好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基础工程柱下独立基础课程设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准

一、本组设计资料:

③组B轴柱底荷载

柱底荷载效应标准组合值 FK=1815KN MK=175KN.M VK=73KN 柱底荷载效应基本组合值 F=2360KN M=228KN.M V=95KN 持力层为③土层承载力特征值 fak=180kg 地下水位深度位于地表下1.5m 框架柱截面尺寸 500mm*500mm

室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm

二.基础设计:

1选择基础材料

基础采用C25混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.8m 2.选择基础埋置深度

根据任务书要求和工程地质资料

① 号土层:杂填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾。

② 号土层:粉质粘土,层厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值fak=130kPa。 ③ 号土层:粘土,层厚1.5m,稍湿,承载力特征值fak=180kPa。 地下水对混凝土无侵蚀性,地下水位于地表下1.5m

取基础底面高时最好取至持力层下0.5m,本设计取③土层为持力层,所以考虑取

室外地坪到基础底面为0.5+1.2+0.5=2.2m,基础剖向示意图如下:

文案大全

实用标准

3.求地基承载力特征值fa

??0.3,?d?1.6

根据③土层为粘土e?0.58,IL?0.78,查表2.6得 b基地以上土的加权平均重度: rm?18?0.5?20?1?(20?10)?0.2?(19.4?10)?0.5?16.23KN/m3

2.2fa持力层承载力特征值(先不考虑对基础宽度修正)

fa?fak??d?m(d?0.5)?180?1.6?16.23?(2.2?0.5)

?224.15KPa

(上式d按室外地面算起) 4.初步选择基底尺寸

取柱底荷载标准值FK=1815KN,MK=175KN·m,VK=73KN

1计算基础和回填土重Gk时的基础埋深:d?(2.2?2.65)?2.425m

2基础底面积为:A0?Fk1815??9.94m2

fa??Gd224.15?0.7?10?1.725?20考虑偏心荷载的影响,基础面积加大范围为(10%-40%) 此处按20%增大面积A=1.2A0=1.2×9.94=11.928m2 ≈12.0m2

初步选定基础底面面积A=l×b=4×3=12m2,且b=3m不需要再对fa进行修正。 5.验算持力层地基承载力 基础和回填土重为:

Gk??G?d?A?(0.7?10?1.725?20)?12

?498KN 偏心距: ek?Mk175?73?0.8lP?0??0.100m??0.6m,kmin,满足。

Fk?Gk1815?4986Fk?Gk?6ek?1815?498?6?0.1???1??1????

A?l?124??基底最大压力: Pkmax? ?221.66KPa?1.2fa(?268.98KPa)安全 所以,最后确定基础底面面积长4m,宽3m。

文案大全

实用标准

6.计算基底净反力

取柱底荷载效应基本组合设计值:F=2360KN,M=228KN·m,V=95KN。 净偏心距 en,0?M228?95?0.8??0.13m N2360基础边缘处的最大和最小净反力

F1?6en,023606?0.13?()??(1?)pn,minlbl4?34

n,max235.02kPa?158.32kPa

7.基础高度(采用阶梯形基础)

柱边基础截面抗冲切验算(见下图)

图2 冲切验算简图

(a)柱下冲切;(b)变阶处冲切

l=4m,b=3m,at?bc?0.5m,ac?0.5m。初步选定基础高度h?800mm,分两个台阶,每个台阶均为400mm。h0=800-(40+10)=750mm(有垫层),则

ab?at?2h0?0.5?2?0.75?2m?b?3m,取ab?2m

文案大全

实用标准

因此,可得:

am?at?ab500?2000??1250mm22

因偏心受压,pn取pn,max?235.02KPa 冲切力:

2??lac??bbc??Fl?Pn,max????h0?b????h0??

??22?????22?2??40.5??30.5???235.02?????0.75??3????0.75??

2222????????

?646.31KN 抗冲切力:

0.7?hpftamh0?0.7?1.0?1.27?103?1.25?0.75 ?833.44KN?646.31KN,满足 8.变阶处抗冲切验算

at?b1?1.5m,a1?1.9m,h01?400?(40?10)?350mm ab?at?2h01?1.5?2?0.35?2.2m?b?3m,取ab?2.2m

am?at?ab1.5?2.2??1.85m 222??la1??bb1??冲切力:Fl?Pn,max????h01?b????h01??

??22?????22?2??41.9??31.5???0.35??3????0.35?? =235.02????2222???????? ?455.94KN 抗冲切力:

0.7?hpftamh01?0.7?1.0?1.27?103?1.85?0.35 ?575.63KN?455.94KN,满足 9.配筋计算

选用的HPB235 级钢筋,fy?210N/mm2

文案大全

实用标准

(1)(1)基础长边方向,对于Ⅰ-Ⅰ截面(柱边),柱边净反力为

l?ac(pn,max?pn,min)2l4?0.5 ?158.32??(235.02?158.32)

2?4?201.46kPapn,I?pn,min?悬臂部分净反力平均值:

1?Pn,max?Pn,Ⅰ??1??235.02?201.46??218.24KPa 221?Pn,max?Pn,I?弯矩: MⅠ?24?2?

??2????2b?bc? l?ac??1?218.24?(4?0.5)2?(2?3?0.5) 24 ?724.06KN?m

MⅠ724.06?106As,I???5108.01mm20.9fyh00.9?210?750

对于截面Ⅲ-Ⅲ(变阶处),有

Pn,Ⅲ?Pnmin?l?a1?Pn,max?Pn,min? 2l4?1.9??235.02?158.32? 2?4

?158.32??214.89KPa

MⅢ?

?1?Pn,max?Pn,Ⅲ?24?2??2????2b?b1? l?a1??1235.02?214.89??(4?1.9)2?(2?3?1.5) 242 ?310.02KN?m

As,ⅢMⅢ310.02?106???4686.62mm2 0.9fyh010.9?210?350比较AS,1和AS,Ⅲ,应按AS,1配筋,实际配?18@160 则钢筋根数:n?3000?1?19.75?20,160As?254.5?20?5090mm2?5108.1mm2文案大全

,所以配21根。

基础工程柱下独立基础课程设计

实用标准一、本组设计资料:③组B轴柱底荷载柱底荷载效应标准组合值FK=1815KNMK=175KN.MVK=73KN柱底荷载效应基本组合值F=2360KNM=228KN.MV=95KN持力层为③土层承载力特征值fak=180kg地下水位深度位于地表下1.5m框架柱截面尺寸500mm*500mm
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1i7pg4m0rs4x67j2pwjr92i2p9mf5d01dnc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享