??VCE?QCE?mce0.013?330?360==-18.36

Vce?Cc??c???K?M0.013?0.96?2400?1.8?4.12?15.38??T3?Tm,a??=10.3?(?8)?(?18.36)=-0.36

T??e??VCE?t??e?VCE?t?Tm,a=?0.36e?3.81?0.013t?18.36e?0.013t?8 = ?0.36e?0.05t?18.36e?0.013t?8 取t=64小时,T≈0℃

1.3混凝土蓄热养护至t时刻的平均温度计算

混凝土养护开始到任一时刻的平均温度按下式计算: Tm?1VCE?t(?e?VCE?t?e???VCE?t??)?Tm,a

??将上述参数代入,Tm=4.5℃

在4.5℃养护64小时(约2.5d)后的混凝土强度约为28d强度的20%左右,按《建筑工程冬期施工规程规定》(JGJ 104-97)规定,掺有防冻剂的混凝土受冻临界强度值不小于4.0N/mm2。

因此,采用草帘被覆盖楼板混凝土,可以保证在温度降至0℃之前混凝土强度达到受冻临界强度,故保温措施满足要求。 1.4成熟度法推测混凝土抗冻临界强度

成熟度法是利用成熟度与混凝土强度的相关性,达到推测目的。冬期施工需要准确地推测混凝土强度达到抗冻临界强度4MPa时的成熟度,此值推测得不准确,将可能导致混凝土达不到抗冻临界强度而出现质量事故或覆盖保温时间过长而影响工程进度。

混凝土早期允许抗冻临界强度值由成熟度法予以推算。成熟度(M)定义为温度与时间的乘积(℃h)。在采用掺有外加剂混凝土进行蓄热养护法施工时,有成熟度

M=Σt0(T+15)Δt

式中,T——混凝土养护平均温度(℃);

Δt——测温间隔时间(h)

混凝土强度f则由回归方程f=a·e-b/M所确定。式中a、b为条件系数。 成熟度M的确认

严格依据《(DBJ/T01-36-97)冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》

15

关于成熟度试验的方法,在标准条件下,经24h养护,本工程C25混凝土实际达到强度f1=6.5MPa,为设计强度值f设的12%。以此查表,确认强度零点取值为标养9h,从而确定混凝土成熟度M与强度f指数型方程f=ae-b/M(式中,a、b——系数),并做出“混凝土成熟度与强度关系曲线”,如图4所示。

查“混凝土成熟度与强度关系曲线”,得出在抗冻临界强度4MPa时成熟度M=630℃h。考虑到试验、计量、计算取值误差,搅拌站供货情况,既往施工经验等因素,本工程统一取冬期施工条件下,C25 混凝土达到抗冻临界强度4MPa时成熟度M=840℃h。

图4 混凝土成熟度-强度关系曲线图

根据《(GB50204-02)混凝土结构工程施工及验收规范》和《(JGJ104-97)混凝土工程冬期施工规程》所规定,在综合蓄热法施工条件下,当混凝土强度达到抗冻临界强度值4MPa时,方允许撤除蓄热养护装置,方允许墙体拆模。