成品保护措施(同名6253)
成品保护措施
在施工过程中,有些分项、分部工程已经完成,其他工程尚在施工,或者 某些部位已经完成,其他部位正在施工,如果对已完成的成品,不采取妥善的 措施加以保护,就会造成损伤,影响质量。这样,不仅会增加修补工作量,浪 费工料,拖延工期;更严重的是有的损伤难以恢复到原料,成为永久性的
缺陷
因此,搞好成品保护,是一项关系到确保 工程质量、降低工程成本,按期竣工 的重要环节。
一、 成品保护管理机构
成品保护管理组织机构是确保成品、半成品保护得以顺利进行的关键。为 确保成品、半成品保护工作的落实,由项目经理、项目技术负责人、各施工队 长、施工班组长、各分包队伍负责人共同组成成品保护小组。
成品保护小组在建设单位及监理单位监督下,建立成品、半成品保护相关 的奖罚制度,共同维护已完工程及成品、半成品的质量。
二、 成品保护措施 ㈠、基础工程
1、 机槽开挖完毕后,应及时进行验槽。否则,应进行必要的成品保护,注 意不要扰动地基土。
2、 钢筋直螺纹连接接头必须戴塑料保护帽, 以防止施工过程中丝扣的损坏。 3、 绑扎底板钢筋时,注意底板钢筋不能抵到外墙砖胎模上,并注意保护防 水,钢筋
绑扎前,砖胎模内侧防水层必须做保护层,砖胎模上部的防水浮铺油 毡加盖红砖保护,以防止防水卷材在钢筋施工时被破坏。
4、 底板钢筋下铁保护层为40mm采用水泥砂浆垫块必须提前制作,待达到 强度后方可使用,垫块间距为600mm—边绑扎一边垫,以防垫块受集中荷载而 破碎。考虑混凝土浇筑时侧压力较大,砖胎模外侧面必须采用木方及钢管进行 支撑加固,支撑间距不大于1.5m。
5、 钢筋半成品要标明分部、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同 一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并用明显标识,标识上应注明构件名称、 钢筋型号、尺寸、直径、根数。
6加强成品保护,绑扎墙筋及焊接钢筋时不准蹬踩钢筋,设专人看护,电 渣压力焊不得过早拆卸夹具,防止接头弯曲变形,板负弯矩钢筋绑好后不准踩 在上面行走,应放跳板走人,绑扎柱箍筋应搭设架子,以保证钢筋位置准确, 浇混凝土时钢筋工要专门看守修理。
7、 拆模时注意成品保护,当局部有混凝土吸附或粘接模板时,可在模板下 口接点处用撬棍松动,禁止敲、砸模板。
8、 拆墙模时不要用力过猛,拆下来的材料要及时运走,整理拆下后及时清 理干净,板模应涂刷水性脱模剂,按规格分类堆放整齐。
9、 混凝土连续浇筑完时,要保持钢筋的正确位置。
10、 墙模拆除时混凝土强度应能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏;板
模拆除需等混凝土强度达75%当板跨度超过8m时,需等混凝土强度达到100% 才可拆模。
11、 外墙防水做完,经检查合格后及时贴 80厚聚苯板保护层,然后砌砖模 保护。 12、 防水保护层施工前注意防水层的保护,严防施工机具把防水层破坏。 13、 施工人员不准穿钉鞋进入现场,以防破坏防水层。
14、 施工时应注意保护定位桩、轴线桩、标高桩,防止碰撞位移。 ㈡、主体工程 1、 钢筋保护
⑴、加强成品保护,绑扎墙筋及焊接钢筋时不准蹬踩钢筋,设专人看护, 板负弯矩钢筋绑好后不准踩在上面行走,应放跳板走人,以保证钢筋位置准确, 浇混凝土时派钢筋工专门看守修理。
⑵、支立模板、安装预埋件及浇注混凝土时,不得随意弯曲和拆除钢筋。 ⑶、模板隔离剂不得污染钢筋,如发现钢筋受污染,应及时清洁干净。 2、 模板保护
⑴、模板支立完毕,应及时将多余材料及垃圾清理干净。
⑵、预留孔和预埋件的安设工作应在支模完成之前进行。支模后,不得任 意拆除模板或用重锤敲打模板及支顶,门窗框模板严禁用大锤或撬棍硬撬,以 免损伤混凝土表面及棱角。
⑶、浇注混凝土时,不得用振动棒或其他物件撬动模板预埋件,以免模板 变形或预埋件移位。
⑷、在支好顶板模上焊接钢筋(固定线盒)要垫起,并在模板上加垫铁皮或 其它阻燃材料;在支好顶板模上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为 须用木方作垫进行。
⑸、模板安装后,须仔细检查校正
,并派专人值班保护。
支点,
⑹、模板拆除后,立即对模板的板面及缝隙进行全面彻底清理,保证下次 使用不出现粘模现象。模板使用后要进行 维修清理,如模板清理、变形的校正、 模板配件的更换等。
3、 混凝土成品保护
⑴、混凝土浇注完毕,应将散落在模板上的多余混凝土清理干净,并覆盖 养护。雨天浇注混凝土时,应按雨季施工要求遮盖,使混凝土免遭雨水冲刷。
⑵、混凝土结硬之前,不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至 少7天。 ⑶、在楼板上堆放周转材料和装饰材料时应均匀且限量轻放。不得集中超 量堆放,以免损害或破坏混凝土楼板。
⑷、不得在混凝土成品上随意开槽打洞。不得用重锤锤击混凝土。 ⑸、楼梯踏步阳角用木条(木模板)包起来,防止阳角受到损坏。 4、 砌体成品保护
⑴、不得随意在砌体上开槽打洞,或用重锤锤击。 ⑵、雨天砌筑砌体,应按要求覆盖保护。
⑶、用于门洞上方的临时模板及支撑,应在砌体达到设计要求的强度后才 能拆除。 ㈢、屋面工程