京包高速公路(五环路—六环路段)工程 6# 合同

分项工程开工申请单

编号:JB06-FK- 致总监理工程师办公室: 由我部承建的 京包高速公路工程(五环路—六环路)邓庄南路互通式立交主线桥桥台 分项工程开工报告已编制完毕,计划从 2010 年 6 月 13 日开工, 2010 年 6 月 30 日完工,请予以审批。 负责人签字: 日期: 审 批 内 容 □工程概况 □施工方案 □测量放样计算 □材料审批 □机械配备 □自保措施 □环境保护措施 □进度计划 审 批 要 点 □施工方案是否合理 □质量标准是否准确 □自保措施是否得力 □准备工作是否落实 □进度计划是否合理 □审批要素是否对应 □环境保护措施是否得当 驻地组审查意见: 驻地监理工程师(签字): 日期: 总监办审批意见: 签字: 日期: 本表一式三份总监办、驻地组、承包人各一份

京包高速公路(五环路—六环路段)工程 6# 合同

重要分项工程技术方案报审表

编号:JB06-ZYFA- 致总监理工程师办公室: 由我部承建的京包高速公路工程(五环路—六环路)邓庄南路互通式立交主线桥桥台 分项工程技术方案已编制完毕,请予以审批。 附件:邓庄南路互通式立交主线桥桥台施工方案 项目经理: 技术负责人: 日期: 审 批 内 容 □工程概况 □施工方案 □测量放样计算 □材料审批 □机械配备 □自保措施 □环境保护措施 □进度计划 审 批 要 点 □施工方案是否合理 □质量标准是否准确 □自保措施是否得力 □准备工作是否落实 □进度计划是否合理 □审批要素是否对应 □环境保护措施是否得当 驻地组审查意见: 驻地监理工程师(签字): 日期: 总监办审批意见: 签字: 日期: 本表一式三份总监办、驻地组、承包人各一份

邓庄南路互通式立交主线桥

桥台施工方案

一、工程概况 (一)总体概况

本桥在位于京包高速公路桩号K7+930—K8+090段内,上跨规划邓庄南路,本桥与规划邓庄南路斜交,斜交角9.6°,桥梁全长151.06米,桥梁所在京包高速公路路基全宽34.5米,桥梁与路基同宽,其中两侧行车道宽均为15.5米,两侧防撞栏杆各宽0.75米,中央隔离带宽2米。

上部结构:桥梁上部结构为(25+30+35+30+25)米预应力混凝土连续箱梁,梁高1.8米,箱梁顶面宽17.1米,箱梁底面宽13.1米,悬臂宽度为2米,采用C50预应力砼现浇。

下部结构:桥墩为双柱墩,墩柱为八边形,其中横向宽1.7米,纵向宽1.4米,抹角0.3×0.15米,基础为承台接钻孔灌注桩,基桩直径均为1.5米,全桥共32根,其中内侧16根桩长53米,外侧16根长50米;桥台为肋板式桥台(共12块),钻孔灌注桩基础,桥台基桩直径均为1.2米,全桥共24根,长度均为38米。 (二)桥台概况

1、本工程桥台包括盖梁、肋板 2、主要工程数量 (1)盖梁 ①钢筋:26405kg ②C30混凝土:218.3m3 (2)肋板 ①钢筋:9018kg ②C30混凝土:47.6m3 二、施工方案

(一)施工工艺 1、钢筋工程

钢筋工程的特点是:使用的材料多,成品的形状尺寸各不相同,焊接及安装的质量好坏对构件质量影响较大,而在工程完成后又难以检查,所以钢筋的各道工序一定要严格控制。 (1)钢筋的保管

钢筋进场后按钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,注意妥善保管,堆放场地选择地势较高处,下设垫木,把钢筋垫起离地30cm,上面覆盖苫布,使其免受雨淋,并按不同规格等级分别堆放并设立明显标牌,并避免同酸、盐、油等类物品一起堆放,以免污染、锈蚀。

(2)钢筋的加工与绑扎安装

①钢筋按设计尺寸和形状全部采用机械加工弯制

②钢筋应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净,保持表面洁净。钢筋调直时,盘条用卷扬机调直,冷拉钢筋的调直,要求一级钢筋冷拉率≤2‰。

③钢筋下料严格执行配料单制度,项目填写完整准确,下料时必须按照施工图纸进行技术交底,复核无误后按交底要求的规格、尺寸进行下料。

④钢筋下料后,对同批、同类、同型号加工成型的第一根钢筋进行验收,检验合格后,才可继续下料加工。

⑤钢筋的接头有二种形式:焊接接头和搭接接头,采用焊接时,焊缝长度单面焊 > 10d,双面焊 > 5d。 当采用电弧焊焊接热轧钢筋时:

A、焊缝长度、宽度、厚度应按图示或规范要求,构件的电焊接头符合规范规定。电弧焊接头与钢筋弯曲处的距离不小于10倍钢筋直径。 B、如钢筋、级别、牌号、直径或焊条型号有变动,或焊工有变换,

对建立的焊接参数进行校核,其方法是取两根受拉钢筋试件进行抗拉试验。当试件抗拉强度大于或等于被焊接钢筋的抗拉强度时,焊接才允许进行。 ⑥绑扎接头

绑扎搭接,绑扎搭接长度不小于规范规定。在受拉区,光圆钢筋设180度弯钩。带肋钢筋不设弯钩,但搭接长度要增加20%。轴心受压构件内的任何直径的纵向钢筋,均不需设弯钩,但接头的搭接长度均不小于30d。搭接部分在三处绑扎,即中点及两端,采用直径0.7~1.6mm的软退火铁丝。

在构件任一有钢筋的区段内,搭接接头的钢筋面积,在受拉区不超过其总面积的25%,受压区不超过总面积的50%。上述区段长度不小于35d,且不小于50cm。同一根钢筋,相临两接头距离,不小于上述的搭接面积的最小距离的1.3倍。钢筋搭接点至钢筋弯曲起始点的距离不小于10d。

钢筋网采用工厂加工成型的钢筋焊网,焊网之间采用绑扎连接,搭接长度符合图纸及规范要求。 ⑦钢筋的安装、支承及固定

在模板内安装钢筋时,注意位置准确,为保证盖梁底模与钢筋之间有一定厚度的保护层,在钢筋下面垫砂浆垫块,并用预埋在垫块中的铁丝绑在钢筋上,以免浇筑砼时发生移动。上下层钢筋间的净距可在钢筋之间垫以短钢筋,钢筋与侧模之间的净距用砂浆垫块或用高强塑料垫块控制,但注意配置在同一截面内的砂浆块要相互错开,以免把砼受拉区域截断,垫块间的距离采用0.7~1.0m,砂浆垫块的强度不小于浇注完成后垫块周边砼的强度。不用卵石、碎石或碎转、金属管及木块作为钢筋的垫块。外露地面部分均采用塑料垫块。钢筋网片间或钢筋网格间,相互搭接时要保持强度均匀,且在端部及边缘牢固的绑扎。边缘搭接长度不小于一个网眼宽度。