2.2.2.1.7调试时质量安全措施:调试人员调试前要熟悉图纸,掌握所用调试设备的性能、技术要求、标准;试验接线时,采用1人接线,另一人检查,防止试验时接线错误;带电测量时,必须不少于两个人参加测量,已送电的设备挂上明显的:“已送电”标记。 2.2.2.1.8配电柜调试:

⑴试验调整:检查各盘、箱柜外观,接地点接地可靠,接线正确。使用多功能继电器校验各仪表器,误差小于设计规定。二次控制小线调整及模拟试验。

⑵送电运行:合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。按上述几项,送其它柜的电。在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同项校核,用电压表和万能表电压档500V,用表的两个测针,分别接触两路的同项,此时电压表无读数,表示两路电同一相。

⑶送电空载运行24小时,无异常现象,办理验收。

第三章 拟投入的主要物资计划

如中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级,并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议,有权提出停止使用的要求,中标人必须服从该要求。中标后,业主有权对每款灯具随机抽取样品(每款灯具1%的比例)送相关检测部门检测,检测费用由中标单位承担。如不合格或

11

不符合设计要求将取消中标资格,损失由中标单位自负。由此而发生的一切费用由中标人自负。

因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

投标单位必须对主要材料严格按设计要求进行供货或生产,并按要求至少3年质保。

主要设备及材料须提供详细分项报价清单;

所有灯具设备的安装配件必须是不锈钢或者热镀锌防腐处理,有焊接的地方必须3遍防腐油漆处理。确保2年内不生锈。 3.1物资投入施工

3.1.1物资按时保质保量供应,是保证正工程质量优,工期按计划如期实现的其本条件。为此,我们按如下部署组织实施。 现场组织机构框图如下:

项目经理 财务窒 项目技术负责人 计划统计 设备配件采购 质量验收 物资供应 仓库保管 综合办公室 第一施工队 第二施工队

3.1.2工程专技术人员以施工图为依据,分别编制工程所需的物资供

12

应计划,经审核作为采购备料的依据,该计划应与总进度计划相对应。 在施工中,专业技术人员应分期编制阶段性资要料计划,提交项目经理审批。

3.1.3根据合同要求。项目部应和业主共同划分各自供料范围,并依据现场实际进度,提前10天向业主上报需由业主采购的设备,材料进场计划。

3.1.3.7设备材料采购进度时间表 设备材料名称 电气配管 电缆保护管 接地装置 电力电缆 配电箱 避雷器、电容器 各种灯具 12 14 16 18 20 22 24 26 28 31 型零星材按时采购

3.1.4按甲供设备、材料清单,落实督促按期到货,成立接、保、检小组,认真做好接、保、检工作。

13

3.1.5项目部自供物资。依据备料计划,按业主或设计确定的供货厂商,集中采购,分期供货。于工程使用前搬运至现场。

3.1.6小型零星材按时计划编制备料计划,及时备料,按周计划领料。 库存廷量的常规小型材料,以便急用。

3.1.7我公司中标后,专施工员将根据工程进度计划,按施工段,列出设备材料品种、规格型号、数量以及进场时间的详细计划表,上报监理、业主。

3.2光源及灯具的选型配置:

3.2.1 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。灯具应符合《灯具通用安全要求及试验》(GB7000-86)的有关要求,灯具的光学性能应满足设计要求。

3.2.2 LED灯具:采用铝合金材料,依据河畔,干禧亭、新安桥北岸六角亭的结构制作安装 “井”字灯具外壳,但LED光源的芯片必须采用美国、日本或欧洲进口产品,CREE的5WLED冷白光源,进行防水处理后安装在全铝灯架上,连同变压器组成一体灯具。 3.2.3 地埋灯:灯具防护等级达到IP67,安装时排气孔要按照生产厂家的说明要求进行处理,接线盒应安装防水密封圈,光源应尽量放在灯具的底部,灯具表面玻璃温度应控制在65度以下。灯具安装前应按照设计要求侧线、定位,安装好预埋件。

3.2.4 泛光灯:灯具支架表面防腐处理,采用户外安装防雨接线盒。 3.2.5 LED线条灯:灯带安装应横平竖直,进入灯带的电源应采用软线保护,灯带支架应分布均匀,支架的颜色与灯带应该统一,支

14

架应与灯带可靠连接。 3.3照明配电箱

3.3.1照明配电箱采用户内落地安装,具体安装位置根据现场实际情况与甲方协商后决定。

产品合格证和随机文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。

外观检查:有符合设计的铭牌,附件齐全,电气接线端子完好无损,设备器件无缺损,涂层完整。 3.6灯具及其附件检查: 检查合格证及随机文件。

灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,具有安全认证标志。

现场抽样检查成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能。灯具的绝缘电阻不小于2兆欧,内部接线为铜芯绝缘电缆,芯线截面积不小于0.5mm2,橡胶或PVC绝缘层厚度不小于0.6mm。 3.7开关、插座、接线盒、及其附件检查:

反复5次仍能正常使用。对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的实验室检测。 3.8电线电缆的查验: