XX 公 司 检 修 报 告
Word 资料安装地点: 220KVXX变电站
检修项目: 直流预试
编 写:
审 核:
批 准:
年月日
XX变直流系统试验报告
对模块做试验所用的设备为珠海汇通洋公司生产的DZC直流系统综合特性测试仪。
直流系统试验:各模块稳压精度、稳流精度、纹波系数都符合要求,监控模块能正常工作,绝缘监察能正常工作,接地能报支路。
蓄电池容量核对试验:第一、二组电池均为2006年投运,2007年已做试验,按规程规定,今年尚不需做容量核对试验。
Word 资料
#1直流屏检查记录表
安装地点 设备名称 制造厂 项目 实测值 画面值 误差结果 合母过压值 合母欠压值 控母过压值 控母欠压值 蓄电池欠压值 交流过压值 交流欠压值 浮充过压 均充过压 充电限流值 接地电阻报警值 绝缘压差报警值 220KVXX变变保护室 高频开关直流电源屏 珠海泰坦 项目AB(V ) 386.6 385.4 0.28% 实际值 364V 198V 231V 198V 197.2V 431V 329V 234V 244V 30A 20K? 1440h 整定值 264V 198V 231V 198V 198V 430V 330V 234V 244V 30A 25K? 40V 1440h 检 测 方 式 交流AC( V ) 385.4 383.1 0.60% 是否报警 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 安装日期 型号 检查日期 交流BC( V ) 386.3 383.3 0.78% 通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6 通道7 通道8 通道9 通道10 通道11 通道12 通道13 通道14 2006/06/3 GZDW-C-60A/220-M 2008/12/8 控母(V) 219.6 218.6 0.46% 通道开关量检查 通道15 通道16 通道17 通道18 通道19 通道20 通道21 通道22 通道23 通道24 通道25 通道26 通道27 通道28 结果 能 ①是 ②能 有 是 合格 是 220V 48V 合格 合格 合母(V) 234.1 233.3 0.34% 实测值与整定值是否相等 维护均充时间 交流电源切换装置能否自动切换(有两路输入时进行) ① 通道开通或断开是否与实际相符 ② 回路故障开关是否报警 充电方式有:①均充 ②浮充 检查直流屏内螺丝是否紧固(抽检率≥30%) 模块限流值: 20A 充电限流值 20A 闪光装置:闪光装置是否完好,动作是否正确 通讯逆变电源 通讯48V电源 直流输入 直流输入 220V 220V 交流输出 直流输出 负责人 XX 成员 XX Word 资料
#1高频开关电源模块检查记录表
型号 编号 输入 343V 380V 420.8V 编号 输入 343V 380V 420.8V 结果 模块 过压 欠压 过流 限流 负责人 备注 TEP-M10/220/ M05110027 输出 234.3V 234.8V 234.9V M05110185 输出 234.9V 234.8V 235.4V 合格 模块1 制造厂 编号 输入 343V 380V 420.8V 编号 输入 343V 380V 420.8V 结果 模块2 模块3 成员 珠海泰坦 M05110035 输出 234.9V 234.9V 234.7V M05110228 输出 234.9V 234.9V 234.9V 模块4 安装日期 编号 输入 343V 380V 420.8V 编号 输入 323V 380V 437V 结果 模块保护实验 模块5 模块6 模块7 模块8 2006/06 M05110039 输出 234.9V 234.8V 235.5V 模块7 输出 V V V 检查日期 编号 输入 343V 380V 420.8V 编号 输入 323V 380V 437V 结果 2008/12/08 M05110047 输出 234.9V 235.2V 234.9V 模块8 输出 V V V
电压调节装置检测记录
型号 WJ180 制造厂 1 233.2V 218.6V 2 泰坦 3 217V 安装日期 4 217V 2006/06 5 217V 233.8V 检查日期 6 7 2008/12 结果 正常 调节位置 自动 手动 输入 输出 输入 217V 233.8V 233.8V 233.8V 233.8V Word 资料
档位 输出电压 1 233.8V 正常 219.7V 222.0V 226.4V 230.4V 负责人 备用调节装置测 XX 成员 XX 结果 备注 型号 TEP-G-C 支路 制造厂 珠海泰坦 安装日期 负接地 —149.9V —150.9V —63.9V —149.9V —65.9V —67.9V —149.9V —66.8V —62.2V —67.7V 报警 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 2006/06 接地R显示 22 K? 22 K? 22 K? 22 K? 22 K? 22 K? 22 K? 22 K? 22 K? 22 K? 检查日期 误差 2008/12/08 结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 经R接地 正接地 21 K? 21 K? 21 K? 21 K? 21 K? 21 K? 21 K? 21 K? 21 K? 21 K? 69.6V 67.8V 149.8V 69.6V 149.6V 154.3V 69.6V 148.6V 149.3V 148.7V 恢复 26 K? 26 K? 26 K? 26 K? 26 K? 26 K? 26 K? 26 K? 26 K? 26 K? 主控室控制1 #1主变保护电源1 #1主变保护电源2 220kV线路保护电源1 220kV线路保护电源2 110kV线路保护电源1 10kV线路控制保护 220kV线路操作电源1 220kV线路操作电源2 110kV线路操作电源1 Word 资料
220KVXX直流系统试验报告