好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脚手架施工方案39762

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1

花 苑 小 区 1# 楼

外 脚 手 架

施 工 方 案

编 制: 审 核: 审 批:

山西大川建设有限公司 二○○八年十二月一日

页脚内容

1

1

花苑小区1#楼 脚手架施工方案

一、工程概况 1、总体概况

工程名称:花苑小区1#商住楼 业 主:山西省汾河房地产开发公司 设计单位:中方森特建筑设计研究院 监理单位:太原理工大监理公司 施工单位:山西大川建设有限公司

即将兴建的花苑1#楼工程位于太原市南中环南侧,滨河东

路东侧,该工程总建筑面积33327m2,住宅面积30350 m2,商业建筑面积2977 m2,地下建筑面积1238 m2,总户数232户。总建筑高度98.450m(主体高度),室内外高差450mm,地下一层,地上共32层,局部33层,地下一层为3.6m,一层为4.2m,二层3.9m,三层以上为3.0m。地下一层为自行车库,一、二及三层局部为商业,其余部分为住宅,局部三十三层为电梯机房、水箱间和楼梯间出屋面。抗震烈度按8度设防,抗震等级为Ⅰ级,场地为中软场地,场地类别Ⅲ类,标准冻深0.8m。地基处理采用钢筋砼灌注桩,桩径700mm,墙下布桩,基础为承台梁基础,本工程结构形式为剪力墙结构,地下室、一层墙厚300mm,二层墙厚250mm,三层及以上为200mm,外墙采用50mm厚单面标准钢丝网聚苯板保温层与主体砼一体浇筑。户内100厚轻质隔墙为钢丝网架水泥珍珠岩复合(GSZ)板,管道井为100厚WT板,结构洞采用加气砼砌块,厚度同剪力墙厚。

2、脚手架布置

于建筑物四周一至三层搭设全封闭落地双排脚手架,外侧用密目网全封闭;每隔四层设置一层悬挑6米的水平网;南北楼各安置施工

页脚内容

2

1

电梯一台,在楼的东南侧搭设安全通道。 二、主要施工方法及技术措施

1、 材质要求:

①、扣件式钢管脚手架、钢管选用Q235A钢管,其力学性能符合有关规定,管材规格φ48×3.5,外观质量要达到表面平直、光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,端面平整。

②、扣件选用机械性能不低于φ50×4的可锻铸铁制作,铸铁不得有裂纹、气孔,不宜有缩松,砂眼和其他影响使用的铸铁缺陷,扣件与钢管的贴合面必须严格平整,应保证和钢管扣紧时接触良好,活动部分应能灵活转动,扣件螺栓拧紧力矩达0.7KN/㎡,可锻铸铁扣件不得破坏。

③、脚手架板选用杉木或松木制作,厚度为50mm,有裂纹、腐朽不得使用。使用的型钢及预埋环钢筋及悬挑脚手架的钢丝绳均应符合现行施工验收规范的要求。

2、 扣件式双排外架的搭设:

①、 脚手架基础:架体周围的回填土要夯实,并要有1%的坡度,脚手架下要垂直铺设50mm厚的木板,铺设平稳,不得有悬空现象。

②、搭设的程序:摆放扫地杆→逐根树立杆→逐根树立杆与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与立杆扣紧,安第一步小横杆→安装第二步小横杆 安装第三步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧 安装第三、

页脚内容

3

1

四大横杆和上横杆→安连墙杆→接立杆→架设剪力撑 铺脚手架板,绑扎防护栏杆并挂立网防护。

③、脚手架立杆间距1.5m,排距1.2m,步距1.8m。

④、立杆的接头相邻杆要错开,并布置在不同步距外,其接头距大横杆的距离不应大于步距的1/3,横杆的接头与邻杆要错开,不应设在同步、同跨内,相邻接头的水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

⑤、立杆与横杆采用直角扣件扣紧,不能隔步设置和遗漏。 ⑥、小黄杆应靠近立杆布置,用直角扣件与大黄杆扣紧上、下两层小黄杆应沿立杆左右侧布置。

⑦、剪力撑在架体两端设置,中间每隔12m设一道,且剪力撑应联系3-4根立杆,与地面的夹角为45℃-60℃,剪力撑的两端除用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,中间还应增加2-4个扣接点,与之相交的立杆或大横杆扣紧。

⑧、连墙件采用两种形式:一种是用钢管将边框用扣件接连,另一种是利用边跨梁中的预埋环将架体与边梁通过杆件用扣件连接,连接件要设置在框架梁上边,具有较好的抗水平拉力,其垂直距离不得大于4m,水平距离不得大于7m。

⑨、小横杆靠墙的一端要离开墙面100mm,各杆相交伸出的端头均要大于100mm,以防杆件滑脱。

⑩、施工层的脚手板要满铺,且将架板两端内20cm用钢压铁绑牢,面对接的下部应设两根小横杆,并使板端距小横杆不大于20㎝。

页脚内容

4

1

施工层的防护栏高度为1.0-1.2m,防身护栏为两道,外用密目安全立网丙纶绳绑牢。

3、 各层分离的悬挑封闭外架搭设

①、本着保证安全的前提下,尽量降低工程成本的原则,本楼一层以上采用悬挑封闭式双排外挑脚手架外,实行每隔三层向上倒一次的方法。

②、各层分离悬挑封闭式外架的结构形式:利用砼楼板内的预埋钢筋环固定悬挑杆件,立杆与横杆形成的片架及安全网的荷载通过悬挑件全部传给结构。

③、搭设顺序:预埋钢筋环 穿入悬挑杆件 固定悬挑杆 安装悬挑部分纵向水平杆 单立杆安装 纵向水平杆安装 斜挑杆安装 脚手板安装 安全网安装。

④、上一层砼楼板施工时,沿建筑物周边步设φ18@1500㎜钢筋环,距梁外侧1500㎜预埋环平行于梁外侧。

⑤、将悬挑梁杆件穿入预埋环,悬挑杆件挑出砼500㎜。 ⑥、在预埋环后用旋转扣件与悬挑杆件连接牢固。 ⑦、挑出部分用内外两侧纵向水平杆连接。

⑧、将立杆的间距1.5m与悬挑平面外侧纵向水平杆连接。 ⑨、沿层高方向步距为1.8m的纵向水平杆与立杆连接。 ⑩、将预埋环后的旋转扣件间隔步设斜拉杆,一根支于片架的立杆与纵向水平杆的最高交点,另一根支于片架的立杆与立杆纵向水平杆的中部交接点。

页脚内容

5

脚手架施工方案39762

1花苑小区1#楼外脚手架施工方案编制:审核:审批:山西大川建设有限公司二○○八年十二月一日页脚内容11花苑小区1#楼脚手架施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1iieb1w8hx5nd0e7n2yj9vfqx3d4wu015wh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享