R?2424??1.4,取2次 T17.37(9)每台再生时用酸量 100%酸:ma,p?工业酸: 再生酸液: 稀释用水: 进酸时间:

再生酸液浓度为5%时,其密度取??1.025g/cm3 (10)每台再生用水量 小反洗用水: 置换用水: 小正洗用水: 正洗用水: 集中供应自用水: 总用水:

(11)每台再生用压缩空气量

逆流再生顶用压缩空气量q为0.2~0.3m3?m2?min?,

取q?0.2m3?(m2?min),压缩空气压力0.03~0.05MPa

VRCECgC3.14?800?50??125.6kg

10001000(12)每天耗酸量 (13)年耗酸量 (14)每小时自用水量 由前级提供自用水: 由集中供应自用水:V2CCV2Rnn9.96?2?2???1.66t

2424总自用水:VtCCVtRnn28.8?2?2???4.8t

24245.6滤池及澄清池的计算

滤池及混凝澄清设备的设计也有两种方法,一是根据出力对设备规范、结构尺寸

作详细的设计计算,二是按现有的定型设计选用定型设备。一般情况可按第二种方法进行。

5.6.1滤池的选择和计算

滤池常用的有无阀滤池、虹吸滤池、重力式空气擦洗滤池等。火电厂最常用的是重力式无阀滤池。其设计如下: (1)滤池设计出力 正常时: 最大时:

上述各式中1.04是考虑滤池反洗自用水而增加的系数,称自用水率。自用水率与水的处理方式有关,当混凝澄清处理时,该值取4%,如果是压力式过滤器的直流混凝过滤,则该值可高达20%。b值为滤池出水的其他自用水量(如混凝剂配制用水、冲洗用水等)。 (2)滤池的选择

根据设计出力从滤池定型规格中进行选择,选择无阀滤池S775标准,单台(格)

F出力为Q?200m3h,每格尺寸为3.3?3.3(m),则再按下列关系确定台数nmax。 Fnmax取整数,但不得少于2台(格),且

(nmax?1)Q??2?1??200?200m3h?QFn?171.24m3h成立,

F所以设计符合要求。 (3)校验运行流速

A1——每台(格)滤池工作面积,m2

F其?n在允许范围10~18mh内,计算所得流速符合规定。所以,nmax为确定的

设备台数

(4)周期制水时间

式中 VF——每台(格)滤池的滤料体积,m3

x—— 滤料泥渣容量,在采用粒径为0.5~1mm大理石和石英砂单层滤料时,水经澄清处理时的x值约为1250g/m3,水经直流混凝时的x值约为1500 g/m3;对粒径为0.5~1mm单层无烟煤滤料的x值约为1500 g/m3;双层滤料的x值约为单层滤料的两倍。

c1——滤池进水中悬浮物含量,对经混凝澄清处理的水,可取10mg/L c2——滤池出水中悬浮物含量,一般为2~5mg/L (5)每昼夜每台(格)滤池反洗次数

R?2424??1.06取2次 T22.71R不得超过规定值2,满足要求。 (6)反洗用水量

式中q——空气擦洗强度,L/(㎡s),取q=15 L/(㎡s)

t——水洗时间,一般为5~10min。细砂过滤及变孔隙过滤适当延长,前者

10~15min,后者20min,取t?10min。 V——选用的滤池一次反洗水量 (7)自用水率校核 自用水率?VQnFF?100%?Tnmax98.01?100%?4.3%

171.24?26.502计算所得自用水率,与事先假设值4%相差不大,自用水校核符合要求。 5.6.2澄清池选择计算

混凝澄清设备目前常用的有机械搅拌加速澄清池及水力循环加速澄清池、沉淀池和接触混凝设备用的较少。水力加速澄清池适用于进水悬浮物含量小于2000㎎/L的原水,它们的出水悬浮物含量都可以达到10㎎/L以下。本设计中悬浮物含量较少,选用水利搅拌式澄清池。

表6水力搅拌式澄清池设计规格

项目 单位 数据

出力 m3/h 200

池径 m 9.3

池高 m 7.0

泥斗数 总容积 出水槽形式 个 2

m3

环形

250

(1)澄清池设计出力 正常Qn?Qn?171.24m3/h 最大Qmax?Qmax?233.64m3/h (2)澄清池的选择

可根据计算的出力从澄清池定型规格中进行选择,如选用的澄清池单台出力为

c1Fc1FQ=200(m3/h),则按下面关系确定台数nmax

C1nc1maxQ?maxQC1?233.64?1.2?2台 200ClQmax取整数,但不得少于2台,且

所以,符合要求。 (3)加药系统计算

采用湿投法,选择聚合硫酸铁为混凝剂,在溶液箱内配置成浓度一般为10%~20%的溶液投入水中。因水中悬浮物含量较少,混凝时配置成16%的溶液。投加的混凝剂剂量DN为每升25毫克(以含Fe3?16%液体计)。计算如下 每小时加药量mi每天加药量md每年加药量maC1C11.1QnDN1.1?171.24?25???21.41kg

1000?1000?22áC1?24mi?24?21.41?513.8kg

C1C17000mi?1000C1?C17000?21.41?149.87t

1000每小时投加药液量Vm21.41?i??0.134m3 1000c1000?16%式中1.1——澄清池自用水率按10%考虑;

c——投加的混凝剂浓度,固体药剂一般配成10%~20%溶液投加,按16%计算;

?——药品纯度,%,已知按Fe3?算,??22%;

如果原水碱度很低,加入混凝剂后出水碱度低于0.4mmol/L时,则应考虑加碱措施。加碱量按保证出水碱度为0.4mmol/L进行计算。 (4)排污量计算 正常运行时排污量: 最大出力时排污量:

式中c1——澄清池进水中悬浮物含量,48.3㎎/L

c2——澄清池出水中悬浮物含量,10㎎/L

c3——每升水中因投加药剂而产生的沉淀物数量,可根据反应式计算,25㎎/L

25000——排泥浓度,㎎/L

(5)澄清池设计进水流量

式中b——取样等自用水量(不包括排污),m3/h,取b?20m3h

6.凝结水精处理系统的计算

表7国产凝气式机组凝结水量

机组(MW) 凝结水量(m3/h) 6.1处理水量

对100%凝结水处理机组,单元制设计时每套处理装置的处理水量QCO即为该机组一台的凝结水量。当化学补给水补入凝汽器时,计算的凝结水还需加上化学补给水。 6.2前置过滤器计算

这套前置过滤器处理水量QCO为一台机组凝结水的处理水量。对目前国内使用的。 ?1800mm覆盖过滤器每台出力为450m3h(过滤面积54.4m2)所需台数:

npr600 --1460

300 --665

200 --410

125 --318

100 --260

QCO665???1.48?2即nPr=2台 Q300Q——每台前置过滤器的出力,Q?450m3h

覆盖过滤器铺料纸粉浆液体积(一次用量) 式中

B——一次纸粉耗量,其量大约为1m2过滤面积耗纸粉1Kg; 0.02——浆液浓度为2%。

布置在一起的覆盖过滤器只需配备一套辅料设备。所选用的辅料箱体积为一次浆液提及的1.5~2倍。

6.3体外再生空气擦洗高速混床的计算 (1)台数的确定 式中

v——高速混床运行流速,一般为90-120m/h,取100mh; A——选用的混床截面积,混床直径取?2000mm