南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

2.3有防水要求的卫生间 2.3.1施工要点

(1)设计结构标高必须满足排水坡度的要求。

(2)依+1000mm线弹出建筑地面的面层(含饰面)、找平层、防水层、垫层等坡向地漏的标志线,形成整个楼,地面的地漏处最低点的斜平面。

(3)防水层要全部设防,防水要坡向地漏。

(4)地漏、管道(含套管)与楼板之间的缝隙,采用豆石混凝土填塞密实,以确保穿过楼板孔洞的防水效果。并必须做闭水试验。

(5)基层处理

1)卫生间的防水基层必须用1:3的水泥砂浆抹找平层,要求抹平压光无空鼓,表面要坚实,不应有起砂、掉灰现象。抹找平层时,凡遇有管道根部的周围,在200mm范围内的原标高基础上提高10mm坡向地漏,避免管道根部积水。在地漏的周围,应做成略低地面的洼坑,一般在5mm。

2)卫生间找平层的坡度为1%,凡遇到阴阳角处,要抹成半径小于10mm的小圆弧;墙体立面与地面处的阴角在做八字角的过程中,八字角的圆弧不得过大,以免墙面砖粘贴时,影响墙面的垂直度或下道工序墙面面砖施工时对防水造成破坏。

3)穿过楼面或墙面的管道。套管、地漏等以及卫生洁具等,必须安装牢固,收头圆滑,下水管转角墙的坡度及其与立墙之间的距离,应按要求施工。

4)基层应基本干燥,一般在基层表面均匀泛白无明显水印时,方可进行涂膜防水层的施工。施工时要把基层表面的尘土杂物清扫干净。

5)当卫生间地面存在外露于找平层的管线时,在管线的两边亦必须抹灰导角,以防止防水在此部位形成薄弱环节。

(6)水泥基渗透结晶型防水涂料(CCCW)施工

1)涂膜防水层施工。涂料的配比必须严格掌握,涂料配好后应在规定

海门中南世纪城 第 6 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

时间内用完。

2)涂膜应多遍分涂完成,涂布时要求厚薄均匀一致,平面基层以涂刷3~4度为宜;后涂涂层必须待前层干燥后进行,第二层的涂刷方向应与第一层相垂直。同层涂膜的先后搭楂应≥50。防水涂膜的厚度为1.5mm。

3)涂刷程序为先做转角,贯通墙管等薄弱部位的附加层,硬化后再进行大面积涂刷。附加层再做基层涂层前一天完成。阴阳角,穿墙管道、根部排水口、变形缝等处,一布二涂法贴附加层,

4)当聚胺酯涂膜防水层完全固化和通过蓄水试验并检查验收合格后,再可施工最薄处为305 mm的细石砼保护层,然后根据设计要求铺设面层或饰面层。

5)CCCW在墙体立面上的涂刷高度不得小于300 mm。 4.1.4楼梯 4.1.4.1一般要求

1.楼梯踏步的高度,应以楼梯间结构层的标高结合楼梯上、下级踏步与平台、走道连接处面层的做法进行划分,以使铺设后每级踏步的高度与上一级踏步和下一级踏步的高度差不应大于20mm。

2.楼梯踏步面施工前,应在楼梯一侧墙面上画出各个踏步做面层后的高宽尺寸及形状,或按每个梯段的上、下两头踏步口画一斜线作为分步标准,见附图。

3.楼梯踏步面层的施工与相应的面层基本相同,每个踏步宜先抹立面(踢面)后再抹平面(踏面)。楼梯踏步面层应自上而下进行施工。

4.1.4.2水泥砂浆楼梯踏步

(1)清扫基层,洒水润湿,并涂素水泥浆一道,随即抹1:3水泥砂浆(体积比)底子灰,厚约15mm。

(2)抹立面(踢面)时,先用靠尺压在上面,并按尺寸留出灰口,依着靠尺用木抹搓平;再把靠尺支在立面上抹平面,依着靠尺用木抹搓平,

海门中南世纪城 第 7 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

并做出棱角,把底子灰划麻,次日罩面。

(3)罩面灰宜采用1:2~2:5水泥砂浆(体积比),厚8mm。应根据砂浆干湿情况先抹出几步,再返上去压光,并用阴、阳角抹子将阴、阳角捋光,24h后开始浇水养护,一般是一周左右,在未达到强度前严禁上人。

五、质量标准及注意事项

5.1 所用材料的品种、质量必须符合设计要求,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。 5.2表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直、清晰。

5.3孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑,管道后面抹灰平整。 5.4砖墙上和砼墙墙上的穿墙螺栓孔及脚手管眼必须用干硬性砂浆堵严;墙上的水电管道进出户和线盒、线管已安装完毕,且管洞封堵密实。 5.5基层应干净,无灰尘、油污,施工前必须用水将墙面湿润透并涂刷界面处理剂刷毛。

5.6墙面做灰饼时,必须测量房间净空尺寸并且进行套方,确保房间抹完灰后不出现大小头。

5.7打底一次抹灰厚度不能过厚,避免因抹灰过厚造成砂浆下坠开裂。 5.8抹灰工程面层严禁出现起砂、开裂,各抹灰层之间与抹灰层与基体之间应粘结牢固,无空鼓脱层等缺陷。

5.9抹灰墙面阴阳角顺直、方正,重点检查顶棚及墙角阴角顺直(检查方法为目测和拉线测两种),凡角不顺直的部位必须返工重做。抹灰墙面必须平整光洁、墙面无抹痕,抹灰墙面平整重点检查从地面上来15cm范围内必须平整(用两米靠尺检查,垂直度为2mm)。

海门中南世纪城 第 8 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

5.10 凡有吊顶的房间墙面抹灰均高出吊顶底面100。 5.11 外墙,隔墙与剪力墙,梁连接处必须留设伸缩缝。 5.12一般抹灰质量的允许偏差值见下表: 序号 1 2 3 4 表面平整 阴、阳角垂直 立面垂直 阴阳角方正 项目 允许偏差(mm) 2 2 3 2 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用200mm方尺检查 检验方法 六、质量保证

6.1水泥砂浆的水泥品种及强度应符合设计要求,要严格控制水泥砂浆的配合比和稠度,水泥砂浆粉刷厚度不应大于20 mm,且应分层成活。 6.2结合层和找平层表面应粗糙、洁净和湿润,并不得有积水现象,厨卫间粉刷层要拉毛。

6.3楼梯踏步面层未验收前,应严加保护,以防碰坏或碰掉踏步边角。 6.4有防水要求的楼层地面,要求防水材料对管道与楼板或墙体的结点之间进行密封处理,使墙体与楼面形成一个整体防水层,从而确保防水工程质量。

6.5面层铺设后,表面应覆盖湿润,在 常温下养护7d 以上,7d内不准上人,14d内不准堆放或运输重物。

6.6为了增强白水泥浆与墙体的粘结,在白水泥浆内掺加水重3-5%的107胶。

6.7安装后的门窗框必须要有可靠的刚性,并应做防腐处理,门窗外框与墙

海门中南世纪城 第 9 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

体的缝隙填塞,应按设计要求处理,

七、成品保护

装修施工阶段,工种交叉繁多,对成品和半成品的保护易出现二次污染、损坏和丢失,因此必须加强对成品和半成品的保护,加强交叉施工的成品保护制度。在各工种交接时(包括各指定分包),双方对上道工序的成品需进行检查并办理书面移交手续。同时采取以下措施:

7.1根据施工程序绘制施工流程表,明确工作内容及完成时间,非工种人员一律不准进入施工区。

7.2 工序交接完全采用书面形式,由土建和水电有关人员签字认证,并有成品保护人员同时签字确认保存,工序交接书面材料,谁损坏谁负责。 7.3分层分段设专人负责成品保护和进行巡视检查。

7.4派专人负责保管钥匙和开门工作,未经许可不得进入已完工程的房间。 7.5预验后要修整的项目发“许可证”方可进入。

7.6由于该工程为装修和结构穿插工程,因此,在应当注意楼层的封闭施工,以免临水和雨水对装修造成破坏。

7.7水电安装过程中,应当注意用水管路的封闭和管理,以免跑水对装修造成破坏。

7.8门框安装后,为防止碰撞破坏,采用夹板在门框下部900MM范围内进行保护

7.9施工过程中产生的垃圾必须及时清理,防止施工垃圾造成墙面污染和对地砖磨损。

海门中南世纪城 第 10 页 共 13 页