,峨眉高磷医院综合大楼项目,为框剪结构,地上12层医院综合楼带一层地下室,工程位于峨眉山市高桥镇,建筑物高度:附楼17.45米,主楼49.25米,室内外高差0.45米,层高负一层为3.9米,一层为5.4米,二三层为3.9米,四至十层为3.8米,十一层为3.6米,手术室部份为5.1米,十二层为3.9米,机房层高为3.3米。基底平面状态:北侧为弧形,南侧为近似长方形,总用地面积约10000㎡,建筑占地面积2621.4㎡,总建筑面积23567㎡。 本工程在设计QTZ-5010塔吊的同时采用专供应方式,塔吊负责主体施工时的物资调配。在进入装饰装修时设置SCD120/120升降机一部专门对施工人员零星材料及装修材料的垂直运输。 三、升降机平面布置图:

升降机安装在1/D~1/C轴之间,能保证要装饰施工中的水平运输距离较短。 四、升降机安装、拆除方案:

(一)、安装前的准备工作:

1、由专业安装队员充分熟悉本机的出厂说明书。

2、选择安装位置:根据施工要求及现场条件,确定安装位置。 3、清点检查升降机的零配件是否齐全,完好无损。 (二)升降机安装: 1、基座准备:

根据升降机机座设计图纸和现场条件,确定基座中心和建筑物的距离为2800㎜,按设计图纸做好底座基础,混凝土基础上预留埋锚固螺栓,位置要准确,螺栓外露部份涂以黄油,用油纸包住。以免沾上水泥浆,基础配备冲水设备和排水沟,保证排水畅通。

2、安装程序:

将部件运至安装地点→装底笼和二层标准节→装梯笼→接高标准节并随设附墙支撑→安配重

1)、部件运到安装地点后:由专业人员检查其数量与规格是否与说明书上一致。如符合再进行清理验收。

2、)装底笼和2层标准节:先下入4个地脚螺栓,后将笼吊至基础上,加平垫铁或斜垫铁。将首层的固定标准节的上端面的水平度调节到大于0.5/1000,合格后灌注螺栓孔。待混凝土凝固之后,初紧各个地脚螺栓和螺母。

3)、装梯笼:内放置4个旧轮胎,随后将里笼吊入安放。里笼应安放在离基础表面0.5米的高度上。按试车程序进行试车,使其达到正常运行条件。在此之后即可开动里笼并使用里笼上的电动或手摇起重机进行接高架设。

4)、接高标准节并随时设附墙支撑:在进行接高架设前,应把里笼操纵钮盒拿到里笼顶上。接装一节总高达到6米,并在4米,高度上装第一个支架以两台经纬仪校调轨架的垂直度,随后拧紧地脚螺母。

5)、在两台经纬仪的监测下进行接度架设,使在任何高度上的垂直偏差均不超过10㎜。导轨架的接高与附墙支撑和站台结构的装设协同进行。即角接两节标准节后,应接高φ50和φ76立管1节3米高。在支架上方16㎝以内安装连接支架,并装设站台及其剪力撑,斜撑杆系统,安全栏杆和分层碰铁。

6)、架至所需高度后,装上最高限位碰铁和天轮组,将平衡锤就位并支在离基础表面0.46米的高度。放下钢丝绳与平衡锤接好,上端通过天轮和绳轮,张紧后以3道绳卡实。但不能过紧以免损伤钢丝绳,剩下的钢丝绳绕在钢绳架上。

7)、润滑全机并全面调整碰铁位置,安装并调试安全栏杆,电气控制,将起重机拆下放于里笼顶上,接好地线和避雷针,最后将固定螺钉松开,使之停止工作。

3、安装注意事项:

1)、地基预埋件必须牢固可靠,外笼底盘与基础表面接触良好。 2)、确保导轨架的垂直度。 3)、连接螺栓必须加弹簧垫圈拧紧。

4)、齿条与齿轮间的齿顶间隙为2.1~2.4㎜。 5)、插入接头应涂钙基润滑脂。

6)、站台要具有足够的承载力和两边设立栏杆。 4、电梯部件的调整:

1)、里笼滚轮与导轨架立管调整时先松开顶丝和固定螺母调好后重新紧固。

2)、下限位行程开关碰铁在架设时将碰铁尖端高度调整至3.25米,正常运行时调至2.6米左右。

3)、分层停车碰铁先调好第一层碰铁,然后按相同高度调好其余各层,在调整时,使笼里载重500㎏,将碰杆固于管卡中部,高度离站台面2.21米,升起里笼试其碰撞情况和停车位置并进行调整。

4)、下极限位碰铁,调节里笼下极限位碰铁,使其下部尖端至极限开关触头螺钉的轴线距离不大于20㎜。

5)、导轨架和管架当垂直于墙壁方向的垂直度不合格时,可直接用支架调整。当平行于墙壁方向的垂直度不合格时岢调整支架的连接长度。

6)、调节齿顶间隙时,将里笼支撑好后才会开减速装置底板固定螺栓和导轮轴螺母,移开异轮。拧动紧定螺钉调整底板位置,或松开减速器固定螺栓移动减速器未调整间隙。最后再固定好。

7)、限速刹车器出厂时已按规定的速度调好,不允许随意调节。

8)、当电磁制动器的磨擦片磨损后,会使间隙增大而制动力降低,按电机说明书的规定进行调节。

9)、最高限位器碰铁调整时,当最高限位开关与碰铁,相碰停车时,平衡锤应停在离基础上表面约0.46米的高度上,否则应进行调整。 (三)升降机的拆卸:

升降机和拆卸与安装时相反,后安装的先拆,先安装的后拆。拆除前先检查架体及各部位的稳定情况,以及拆卸四周的障碍物,布置专人在下面指挥和封闭拆卸范围,不得有行人出入。所拆架体利用卷扬机绳索向下慢放,接近地面时放慢速度,防止摔坏和损坏别的物品。

站台及围护架体可随着升降塔架的拆除逐层拆除。 五、升降机操作安全规程

(一)机械使用安全操作规程

1、升降机安装完毕后报专业验收部门进行试验和验收,验收合格后方可投入使用。 2、基础周围要有排水设施及围护栅栏。

3、各停层点设置层门和停层栏杆,层门在关闭时人员不能进出,紧锁装置应牢固可靠。停层栏杆的开关可采用手动,但不得受吊笼运动的直接控制。

4、吊笼顶部及除门之外的侧面应有围护,吊笼顶部设紧急出口,并有专用扶梯。吊笼门设机械联锁装置,只有当笼门完全关闭吊笼才启动。吊笼内有足够的照明。

5、传动系统的安装位置及安全防护均应有安全防护设施。防止外扬进入各齿轮与齿条之间。制动器要防止润滑油和水浸入。

(二)起重工技术操作规程

1、电梯司机必须身体健康并经培训合格,严禁非司机开车。 2、司机必须熟悉电梯的结构、原理、性能、运行特点和操作规程。 3、严禁超载防止偏重。

4、班前均应作电动机制效果的检查。 5、坚持执行定期检查维修保养制度。

6、司机开车时应思想集中,随时注意信号,遇事故和危险时立即停车。 7、做好当班记录,发现问题及时报告并查胡解决。 8、在下叙情况下严禁使用: (1)电机制动系统不灵活可靠。 (2)控制元件失灵和控制系统不全 (3)异轨架和管架的连接松动。

(4)风速超过6级,滑杆洁冰及其它恶劣条件。

(5)站台和安全栏杆不合格。 (6)钢丝绳卡得不牢或有断裂现象。 (7)减速器声音不正常。 (8)刹车楔块齿尖变钝。

(9)限速器未按时检查与重新标定。 (三)升降机的维修保养

1、按规定制定维修保养计划,一级保养为160h,二级保养为480h。

2、升降机作业中,司机除了对临时出现的故障进行排除和修理外。每天必须对机械认真地做一次例行保养,并按说明书规定的部位,同期和润滑剂做好润滑。

3、机械发生故障后,必须及时排除与维修。

4、在各种场合的修理中,未经生产厂同意不得采用任何代用件及代用材料,严禁修理单位自行改装。

5、长时间不使用时应对各部位做好润滑、防腐、防雨处理后停放好。 (四)环境保护

1、做好维修保养降低机械的磨损度,提高使用周期。

2、清洗用油,润滑级不得随意乱涂乱抹。防止散洒,避免污染及材料浪费。

3、废油脂及油布、清洗用油等,必须按指定地点存放。废油废棉纱不准随意乱丢。