好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

沉降观测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建设(监理)单位 施工单位 监理 技术负责人 施测人 签字栏 表8 海堤位移观测记录成果表 将上述位移观测成果资料提交。 17

五、倾斜观测 (一)、测斜孔的造孔

1、钻孔开口直径不小于130mm,终孔直径不小于130mm。 2、孔壁要求平整光滑。

3、钻孔完毕后应全面清洗,除尽孔内残留岩粉,测定钻孔偏斜度。 (二)、测斜管的安装

1、测斜管采用ABS测斜管,其型号为CXG-76 2、测斜管放入孔内时需用绳束套牢,并灌注海砂捣实 3、管接头处用生胶带密封防止海砂进入

4、测斜管孔口需设保护装置 孔口保护装置大样图:

18

测斜管的埋设大样图如下:

其断面分布图如下:

19

(三)、测斜观测

用测斜仪探头从管底自下而上,一般每隔50cm一个测点,逐次测定,平行测读两次,正测完毕后要进行反测,正反测两次测值的平均值作为常数进行计算。

将探头放入另一对导槽中,重复上述步骤进行观测。

测斜管在附近围堤施工加荷期间每1d观测一次,在围堤施工间歇期每2-3d观测一次。工程投入运行后,一般每7-10d观测一次。

每次观测结束后,应对所测资料及时整理分析,并每月出一次监测简报。设有排水板的监测断面,当垂直位移超过2.4cm/d或水平位移超过0.8cm/d时,;未设排水板的监测断面,当垂直位移超过0.8cm/d或水平位移超过0.8cm/d时,应及时向有关单位发出预警,并加强观测。

六、孔隙水压力监测 (一)、渗压计的埋设 1、准备工作。

(1)、渗压计在埋设前,必须进行室内检验,合格后方可使用。 (2)取下仪器端部的透水石,在钢模片上涂一层黄油或凡士林以防生锈。

(3)按设计要求接长电缆,接长时必须将同型号同色芯线接在一起,并用锡焊牢,认真进行硫化。电缆接长后需用测试仪器进行量测,并做好记录。

(4)安装前需将渗压计在水中浸泡2个小时,使其达到饱和状态, 20

再在测头上包上装有干净的饱和细砂袋,使仪器进水口通畅,防止水泥浆进入渗压计内部。

2、渗压计的埋设方法

在坝基深孔内埋设渗压计时,深孔直径不小于130mm,埋设前测量好孔深,先将仪器装入能放入孔内的砂包中,包中装中粗砂,向孔内倒入40cm厚的硕石,其粒径约为10mm,然后将装有仪器的砂包吊入孔底。如孔太深,砂包及电缆自重超过电缆强度时,可用钢丝吊住砂包,并把电缆绑在钢丝上吊装,以免电缆损坏,再在上面填入40cm厚中粗砂,然后填20cm厚、粒径为10cm-20cm的硕石,再在余孔段灌入水泥膨胀土浆。

渗压计埋设大样图如下:

21

(二)、渗压计的技术要求

孔隙水压力观测设置两个观测断面,设置于最大坝高、合拢段、坝基地质地形复杂处,并与沉降位移、倾斜等变形断面结合。孔隙水压力测点在横断面、纵断面上的布置,应尽量能测绘孔隙水压力等值线,并与变形监测断面结合,分布在3-4个高程上。 渗压计的分档加荷要求如下表:

P-1 P-2 P-4 P-8 P-16 P-24 规格 6 6 6 6 9 7 测点数 间距

20 40 80 160 200 400 KPa

沉降观测方案

建设(监理)单位施工单位监理技术负责人施测人签字栏表8海堤位移观测记录成果表将上述位移观测成果资料提交。17五、倾斜观测(一)、测斜孔的造孔1、钻孔开口直径不小于130mm,终孔直径不小于130mm。2、孔壁要求平整光滑。3、钻孔完毕后应全面清洗,除尽孔内残留岩粉,测定钻孔偏斜度。(二)、测斜管的安装
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1i8xs7vgsf9epjx24qwd4i6jo0x1tb0127o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享