检查数量:每个检验批抽查不少于3块板。

7. 2. 4 抹面层与复合材料保温板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无裂缝。

检验方法:用小锤轻击,观察检查。

7. 2. 5 寒冷地区外墙出挑构件及附墙部件应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。

检验方法:对照设计文件观察检查。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7. 2. 6 窗口外侧四周墙面应按设计和本规程要求进行保温处理。

检验方法:对照设计文件观察检查。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7. 3 一般项目

7. 3. 1 复合材料保温板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不得抹胶粘剂。

检验方法:观察检查。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7. 3. 2 夏热冬冷地区外墙出挑构件及附墙应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。

检验方法:对照设计文件观察检查。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7. 3. 3 保温板安装允许偏差和检查方法应符合表7.3.3的规定。

26

表7. 3. 3 保温板安装允许偏差和检查方法

项次 1 2 3 4 5 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角垂直 阳角方正 接槎高差 允许偏差(mm) 3 3 3 3 1 检查方法 用2m靠尺塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 用2m托线板检查 用200mm方尺检查 用直尺和塞尺检查

7. 3. 4 增强网应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合设计要求,当设计无要求时,左右不得小于80mm,上下不得小于100mm。加强部位的增强网做法应符合设计要求。

检验方法:观察、尺量检查。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7. 3. 5 外保温抹面层的允许偏差和检查方法应符合表7.3.5的规定。每个检验批检查数量不少于3处。

表7. 3. 5 外保温抹面层的允许偏差和检查方法

项次 1 2 3 4 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角方正 分格缝(装饰线)直线度 允许偏差(mm) 3 3 3 3 检查方法 用2m靠尺楔形塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

27

本规程用词说明

1 为便于执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的:

正面词采用“可”; 反面词采用“不可”。

2 条文中指定应按其他有关标准执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时。写法为“可参照……”。

28

江苏省工程建设推荐性技术规程

复合材料保温板外墙外保温系统

应用技术规程

苏JG/T 045- 2011

条 文 说 明

29

目 次

1 总则 …………………………………………………………… 2 术语 …………………………………………………………… 3 基本规定 ……………………………………………………… 4 材料 …………………………………………………………… 4. 1 系统性能 ………………………………………………… 4. 2 材料性能 ………………………………………………… 5 设计 …………………………………………………………… 5. 1 系统基本构造 …………………………………………… 5. 2 一般规定…………………………………………………… 5. 2 构造设计 ………………………………………………… 6 施工 …………………………………………………………… 6. 1 一般规定 ………………………………………………… 6. 2 施工机具 ………………………………………………… 6. 3 施工工艺 ………………………………………………… 6. 4 施工要点 ………………………………………………… 7 工程验收 ……………………………………………………… 7. 1 一般规定 ………………………………………………… 7. 2 主控项目 ………………………………………………… 7. 3 一般项目 …………………………………………………

30

JGT045-2011复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程

检查数量:每个检验批抽查不少于3块板。7.2.4抹面层与复合材料保温板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无裂缝。检验方法:用小锤轻击,观察检查。7.2.5寒冷地区外墙出挑构件及附墙部件应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。检验方法:对照设计文件观察检查。检查数量:每个检验批抽查不少于3