10kV配变及低压线路设计指导原则(初稿)
一、
配变容量配置原则:
1、城区按每户1.5kW-1.8kW计算; 2、农村按每户0.5kW-0.8kW计算; 3、配变功率因数按0.9计算; 4、改造后配变负载率应在45%左右;
5、配变容量=(户数*单位容量/功率因数+发展容量)/改造后配变负载率; 6、宜选择最接近计算结果且大一级的配变容量; 7、农村地区配变容量建议不超过400kVA; 8、城区配变容量建议不超过800kVA;
9、如果计算容量超过建议值,请分割负荷后重新选型。
实例:某一村庄共有用户50户,每户按0.6kW,功率因数按0.9计算,改造后要求配变负载率为40%,则配变容量=50*0.6/0.9/40%=83kVA。 ? 选型 80kVA,此时配变负载率=50*0.6/0.9/80=41.66%
按年均增长率 5%计算,14年后配变出现重载。 按年均增长率10%计算,7年后配变出现重载。 按年均增长率15%计算,5年后配变出现重载。
? 选型100kVA,此时配变负载率=50*0.6/0.9/100=33.33%。
按年均增长率 5%计算,18年后配变出现重载。 按年均增长率10%计算,10年后配变出现重载。 按年均增长率15%计算,7年后配变出现重载。
第1页
? 参考标准:
kW/户 赤坎 霞山 麻章 坡头 东海 遂溪 廉江 吴川 雷州 徐闻 市区 农网
备注:统计数据源自低电压台帐,计算公式:配变容量*负载率*功率因数/接入户数。配变容量、负载率从计量自动化系统查询,接入户数从营销系统查询,功率因素取值范围[0.8 0.9]。
计算结果中,市区单位容量偏保守(数据太少),农村单位容量适中。
最小 0.55 0.42 0.82 0.22 0.21 0.08 0.10 0.25 0.05 0.15 / / 最大 2.44 4.68 0.82 1.65 4.40 3.39 2.00 4.81 6.82 3.74 / / 多值平均 1.20 2.07 0.82 0.59 1.65 0.56 0.45 0.71 0.69 0.61 1.48 0.58 备注 数据量太少 第2页
二、 主干线截面配置原则(以BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线为例,温度按30℃,):
1、根据配变容量计算低压侧额定电流; 2、根据低压侧额定电流选取对应截面; 3、根据路径,确定主干线长度; 4、校验主干线全线压降和负载率; 5、改造后主干线全线压降在7%以内; 6、改造后主干线负载率应略低于配变负载率;
7、如果压降或负载率不符合规定,请重新规划路径或选择其他类型截面。 实例:某一配变容量为100kVA,负载率为33.33%,功率因数0.9,低压侧额定电流=100/1.732/0.4=144.34A。
? 选择截面为50的导线,载流量为155A,主干线全长0.5km,则主干线全
线压降为30.81*0.5/380=4.05%<7%,主干线负载率=100*33.33%/1.732/0.4/155=31%。
按年均增长率 5%计算,20年后线路出现重载,超过配变重载年限。 按年均增长率10%计算,10年后线路出现重载,与配变重载年限同步。 按年均增长率15%计算,7年后线路出现重载,与配变重载年限同步。 ? 选择截面为70的导线,载流量为201A,主干线全长0.5km,则主干线全
线压降为21.31*0.5/380=2.80%<7%,主干线负载率=100*33.33%/1.732/0.4/201=24%。
按年均增长率 5%计算,25年后线路出现重载,超过配变重载年限。 按年均增长率10%计算,13年后线路出现重载,超过配变重载年限。 按年均增长率15%计算,9年后线路出现重载,超过配变重载年限。
第3页
? 选择截面为95的导线,载流量为247A,主干线全长0.5km,则主干线全
线压降为15.39*0.5/380=2.03%<7%,主干线负载率=100*33.33%/1.732/0.4/247=19%。
按年均增长率 5%计算,30年后线路出现重载,超过配变重载年限。 按年均增长率10%计算,15年后线路出现重载,超过配变重载年限。 按年均增长率15%计算,11年后线路出现重载,超过配变重载年限。 ? 选择截面为120的导线,载流量为288A,主干线全长0.5km,则主干线全
线压降为12.17*0.5/380=1.60%<7%,主干线负载率=100*33.33%/1.732/0.4/288=17%。
按年均增长率 5%计算,32年后线路出现重载,超过配变重载年限。 按年均增长率10%计算,17年后线路出现重载,超过配变重载年限。 按年均增长率15%计算,12年后线路出现重载,超过配变重载年限。 ? 注意:
1、全线压降=配变容量*负载率/1.732/0.4 *线路单位电阻*线路长度/380 2、线路压降目前只考虑主干线,分支线的压降可采用同样办法求取。
趋势分析:线路截面选取越大,达到重载的年限增长率越小,建议选取15年达到重载标准即可(残旧标准为20年),没有必要浪费投资扩大截面。
第4页
三、分支线截面配置原则(以BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线为例,温度按30℃):
1、根据主干线截面确定分支系数,一般截面在70及以下,取0.3至0.5,截面在95及以上,取0.1至0.3。(截面越大,分支数越多,支线电流越小)
2、确定分支线载流量=主干线载流量*分支系数; 3、选择最接近计算值且大一级的截面型号; 4、校验分支线负载率;
5、改造后分支线负载率应略小于主干线负载率; 6、如果分支线负载率不符合规定,请重新选择截面。
实例:某一配变容量为100kVA,负载率为33.33%,功率因数0.9,主干线是70截面,载流量为201A,取分支系数0.5。 ? 选型50线,载流量155A,分支线负载率
=100*33.33%/1.732/0.4*0.5/155=16%。
按年均增长率 5%计算,33年后线路出现重载,超过主干线重载年限。 按年均增长率10%计算,17年后线路出现重载,超过主干线重载年限。 按年均增长率15%计算,12年后线路出现重载,超过主干线重载年限。 ? 选型35线,载流量127A,分支线负载率
=100*33.33%/1.732/0.4*0.5/127=19%。
按年均增长率 5%计算,30年后线路出现重载,超过主干线重载年限。 按年均增长率10%计算,15年后线路出现重载,超过主干线重载年限。 按年均增长率15%计算,11年后线路出现重载,超过主干线重载年限。 ? 选型25线,载流量104A,分支线负载率
=100*33.33%/1.732/0.4*0.5/104=23%。
第5页