电网低电压运行带来的危害与预防控制措施
电网低电压运行带来的 危害与预防控制措施
彭丽芳 肖海毅
(江西萍乡供电公司,江西 萍乡 337000)
摘 要:电网运行输送电力过程中,需要确保电力供应的电压与频率。过
线路、变压器输送电力时,将产生电压降,使线路的受端电压较送端电压低一定数值。本人分析了电网运行过程中低电压可能造成的危害,针对低电压的产生提出了预防控制原则,并分析探讨了相应的控制措施。 关键词:电网;低电压运行;危害;预防;控制
中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1009-0118(2013)02-0073-01
一、电网运行中低电压的危害
(一)烧毁电动机
研究表明,在电动机运行过程中,电压过低超过20%,将使电动机转动力矩减少大概36%,同时使电流增大20%-25%,电动机线圈温度升高超过15度,严重时使机械设备停止运转或无法启动,甚至烧毁电动机。对于交流接触器、继电器等,会使操作控制失灵、触头烧坏或产生熔焊等后果,影响设备正常运行。
(二)家用电器受损
根据研究结果,当电压下降约5%时,普通电灯的照明亮度将下降约18%;当电压下降约10%时,电灯照明的亮度下降约为35%;当电压降低20%时,日光灯会出现无法启动的情况。同时低电压还可能引起其他家用电器无法启动,还可能缩短电器的使用时间,电压过低还可能烧毁家用电器。
(三)增大线损
在电力输送过程中,当电能为一定数值时,电压的降低,会导致电流相应增加,从而引起线损的增大。在输送功率恒定的情况下,如果电压降低,会增加电流值,而线路引起的损耗与电流的二次方呈正相关。所以电网运行中的低电压会大幅度增加线路损耗。
(四)降低电力系统的静态特级暂态稳定性
由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。如果区域性无功补偿不足,无功的缺额只能由电压降低来补偿,导致无功缺额越来越大,电压越来越低,直至崩溃。当电网电压降低至额定电压的70%以下,电力系统的无功静态稳定性会受到严重影响,很大几率会发生电压崩溃,导致输电线路负荷持续增加,形成不良循环,导致供电区域的大面积停电事故发生。
(五)发电机出力降低
当电压降低超过5%时,发电机的出力也会发生明显降低。当电压降低10%-15%时,发电机的允许过电流为5%,发电机的输出功率相应的减少5%-10%。而当电压降低为15%时,如果功率因数不发生变化,输变电系统输送电力的有功负荷能力降低15%。如果电