大体积混凝土浇筑降温方案
XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案
一、工程概况: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 工程名称 工程位置 建设单位 设计单位 监理单位 勘察单位 XXB区商业楼 XXXX XX XXX XXXX XX 内 容 质量监督单位 XX 施工总承包 XXX 二、编制依据:
1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑
4、 土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程:
《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 《混凝土质量控制标准》 《商品混凝土质量管理规程》 《混凝土泵送施工技术规程》 《混凝土强度检验评定标准》
《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 《砼外加剂应用技术规范》
页脚内容 GB50204-2002 GB50164-92 DBJ01-6-90 JGJ/T10-95 GBJ107-87 JGJ6-99 GB50119-2003
大体积混凝土浇筑降温方案 《砼膨胀剂》
三、技术分析
(一)大体积砼施工特点
JC476
⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。
⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。
⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。
⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。
针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定:
1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一○
般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3;
2 砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于○
30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。
3 采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据○
必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用;
4 缓凝时间宜为6~8h; ○
页脚内容 大体积混凝土浇筑降温方案 5 为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。 ○
(二)、工艺原理
大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密组织施工,采取相应技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制好裂缝的开展。以满足结构物浇筑的需要。 (三)、工艺流程
优化砼配合比→施工准备→清理筏板钢筋网内垃圾(钢筋加工安装完毕)→商品砼运输→砼分层浇筑→砼振捣→砼养护、测温→根据测温结果调整保温麻袋层。
四、大体积砼施工设备 (一)、机具准备
1)汽车砼泵两台,臂长47m;
2)Ф50振动棒10根(其中2根备用); 3)平板振动器二台; 4)电动磨光机二台; 5)防雨彩条布1000㎡; 6)布毯1000㎡。 7)温度计20支。 8)污水泵6台
(二)、商品混凝土搅拌站选择
通过综合考虑我们选择生产运输能力、社会信誉和技术实力等各方面良好的混凝土厂家,以保证混凝土的连续浇筑。 (三)、劳动力组织
页脚内容