六安万鼎·世纪城1#楼 施工组织设计 (1)工艺流程:
浇水湿润→找规矩做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底层中层灰→抹面层灰→清理。
(2)找规矩、做灰饼应符合下列规定
首先,按房屋面积大小规方,如房间小,可用一间墙做基线,用方尺规方即可。如房间面积较大,应在地面上先弹出十字中心线,并按墙面基层平整度在地面上弹出墙角(包括墙面)、中层抹灰的准线(规方),然后在距墙角 100mm 处,用线坠吊直,弹出垂直线,以此直线为准,按地面上已弹出的墙角准线往墙上翻引,弹出墙角处两面墙中层抹灰面厚度,根据抹灰面厚度线每隔1.5m 做好标准灰饼。
(3) 灰饼做好稍干后,用砂浆在上、中、下灰饼间标筋,厚度同灰饼厚度。 (4)用1︰2 水泥砂浆在门窗洞口及室内阳角处做水泥砂浆护角。
(5) 在标筋完成稍干后抹底层灰,底灰七八成干后抹中层灰,中层灰应比两边的标筋稍厚,然后用刮杠靠住两边的标筋,由下向上刮平,用木抹子补灰掺平。 (6) 待中层灰六七成干时罩面,操作应从阴角开始,用钢抹子压实赶。
第五卷、給排水、电气安装工程
本工程设计中,室内给水管采用PP-R 管熔接,给水管上的阀门为截止阀; 排水部分:地上采用UPVC 管黏接,地下部分压力排水管采用黑铁管焊接,压力排水管上的阀门采用闸阀。
本工程消防工程配线采用SC管布置,照明配线设计中采用阻燃硬PVC 管材暗敷。用户分层集中安装弱电井内,楼道、公共部位照明单独计量。电源进线直埋电缆分别进各单元,进户采用镀锌钢管暗埋。有线电视、宽带网、楼宇防盗对讲系统均采用阻燃管暗敷。
第一章、给排水工程
安徽国信建设集团有限公司 41
六安万鼎·世纪城1#楼 施工组织设计
第一节:室内给排水系统
生活给水管及热水管为PP-R 管,管道阀门采用铜截止阀。地面以上排水管选用UPVC 螺旋消音排水塑料管,地面以下采用球墨管。所有洁具采用节水型洁具。
1 生活给水管道安装 工艺流程:
安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 →管道试压 → 管道冲洗 → 管道保温
生活给水管道采用PP-R 塑料管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。
生活给水管道PP-R 施工方法:
PP-R 热熔原理:聚丙烯一般在270~300℃之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。
主要施工机具:热熔焊机,焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部分组成。 热熔焊机操作要领:
(1)将各部件的电源(220V 交流电)、液压油管接通。 (2)按表5-1 设置加热时间。 表5-1 管径(㎜) 加热时间(min) 冷却时间按管径确定,需要5~20min 不等。
将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DN110 的管材,直接用机架夹紧; 或用变径夹具夹紧。
(3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上。 (4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。
(5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中性。 16~25 9~15 40~50 15~20 65~75 14~22 100 20~30 安徽国信建设集团有限公司 42
六安万鼎·世纪城1#楼 施工组织设计 (6)检查加热板温度是否适宜(285±10℃),此时加热板的红灯表现为亮或闪烁。
(7)检查系统的拖动压力Po 并记录,将加热板置于机架上,闭合夹具,设定液压系统压力P1,P1= Po+接缝压力。
(8)待管材间凸起均匀且高度达到要求时,将压力降为P2,同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间,P2= Po+吸热压力。
(9)到达吸热时间,发出“嘀”的声音,迅速打开夹具,取下加热板,迅速闭合夹具,在规定时间均匀将压力由0 调节到P3,同时按下冷却按钮,记录冷却时间。P3= Po+吸热压力。
(10)到达冷却时间,发出连续的“嘀嘀”声,再按一次冷却时间按钮。 (11)取下焊好的管材,准备下一管材的焊接。在 PP-R 管与钢管(件) 或钢阀门连接处应使用钢塑转换接头。
在一些情况下,管子需加热弯曲,但无论如何,不能用明火直接加热, 应用吹风机代替,在140°C 时可弯曲管道,曲率半径如表5-2 所示。管道最小弯曲半径 表5-2管道最小弯曲半径
表5-2 管径 20 25 200 32 256 40 320 50 400 63 500 最小弯曲半径 R=8d 160 管道支架、吊架、管卡安装位置应正确、平正、牢固,支架与管子之间应用橡胶板隔开,或直接用塑料管卡,且接触紧密,活动支架的活动面与支承面接触应良好,移动灵活,吊架的吊杆应垂直,丝扣完整,锈蚀、污垢应清除干净,油漆均匀,无漏涂。
PP-R 管材的安装方式与普通金属管相同,与普通金属管相比,PP-R 管材的线性膨胀率具有更大的优势,管材能暗装或明装,PP-R 管材及配件的重量只有普通金属管材的1/9,所以在安装中具有简便、快捷、清洁的特点。对PP-R 管材来说,线性膨胀支持点可完成在水平方向上,明确管子在轴线方向上可自由移动,如果碰到U 形和 Ω形管时,应在施工时考虑到膨胀因素,固定支撑和移动支撑的
安徽国信建设集团有限公司 43
六安万鼎·世纪城1#楼 施工组织设计 选择应如管架示意图所示,避免损坏管材表面。在安装时,管子能在线性方向上延长,通常四个弯头和明确管子的长度就能胜任。度,自由朝向(轴向)长度,一般从下式5-1 可计算出:
式中 LS=C×D1/2△ LLS =自由朝向长度,mm; D=管子外径,mm; △L=伸长度,mm; C=材质系数 ,PP-C 为3。
水平管子两管架间的距离取决于诸如:材料、墙的厚度、管重和温度。两管架在垂直方向上的距离 表5-3
两管架在垂直方向上的距离 表5-3 D 支 撑 点 长 度 (给 水 管) ㎜ 20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃ 16 75 70 70 65 65 60 55 20 80 75 70 75 65 60 60 25 85 85 85 80 75 75 70 32 100 95 90 85 80 75 70 40 110 110 105 100 95 90 85 50 125 120 115 110 105 100 90 63 140 130 130 125 120 115 105 第二节:生活排水管道安装
工艺流程:
安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装→ 卡件固定 → 洞口封堵→ 闭水试验 → 通水通球试验本工程生活排水管地面以上排水管选用UPVC 螺旋消音排水塑料管,采用黏接。地面以下排水管采用黑铁管,焊接。
所有排水管应符合设计要求,管壁厚薄均匀,内外光滑清洁;内外径及管件造型规矩,接口平整光洁严密。
排水管道的横管与横管,横管与主管的连接应采用 45°三通或 45°四通及 90°斜三通或90°斜四通;主管与排出管端部的连接,采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4 倍管径的90°弯头。立管每层设一个伸缩节,隔层加检查口,伸缩节胶圈接口所用的橡胶圈不应有气孔,裂纹重皮或老化等缺陷,接口时应先将橡
安徽国信建设集团有限公司 44
六安万鼎·世纪城1#楼 施工组织设计 胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后调整好管子的中心位置,橡胶圈应平展、压实,不得有松动、扭曲、断裂等现象。
管道在安装搬运时应轻拿轻放,排水立管上检查口方向应便于检查;穿过建筑物外墙时应加设防水套管;穿过楼板时加设钢套管,钢套管上端高出楼面15~20mm,下端超出楼底面不小于5mm。
污水横管清扫口起点与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm。管道安装完后,应进行分段通水试验,并做好记录;排水管应严格按设计坡度进行安装,屋顶透气管高出屋面为700 mm。室内卫生间排水支管采用阻燃UPVC 消音排水塑料管。材料进场验收合格后,应整齐堆放在室内,防止遭受日晒和冷冻。在搬运、施工安装的过程中,应轻拿轻放,以防止损伤和变形。若产生弯曲,必须进行调直。调直的方法是把弯曲的管子放在平直的平台上,在管内通入蒸汽,使管子变软,以其本身自重调直。当塑料管需要进行弯曲、扩口等施工时,可采用加热的方法来进行施工。加热的温度应控制在135~150℃之间。
塑料管在穿过楼板或隔墙时,采用套管,套管可选用大一档的钢管或塑料管,使其能自由滑动。卫生间及厨房套管应高出地面50mm 为宜,其他地方应高出地面不小于20mm;套管与管子的间隙应填入麻丝、软泡沫塑料,防管道直接紧压套管。
第二章、强电安装工程
强电安装工程主要为阻燃硬PVC 管敷设、管内穿线、配电箱安装、灯具及开关插座安装。电气工程必须严格按图施工,图纸上未做要求的,按国家现行标准、规范进行施工。
第一节:施工前的准备
开工前,进行图纸会审,并对施工人员进行安全、质量、技术交底,熟悉确认的资料、图纸、施工方案及国家验收规范《电气装置安装工程施工及验收规范》及《建筑电气安装工程质量检验评定标准》。
安徽国信建设集团有限公司 45