好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电线电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4 配电柜-接线箱 ZRYJV-4*120+1*70㎜ m 20 缠接焊锡 符合要求 AW1—HX 5 照明HX-6 一般插座、风机HX-7 盘管 BV-3*10㎜ 2 BV-2*2.5㎜ 2 BV-3*2.5㎜ 2 m m m 20 260 180 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 符合要求 符合要求 符合要求 专业资料word

. HX-空调厨卫插座 8 9 10 11 12 13 BV-3*4㎜ m 2 m NHBV-2*2.5㎜ 2 m NHBV-3*2.5㎜ 2 240 120 120 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 符合要求 符合要求 符合要求 ATLE-走道照明 疏散标志、竖ATLE- 井插座 简图及 1、根据图纸、会审、核定单电施工。 2、电线、电缆在电管内无接头,在线盒内有一定余量,电线按回路分段绑扎,绑扎点间距 小于2m。3、同一回路的相线和零线,敷设于同一电导管内。 4、导管内无杂物和积水,管口封闭严实。 班(组)长: 施工单位 施工单位项目 项目专业质量检查员: 年 月 日(公章) 监理(建设)单位 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 月 日(公章) 年 3-4-4 质量监督注册登记号:20112851 洛阳市建筑工程质量监督站监制

----------------学资学习网---------------

电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录

GB50303-2002 工程名称 施工单位 设计单位及图纸编号 隐蔽工程 国宝花园1-20幢 分项工程名称 电线、电缆敷设 河南省中原建设有限公司洛阳分公司 验收日期 中机十院国际工程有限公司DQ-1、2、14、 电线、电缆型号 系统名称或层段 五层穿线 检查情况 项次 线路名称 单位 数量 分支接头连接方 APE-- ATLE 1 21、 APE2 -- 21、 NHYJV-1-5*10㎜ 2 m 34 22 缠接焊锡 缠接焊锡 符合要求 符合要求 NHYJV-3×50+2×25 m 3 APE--AT-XFFJ 21、 4 配电柜-接线箱 NHYJV-5×16㎜ 2 ZRYJV-4*120+1*70㎜ m m 22 20 缠接焊锡 缠接焊锡 符合要求 符合要求 接线箱- AW 5 ZRYJV-4*50+1*25㎜2 m 20 缠接焊锡 符合要求 专业资料word

.

内 容 6 AW—HX BV-3*10㎜ m 2 20 缠接焊锡 符合要求 7 HX-照明 m BV-2*2.5㎜ 2 260 缠接焊锡 符合要求 ----------------学资学习网---------------

8 9 10 11 12 13 一般插座、风机HX- 盘管 HX-空调厨卫插座 m BV-3*2.5㎜ 2 m BV-3*4㎜ 2 m NHBV-2*2.5㎜2 m NHBV-3*2.5㎜ 2 180 240 120 120 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 ATLE-走道照明 疏散标志、竖ATLE- 井插座 简图及 1、根据图纸、会审、核定单电施工。 2、电线、电缆在电管内无接头,在线盒内有一定余量,电线按回路分段绑扎,绑扎点间距 2m。小于3、同一回路的相线和零线,敷设于同一电导管内。 4、导管内无杂物和积水,管口封闭严实。 班(组)长: 施工单位 施工单位项目 项目专业质量检查员: 年 月 日(公章) 监理(建设)单位 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 月 日(公章) 年

3-4-4 质量监督注册登记号:20112851 洛阳市建筑工程质量监督站监制

电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录

GB50303-2002 工程名称 位施工河南省中原建设有限公司洛阳分公司 验收日期 国宝花园1-20幢 分项工程名称 电线、电缆敷设 ----------------学资学习网---------------

单 设计单位及图纸编号 隐蔽工 中机十院国际工程有限公司DQ-1、2、17、 电线、电缆型号 系统名称或层段 六层穿线 检查情况 线路名称 项次 单位 数量 分支接头连接方 APE-- ATLE 1 21、 APE-- 2 21、 NHYJV-1-5*10㎜ 2 m 34 22 缠接焊锡 缠接焊锡 符合要求 符合要求 NHYJV-3×50+2×25 m 3 APE--AT-XFFJ 2、1 NHYJV-5×16㎜ 2 m 22 缠接焊锡 符合要求 专业资料word

.

程内 容 4 配电柜-接线箱 ZRYJV-4*120+1*70㎜m 20 缠接焊锡 符合要求 5 6 7 8 9 10 11 12 13 接线箱- AW AW—HX 照明 HX- 一般插座、风机HX- 盘管 HX-空调厨卫插座 ZRYJV-4*50+1*25㎜ m 2 BV-3*10㎜ m 2 m BV-2*2.5㎜2 m ㎜ BV-3*2.52 m BV-3*4㎜2 m NHBV-2*2.5㎜ 2 m NHBV-3*2.5㎜2 20 20 260 180 240 120 120 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 缠接焊锡 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 ATLE-走道照明 疏散标志、竖ATLE- 井插座 ----------------学资学习网---------------

简图及 1、根据图纸、会审、核定单电施工。 2、电线、电缆在电管内无接头,在线盒内有一定余量,电线按回路分段绑扎,绑扎点间距 2m。小于3、同一回路的相线和零线,敷设于同一电导管内。 4、导管内无杂物和积水,管口封闭严实。 班(组)长: 施工单位 施工单位项目 项目专业质量检查员: 年 月 日(公章) 监理(建设)单位 监理(建设)单位 项目专业监理工程师: 日(公章) 年 月

3-4-4 质量监督注册登记号:20112851 洛阳市建筑工程质量监督站监制

电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录

GB50303-2002 工程名称 位施工单 设计单位及图纸编号 隐 国宝花园1-20幢 分项工程名称 电线、电缆敷设 河南省中原建设有限公司洛阳分公司 验收日期 中机十院国际工程有限公司 DQ-1、2 电线、电缆型号 NHYJV-1-5*10㎜ 2 系统名称或层段 28层穿线 检查情况 符合要求 线路名称 项次 APE-- ATLE 1 2、1 单位 数量 分支接头连接方 m 34 缠接焊锡 专业资料word

.

蔽2 APE-- 21、 NHYJV-3×50+2×25 m 22 缠接焊锡 符合要求 ----------------学资学习网---------------

电线电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记

4配电柜-接线箱ZRYJV-4*120+1*70㎜m20缠接焊锡符合要求AW1—HX5照明HX-6一般插座、风机HX-7盘管BV-3*10㎜2BV-2*2.5㎜2BV-3*2.5㎜2mmm20260180缠接焊锡缠接焊锡缠接焊锡符合要求符合要求符合要求专业资料word<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1i87w460uf5dq8n1sig30fluh9boav00uj1
领取福利

微信扫码领取福利