好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

JGT045-2011复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 复合材料保温板大面积铺贴结束后,视气候条件24~48h(冬季48h,夏季24h)后,进行抹面砂浆的施工。

2 施工前用2m靠尺在复合材料保温板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理复合材料保温板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。

3 抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出排水坡度,下面应做出滴水槽或滴水线。

6. 4. 5 涂料饰面施工应符合下列要求:

1 用铁抹子将抹面砂浆粉刷到复合材料保温板上,厚度应控制在3mm~5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆中,在第一遍抹面砂浆八成干燥时,再抹第二道抹面砂浆直至全部覆盖网布。

2 网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处也应压茬搭接、搭接宽度不应小于200mm,应保证阴阳角处的方正和垂直度。网布铺贴要平整无褶皱。门窗洞口处应沿45°方向增贴一道300×400mm网布加强。

3 首层墙面应铺贴双层网布,第一层铺贴应采用对接方法,然后进行第二层网布铺贴,两层网布之间抹面砂浆应饱满,严禁干贴。

建筑物首层外保温应在阳角处双层网布之间设专用金属护角,护角高度一般为2m。

4 抹面砂浆施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应用抹面砂浆找平。严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等。

5 抹面层干燥后,刮柔性耐水腻子,涂刷饰面涂料。

21

6. 4. 6 面砖饰面施工应符合下列要求:

1 防护层施工前应先将热镀锌电焊网按楼层高度用钳子分段裁好,将钢网裁成长度3m左右的网片,并尽量使网片平整;边角处的钢网预先折成直角。

2 抹第一遍抹面砂浆时,厚度应控制在2~3mm左右,不得有漏抹之处。抹面砂浆固化后,开始进行铺钉钢网施工,U形卡子卡住钢网,使其紧贴抹面砂浆表面,然后用锚栓按双向@500mm梅花状分布将钢网锚固在基层墙体上,有效深度不得小于30mm,局部不平整处,用U形卡子压平。

3 钢网边相互搭接宽度在40mm左右(3格网格),搭接部位以不大于300mm的距离用镀锌铅丝将两网绑扎在一起;阴阳角网应压住对接网片。窗口侧面、女儿墙、沉降缝等钢网收头处应用水泥钉加垫片将钢网固定在主体结构上。

4 钢网铺贴完毕后,再抹第二遍抹面砂浆,并将钢网包裹,抹面砂浆的总厚度宜控制在8~10mm。

5 抹面砂浆施工完一般应适当喷水养护,约7天后即可进行饰面砖粘贴工序。

饰面砖粘贴施工按照《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126执行。面砖粘结砂浆厚度宜控制在3~5mm。用柔性填缝剂按生产厂操作说明对砖缝进行嵌填,刮平。 6. 4. 7 锚固件施工应符合下列要求:

1 锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(压入增强网)初凝时进行,使用电钻在复合材料保温板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,锚固件与基层墙体的有效锚固深度为:混凝土墙体不小于30mm;加气混凝土等轻质墙体不小于60mm。空心砌块(砖)砌体应采用回拧打结型锚栓。墙面高度在20m以下每平方米设置6个锚栓,20m以上每平

22

方米设置7~9个锚栓。

2 锚栓固定后抹第二遍抹面砂浆,第二遍抹面砂浆厚度涂料饰面系统应控制在2mm~3mm,面砖饰面系统应控制在5mm~7mm。

6. 4. 8 保温板施工收尾及节点处等宜采用同质材料的保温浆料处理。6. 4. 9

分格缝施工按照设计要求进行。 23

7 工程验收

7. 1 一般规定

7. 1. 1 外墙外保温工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)和《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)有关规定进行施工质量验收。

7. 1. 2 外墙外保温系统主要组成材料应按表7.1.2规定进行现场抽样复验,抽样批次应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)对于检查数量的规定。

表7.1.2 外墙外保温系统组成材料抽样复验及现场实体检验项目

材 料 复 验 项 目 复验及实体检验批次 1 复合材料保温板 干密度、吸水率、抗拉强度、导热系数 2 3 抹面砂浆 界面砂浆 原强度和耐水拉伸粘结强度(与保温板) 同一厂家、同一品种的产品,原强度和耐水拉伸粘结强度 干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与4 粘结砂浆 水泥砂浆、复合材料保温板)、可操作时间 单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、断5 耐碱玻纤网布 裂强力保留率 网孔大小、丝径、焊点抗拉力、热镀锌6 7 热镀锌电焊网 质量 机械固定件 拉拔力 每个检验批不少于3处 当工程建筑面积20000m2以下时各抽查不少于3次;当工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少6次。(用于屋面、地面节能工程时,同一厂家、同一品种的产品各抽查不少于3组)

24

7. 1. 3 外墙外保温工程检验批的划分及检查数量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)规定。 7. 1. 4 外墙外保温工程应按《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)规定进行隐蔽工程验收。

7. 1. 5 外墙外保温工程检验批和分项工程的施工质量验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(DGJ32/J 19)规定。 7. 1. 6 现场检查保温系统时,应核对系统是否与型式检验时的系统相一致。

7. 2 主控项目

7. 2. 1 所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。

检验方法:

1 检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告,其性能指标应符合本规程4.2的要求;

2 现场抽样复验,复验材料:复合材料保温板,粘结砂浆,界面砂浆,抹面砂浆,增强网等。复验项目及批次详见表7.1.2。 7. 2. 2 各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度与连接方式应符合设计要求。复合材料保温板与基层的粘结强度试验应符合本规程的要求。复合材料保温板的粘贴面积不小于95%。

检验方法:粘贴前观察检查;粘贴后核查粘接强度试验报告;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7. 2. 3 复合材料保温板的厚度必须符合设计要求。

检验方法:进场尺量检查。

25

JGT045-2011复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程