚀,在埋设范围内无土方工程,接地引下线有无丢失、断股、损伤。接头接触良好,线夹螺丝无松动,锈蚀,接地引下线连接牢固 无威胁线路安全的工程设施,无违反“电力设施保护条例”的建筑,沿线有无开挖土地、修建道路等现象 表箱固定牢固,无歪斜、锈蚀、损坏 表箱内设备完好,引线接点连接良好,无过热、烧损 引线保护管固定牢固,无歪斜、损坏 5 2 3 5 5 4 5 5 5 低压台区 6 7 8 9 10 11 5 5 5 5 5 5 档 案 1 设备档案与实际相符,每出现1处错误 5 附表4: 送电线路设备承包考核标准(100

序号 考核项目 考核内容 分)

考核扣分 每次每条线路扣10分 每超一次扣10分(此项年终考核) 扣10分 扣20分 每棵树扣5分,并进行处理 每处扣6分 扣发一个月承包奖金 每处扣10分 每处扣8分 奖励10分 每次扣5分 每次扣20分 每处扣5分 设备承包人应按规定时间对承包设备进行巡视,未按规定进行巡视的(每月一次) 线路跳闸超出指标。(不可抗力自然灾害除外) 同一条线路在同一周内连续出现2次跳闸 1 设备管理 同一条线路在同一月内连续出现4次跳闸 对于线路走廊内新栽树木的巡视员不予制止和处理的 线路走廊内生长的树木与线路的距离不能达到规程要求,承包人不及时进行处理的。 对新发生线下建房者,不予采取措施。 设备档案资料应与实际相符并及时更新,与实际不符。 设备承包人对设备管理不到位,使设备带缺陷和带隐患运行,未及时采取措施的。 2 缺陷管理 设备承包人发现一处危机缺陷。(避免一次跳闸) 缺陷处理不及时,缺陷处理率达不到规定要求。 3 检修管理 应保证应修必修,修必修好的原则。在设备检修完毕后未认真验收,再出现重复检修的缺陷。 在设备检修时检修工艺达不到规程要求。 班组的软件应随时保证完整、准确、真实,对填写不符合要求、填写不认真、不准确、缺失者。 每次扣5分 生产GIS系统中数据不全,不及时进行更新者。 4 其它 在生产管理中没有用应“流程管理”,不能达到实用化。根据系统的实用化程度对对其进行考核。 每查出一次扣5分 送电线路班根据要求认真完成生产技术部及管理部门交给的各项工作任务、报表等工作。 备注 不能保证质量按时完成的10分 每个检查周期扣10分 本细则所考核内容,包括送电线路上的光缆线路。本细则共100分,分值上不做逐条计分,涉及到扣分将全部从100分内扣除,扣完为止。 附表5:

集控站设备承包考核标准(100分)

序号 考核项目 运行人员上报缺陷不及时 因缺陷延误上报缺陷造成缺陷发展的 因缺陷延误上报缺陷造成事故 误报或定性不准确,所报缺陷与实际不相符,所报缺陷含糊不清 不定期进行巡视扣责任人 不定期用视频进行巡视扣负责人 1 缺陷管理 相关记录填写不及时 巡视设备不认真,不能发现缺陷 监视不认真,不能发现运行中的各种数据异常或发现后没有采取相应措施的 如发现变电站能自行处理的缺陷没能及时处理的(更换熔丝、保险等、主变器身下半部分) 不按规定填写缺陷传递单的 更换后的备用设备,因保管不当、造成丢失、损坏的 不在规定时间内操作完毕,影响检修单位按时开工、耽误送电而影响供电可靠性指标完成的 2 操作管理 操作前不模拟预演,操作时不唱票、复颂、操作票不打√,操作时不穿绝缘靴不带绝缘手套 擅自变更操作或无计划操作的 考核内容 考核扣分 每次扣5分 每次扣20分 每次扣50分 每次扣5分 每发现一次扣20分 每发现一次扣5分 每种扣10分 每次扣责任单位20分 每次扣责任单位10分 每次扣10分 每次扣5分 每次扣10分,并按设备价款、扣罚责任部门相应价款 每延误10分钟扣5分, 每次扣30分,并记入违章记录 每次扣操作单位30分 附表5: 集控站设备承包考核标准(100分)

序号 考核项目 设备台帐、技术资料不齐全的 设备台帐、技术资料,不及时更新的 在微机内安装大型装游戏等其它程序 考核内容 考核扣分 每缺少一种扣5分 与实际不符扣每处扣5分 每次扣20分 扣发一个季度设备承包奖 每处扣5分 每发现一次扣发一个月奖金,并记入违章记录 不相符的每种扣10分 每次扣5分 每次扣20分 扣除购买仪器、仪表、工器具所需金额,并加扣5分 每处扣10分 每次扣20分并记入违章记录 人为造成变电站后台机或自动化系统故障的 安全工器具不按规定摆放、不整齐、没有编号 安全工器具不按周期试验、损坏后没有及时更换、丢失等 3 设备管理 备品备件应做到帐、卡、物相符 消防器材摆放不当、不整齐 消防器材超期使用或丢失的 仪器、仪表、工器具使用不当、造成损坏的,不认真保管丢失的 设备外壳及附件不清扫、不维护的,电缆沟内有杂物,积水等不清除的,电缆沟盖板密封不严视而不见的 不按规定使用防误锁的 附表5: 集控站设备承包考核标准(100

变电站设备标示、安全标示、巡视标示等一项维护不到位 分)

每次扣5分 每处扣20分 每次扣3-10分 每超1%,每月扣承包单位2分 每次扣10分 每次扣10分 对外来施工单位要求不严,造成生产场所环境破坏或者设备损坏的 由于不及时、不认真监盘系统接地没发现等故障的;不按时打开场地、高压室、控制室照明灯的。 由于监视不认真造成66千伏主变压器分接头位置运行不合理导致月度A类电压超上限或超下限运行,超限运行时间超过总时间70%的; 应及时完成管理部门交给的工作,不能按规定时间完成的 应根据相关规定按时上报相关报表,不及时上报的 4 其它工作 备注 本细则共100分,分值上不做逐条计分,涉及到扣分将全部从100分内扣除,扣完为止。 附表6: 供电所设备承包考核标准(100

序号 考核项目 考核内容 分)

考核扣分 每次扣10分 每次扣2分(此项年终考核) 扣供电所5分 扣供电所10分 扣供电所15分 设备承包人应按规定时间对承包设备进行巡视,未按规定进行巡视。(线路每两个月一次,台区每月一次) 1 设备管理 线路超出跳闸指标(不可抗力自然灾害除外) 同一条线路在同一天内连续出现3次跳闸 同一条线路在同一周内连续出现5次跳闸 同一条线路在同一个月内连续出现8次及以上跳闸 发生配电线路倒杆事故。(不可抗力自然灾害除外) 由于自身原因造成单相接地故障的。(不可抗力自然灾害除外) 设备承包人对设备管理不到位,使设备带缺陷和带隐患运行,未及时采取措施的。 造成配电变压器烧毁事故的。 造成配电变压器低侧引线烧毁事故的。 造成柱上开关、电容器烧毁的。 造成低压配电箱内的设备烧毁事故的。(含隔离开关) 造成跌落开关(含熔管)、避雷器烧毁的。 对于线路走廊内新栽树木的,巡视员不予制止和处理的。 线路(含低压线路)走廊内生长的树木与线路的距离不能达到规程要求,承包人不及时进行处理的;接触导线的扣10 分。 对新发生线下建房者,不予及时制止或采取措施,造成房屋与线路的安全距离达不到要求。 对低压台区新增用户不按标准私拉乱接者。 对低压台区用户表箱对地距离不足1.8米,表箱损坏、无锁的。 对低压线路低压立瓶绑线脱落,未及时发现的。 每次扣20分 每次扣10分 每处扣8分 每台次扣30分 每次扣10分 每台次扣30分 每次扣5分 每次扣5分 每棵树扣0.5分并责成进行处理。 每处扣5分 每处扣10分 每处扣5分 每处扣2分 每处扣10分 附表6: 供电所设备承包考核标准(100分)

每处扣5分 缺陷处理不及时,超过检修周期。 2 缺陷管理 利用缺陷套取消缺材料。 一般缺陷处理率按季度处理达到85%,供电所不安规定时间对缺陷安排处理。 每发现一处扣10分。 每降低5%扣3分 根据有关规定的要求危急缺陷消除不超过24小时,单位负责人、设备管理人员不按规定时间进行组织处理 根据有关规定要求严重缺陷处理不超过7天,供电所生产管理人员和设备检修人员不能及时的制定设备检修消缺计划,不能在规定时间内进行消除的。(达不到消缺处理条件的除外) 缺陷消除后将缺陷记录填写齐全进行存档,同时对指导书、工作票等相关资料进行归档以备上级部门检查时使用。 每处缺陷扣20分,造成重大 事故的根据有关规定进行处理并取消当月设备承包奖 每处缺陷扣5分 资料不全者每处扣3分,或者按违章作业进行处理 每处扣20分并追加相应数额的材料款 每处扣2分 每次扣10分并追加相应数额的材料款 3 消缺材料和备品备件 消缺材料支领后不可挪作他用,发现消缺材料挪作他用的 备品备件应做到帐、卡、物相符,一处不符的 备品备件使用后应及时填写好材料的适用原因和使用位置上报生产技术部备案,当该种材料下降到填补值时,及时填补齐全。对于备品备件不能说明使用地点和原因的 附表6: 供电所设备承包考核标准(100

供电所应按时对设备承包情况进行考核,未进行考核者取消全所当月设备承包奖 分)

季度考核追加扣分50分 每次扣20分;在检查中得到好评;每次奖励10分。 每处扣2分 4 其它 在旗局、市局和蒙东电网公司对生产工作检查中,在设备检查和软件检查中出现严重问题。 各类图纸、资料的数据应与实际相符,发现不符的 供电所根据变压器运行规程的有关规定应及时每年的雷雨季节来临之前应对配电变压器的接地电阻进行测量,对配电变压器的接地电阻抽检测量不少于变压器总数的50%。发现资料内配电变压器接地电阻值与实际不符的 各生产单位根据要求认真完成生产技术部交给的各项工作任务、报表等工作。 生产GIS系统中数据不全,不及时进行更新者。 在生产管理中没有使用“流程管理”,不能达到实用化。根据系统的实用化程度对其进行考核。 供电所的软件应随时保证完整、准确、真实,对软件填写不符合要求、填写不认真、不准确、缺失者。 备注 每台扣5分 不及时上报每次扣5分 数字不准确填写不认真扣3分 不完成的10分 每个检查周期扣10分 每查出一次扣5分 每次扣3-5分 本细则所考核内容,包括各所辖区内维护的光缆线路。本细则共100分,分值上不做逐条计分,涉及到扣分将全部从100分内扣除,扣完为止。 附件7、 生产单位设备承包月份考核表

填报单位: 单位:元 序号 姓 名 考 核 内 容 扣罚金额 单位负责人: 填报人: 填报日期: 年 月 日附件8、 设备承包考核汇总表

填报单位: 单位:元 单位 姓名 考 核 内 容 扣罚金额 合计 合计 考核组组长:: 填报人: 填报日期: 年 月

设备指标承包管理办法(定稿)

库伦旗农电局生产设备指标承包管理办法二〇一一年三月库伦旗农电局生产设备指标承包管理办法一、总则为贯彻落实我局一届一次职大会暨2011年工作会议精神,进一步完善和深化生产管理和设备指标承包考核机制,努力提高设备的健康水平和设备可用率,进一步强化生产人员的责任意识,充分调动生产人员的主动性和积极性,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ijr61ixim2p7v43zg0p6rgfk15sw100hba
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享