好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监控布线要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

布线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。线缆在建筑物内安装要保持水平或垂直,并应加套管保护和使线缆固定稳妥美观;220V强电与信号线要分开铺设,更不能穿在同一管内,距离大于50CM;并且所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障;若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理;布线时一定要对线缆做好标记,方便以后的安装、调试和维护。 停车场联网方式可以分为:485通讯、TCP/IP通讯、RS422通讯等485联网线必须采用屏蔽双绞线RVVSP2*,485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议不要超过1000米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。为了保证通信的稳定,在通讯线末端接电阻,或者把所有的屏蔽层都连接起来,末端可以悬空或者根据情况接到大地上。485网络必须是总线型结构,不允许全部或局部星型结构。TCP/IP联网线可以选择超五类非屏蔽双绞线,控制机到交换机或HUB的距离要小于100米,具体要求如下;

一、工程施工布管(布槽)技术要求

线管(线槽)布线有明线和暗线两种,明线管要求横平竖直、整齐美观。暗线管要求管路短、畅通、弯头少。线管(线槽)的固定、线管(线槽)在转弯处或直线距离每超过米应加以固定。在不进入盒

(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。在门禁布线时直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。在施工过程中如出现特殊情况需要调整修改的话,必须经过公司领导和客户认可后方可施工。

在施工布线线管(线槽)时有时需要确定开槽:开槽应根据以下原则: ①路线最短原则; ②不破坏原有强电原则; ③不破坏防水原则。

④确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。

⑤确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20-25mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25-30mm。 ⑥线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。

⑦线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。

⑧封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面,应与原平面相平。

二、监控线缆的传输长度及敷设

1、视频线

摄像机到监控主机距离≤ 200 米 ,用 SYV 75-5 ( 96 编)视频线。

摄像机到监控主机距离> 200 米 ,用 SYV 75-5 ( 128 编)视频线。

摄像机到监控主机距离> 500 米 ,用 光纤传输。

2、云台控制线

云台与控制器距离≤ 100 米 ,用 RVV 6×0. 5 护套线。 云台与控制器距离> 100 米 ,用 RVV 6× 护套线。

3、镜头控制线

采用RVV4×护套线。

4、解码器通讯线

应采用RVV2×1屏蔽双绞线。

5、摄像机电源线

若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用RVV 6㎡铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:

摄像机到监控主机的平均距离 34~50m 21~33m ≤20m

电源线规格(2线) 6㎡ 4㎡ ㎡

监控系统线路铺设

1、视频线敷设注意事项:

1)若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。

2)对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用镀锌铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 3)如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷

器(因为加装防雷设备会 造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器 可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。

2、控制线敷设注意事项

1)在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于 100米时,云台控制线可采用RVV 6×护套线;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV 6×护套线,镜头控制线均采用RVV 4×护套线。

如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。

2)在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用 RS485总线进行通信。布线应采用RVVP2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码

监控布线要求

布线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。线缆在建筑物内安装要保持水平或垂直,并应加套管保护和使线缆固定稳妥美观;220V强电与信号线要分开铺设,更不能穿在同一管内,距离大于50CM;并且所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障;若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理;布线时一定要对线缆做好标记,方便以