好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼地面施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

目 录

一.编制依据 ............................................... 2

二.工程概况 ............................................... 2

三.施工准备工作 .......................................... 2

四 施工工艺 ............................................... 3

五、质量标准及注意事项 .................................... 8

六、质量保证 .............................................. 9

七、成品保护 ............................................. 10

八、安全保证 ............................................. 11

九、文明施工 ............................................. 12

海门中南世纪城 第 1 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

一.编制依据

1.1业主提供的海门中南世纪城1.4期期工程19#、26#楼设计图纸及相关图纸会审、设计变更等;

1.2 海门中南世纪城一期工程施工组织设计。

1.3现行的国家施工规范、规程和行业标准,及江苏省的规程和标准. 1.4南通建筑工程总承包有限公司颁发的《项目管理手册》、《质量保证手册》等。

二.工程概况

本工程为海门中南世纪城1.4期高层住宅,位于海门开发区,南临人民路,北靠丝绸北路。建筑19、26#楼为16层的底层架空点式住宅楼,每栋建筑面积为5279.2,其中:地下室面积:341.2平方米,占地面积:353.2平方米,标准层面积:314.3平方米,层高2.9米。建筑总高度48.00米。每层三户,共45户。

三.施工准备

1、 主要机具 1) 混凝土配制、运输工具:混凝土搅拌机、磅秤、手推车、小翻斗车、铁锹。

2) 作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水桶、小线、水靴

2 作业条件

1)室内墙面已弹好+50cm水平线。

2)穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手

续。

海门中南世纪城 第 2 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

3)门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板。

四.施工工艺

1.做法表

类房间名称 别 使用部位 做法 备注 C20砼随打随抹光并找坡,最薄处40 150厚细石砼垫层 钢筋砼结构底板 40厚C20细石砼保护层 砼地面 地下室地面 SBS改性沥青防水卷材,双层6厚 (地一) 自行车库 刷基层处理剂一遍 20厚1:2水泥砂浆找平层 100厚C15砼垫层 素土夯实 压实密度 >95% 环刀取样 10厚地缸砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 地20厚1:3干硬型水泥砂浆,面撒素水泥 面 素水泥浆一遍 地缸砖地面 首层地面 SBS改性防水卷材,双层6厚 (地二) 架空层部分 20厚1:3水泥砂浆找平层 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡0.5%,最薄30 钢筋砼面层清理干净 10厚600*600铺防滑地砖,5厚1:1水泥砂浆结合层 防滑地砖地20厚1:3水泥砂浆找平层 首层地面 面 60厚C15砼随捣随抹 休息厅 (地三) 80厚碎石或碎砖夯实 素土夯实 C25细石砼向地漏找坡,最薄15厚 1:6焦渣砼垫层 防滑地砖楼1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料,四周翻高300 面层用户 面 卫生间 20厚1:3水泥砂浆找平层,四周抹小八字 自理 A 刷建筑胶一道 楼 钢筋砼楼板 面 C25细石砼并找坡,坡向地漏 面层用户自 防滑地砖楼阳台 1.5厚CCCW防水涂料 理 面 厨房 20厚水泥砂浆找坡 厨房不做找 钢筋砼楼板 坡 20厚1:3水泥砂浆抹平压光 水泥楼面 楼梯间 钢筋砼楼板 海门中南世纪城 第 3 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

防滑地砖地面, 水泥楼面 10厚600*600铺防滑地砖 门厅,电梯厅 30厚1:3干硬性水泥砂浆 住户入口 钢筋砼楼板 面层用户自理 30厚C25细石砼找平,随捣随光 其余楼面 刷建筑胶一道 钢筋砼楼面 精装潢 施工 2施工方法 2.1水泥砂浆找平层

2.1.1水泥砂浆的配合比1:3,为水泥与砂的体积比,其稠度不应大于35mm。

2.1.2材料要求

(1)水泥:水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,标号不应小于32.5,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。

(2)砂:砂应采用中粗砂,含泥量不应大于3%。 2.1.3施工要点

(1)基层表面应粗糙、洁净和润湿,并不得有积水现象。

(2)水泥砂浆应采用机械搅拌,拌合要均匀,颜色一致,搅拌时间不应小于2min。在混凝土上铺设时,应采用干硬性水泥砂浆,稠度以手捏成团稍出浆为宜。

(3)施工时,先刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆,随刷随铺随拍实,并应在水泥初凝前用木抹搓平压实。

(4)面层压光宜用钢皮抹子分三遍完成,并逐遍加大用力压光。当采用地面抹光机压光时,在压第二、第三遍中,水泥砂浆的干硬度应比手工压光时稍干一些。压光工作应在水泥终凝前完成。

(5)当水泥砂浆面层干湿度不适宜时,可采取淋水或撒布干拌的1:1水泥和砂(体积比,砂须过3mm筛)进行抹平压光工作。

海门中南世纪城 第 4 页 共 13 页

南通建筑工程总承包有限公司 楼地面工程施工方案

(6)水泥砂浆面层如遇管线等出现局部面层厚度减薄处并在10mm及10mm以下时,必须采取防止开裂措施,符合设计要求后方可铺设面层。

(7)水泥砂浆面层铺好后一天内应以砂或锯木覆盖,并在7~10d内每天浇水不少于一次;如室温大于15℃时,开始3~4d内应每天浇水不少于两次,亦可采取蓄水养护方法,蓄水深度宜为20mm。

2.2地砖面层 2.2.1材料要求:

(1)地砖应符合相应的国家或企业标准(具体材料尚未确定)。 (2)水泥采用325号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 (3)砂采用中砂或粗砂,含泥量不大于3%。 2.2.2施工要点:

(1)在铺贴前对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选,并先湿润晾干待用。

(2)基层和结合层要表面粗糙、洁净和润湿,并不得有积水现象;在铺设前刷一道水泥砂浆,结合层采用1:3(体积比),稠度为25~35 mm的水泥砂浆,强度不得小于1.2N/mm2。其水灰比宜为0.4~0.5,并随刷随铺。

(3)铺贴的面砖应紧密、坚实,砂浆要饱满,严格控制面层的标高。铺设的缝隙宽度应符合设计要求。

(4)面层铺贴24h内,根据各类砖面层的要求,分别进行擦缝、勾缝或压缝工作。缝的深度宜为砖厚的1/3,擦缝、勾缝应采用同品种、同标号同颜色的水泥。同时应随做随即清理面层的水泥,并做好面层的养护和保护工作。

(5)结合层和填缝的水泥砂浆,在面层铺设后,表面应覆盖湿润,在常温下养护时间不应小于7d。

(6)排砖图将根据地砖的规格进行确定。

(7)正式铺贴时应试排版,待甲方确定后方可正式施工。

海门中南世纪城 第 5 页 共 13 页

楼地面施工方案 

南通建筑工程总承包有限公司楼地面工程施工方案目录一.编制依据...............................................2二.工程概况........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1i9qd9qpyw5s23r4ajkx