目 录
第一章 编制说明 ....................................... 1
1.1编制依据 ............................................................................................................. 1
1.2编制范围 ............................................................................................................. 2
第二章 工程概况 ....................................... 2
2.1工程简介 ............................................................................................................. 2 2.2防护概括 ............................................................................................................. 2
第三章 建筑外围作业防护措施 ............................ 3
3.1外围施工防护重点 ............................................................................................. 3 3.2安全隐患及分析 ................................................................................................. 3 3.3施工准备 ............................................................................................................. 3 3.4外围作业防护措施 ............................................................................................. 4 3.5外围作业事故应急预案 ..................................................................................... 4
第四章 水平兜网搭设方案 ............................... 6
4.1材料准备 ............................................................................................................. 6
4.2施工准备 ............................................................................................................. 6 4.3水平兜网搭设技术要求 ..................................................................................... 7 4.4安全使用原则 ..................................................................................................... 7 4.5安全拆除原则 ..................................................................................................... 8 4.6文明施工及环境保护措施 ................................................................................. 8
第一章 编制说明
1.1编制依据
建筑施工高处作业安全技术规范《JGJ80-91》
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2011》 建筑地基与基础工程施工及验收规范《GB50202-2002》 A栋研发生产楼(样品组装中心)等7项工程全套图纸 施工安全检查标准《JGJ59-2011》 本工程施工组织设计
1.2编制范围
A栋研发生产楼(样品组装中心)等7项工程建筑二次结构分项工程外围作业防护方案
第二章 工程概况
2.1工程简介
….,占地面积9584.7㎡,框架结构,建筑性质为厂房及其配套建筑。本工程建筑面积为29285㎡,其中地下建筑面积5320㎡,人防工程建筑面积 927m2;由A栋~F栋共6栋楼组成。A栋:3层/5层; B栋:6层; C栋:7层;D栋:6层; E栋:6层; F栋:2层/4层。计划开工日期:2016年7月16日;计划竣工日期:2017年8月10日;共计391日历天。有关情况如下表: 工程名称 地理位置 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 建筑物檐口高度 A栋:19.91米;B/D/E栋:23.71米; C栋:27.51米;F栋:16.11米 2.2防护概括
根据施工现场原脚手架情况及工序要求,我公司对原脚手架进行拆除,拆
除前做好临边防护等措施,在二次结构施工前进行建筑外围作业防护。
第三章 建筑外围作业防护措施
3.1外围施工防护重点
按照工程总体施工进度部署,二次结构垂直运输采用物料提升机。二次结构作业时原外架防护脚手架(悬挑架及落地架)均予以拆除。针对此施工工序,存在施工洞口临边防护、高空坠落等的安全隐患,经项目部研究讨论,特编制本安全防护措施。
3.2安全隐患及分析
悬挑脚手架拆除前,临边洞口防护、预留洞口防护、安全通道防护等经检查验收,符合要求后,方可组织二次结构施工。
因此如何做好二次结构外围临边、屋面临边及外装饰作业的安全防护,是项目的该阶段的安全控制重点。安全防护的主要监控重点如下: 1、外墙砌筑;
2、外围构造柱钢筋绑扎、模板拼装及混凝土浇筑。
3、砌筑施工时,施工层预留洞口、电梯口、楼梯口等存在临边防护安全隐患。 4、砌筑施工时,临边洞口防护需要拆除,存在高空坠落的安全隐患。 5、落地架拆除后屋面作业临边安全隐患。
3.3施工准备
1、项目技术人员认真学习相关规范及图纸。
2、待方案审批后,及时组织项目及劳务公司相关管理人员进行学习,并对作业班组进行技术安全交底工作。
3、全面检查临边洞口的防护措施是否齐全、牢固; 4、清除作业层的杂物及建筑垃圾。