一种改进风量罩测量的方法
对于安装了旋流扩散板的高效送风口,采用电子式风量罩对其进行风量测试的过程中(我们假设风量罩的尺寸大于过滤器、扩散板尺寸),实际测试过程中高效尺寸为600*600mm,扩散板尺寸670*670 mm,而电子式风量罩测试断面尺寸为2.5*2.5 Foots(762*762mm)。 如下图所示分别为旋流扩散板安装前后的高效过滤器:
旋流扩散板安装前后的高效过滤器
对于未安装旋流扩散板的高效过滤器,气流通过高效过滤器后的气流方向为垂直向下,可近似认为单向流气流流型,可通过电子式风量罩直接测量其风量。附图为风量罩外观图、风量罩测试风量示意图:
风量罩外观图、风量罩测试风量示意图
对于安装了旋流扩散板的高效过滤器,由于通过扩散板后的气流流形为旋转向下的气流流型,因此需要足够的扩散距离才能近似看做是单向流气流流型进行风量的直接测试。类似的问题《GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范》中亦有描述,其解决办法是采用
辅助风管的办法,使通过扩散板后的气流流型趋于均匀后再使用单点风速仪对其进行风速测试。
附图为《GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范》中有关非单向流风速(风量)测试的具体规定:
而对于安装完旋流扩散板后高效过滤器风量的直接测定问题,在天津诺和诺德制药有限公司灌装生产线的调试工作中,我们采用在风量罩内增加十字架的辅助手段,使通过扩散板后的旋流气流被十字架所分割出来的四个扩散区域引导并扩散,并最终形成近似单向流的气流流型,从而可以通过风量罩进行风量的直接测定。附图为使用十字架辅助导流手段进行风量测试示意图:
图:加装了辅助十字架的风量罩
上述测试辅助方法来自丹麦,经实践验证采用十字架辅助导流手段进行风量的直接测定比直接使用风量罩进行测试的数据要偏小,偏小幅度大约在15~20%左右,但其更接近实际风量。由于此方法在国内参考文献中未见论述,因此我们仍需在使用的过程中进行逐步的验证。
一种改进风量罩测量的方法