5.10夜间施工时,现场必须有足够的照明设备。
5.11冬期施工解除后,对场区内进行一次普查,消除不安全隐患。材料堆放场应进行检查和整理,防止堆放的材料和模板在土层冻融时倒塌。
6、冬施消防措施
6.1 加强对工人的冬期消防宣传教育,开展有关消防器材使用的培训。 6.2 建立健全消防组织,成立义务消防队,设专职消防人员,定期组织巡回检查。 6.3 现场配备足够的消防器材并定期进行质量检查,做好消防设施的保温防冻工作,保证消防用水水源供应,保持道路通畅,消火栓和消防水源应有明显标志。
6.4 施工现场严禁吸烟,电、气焊操作必须经申请同意,并设专人看火,同时配备好消防器材和消防用水。
6.5施工现场冬施保温材料一律使用阻燃型产品,保温材料进场应提供合格证及检测报告。
6.6 氧气瓶如有冻结现象,禁止使用明火烘烤或铁器猛击气阀。 6.7保证库房内部通风,并配备消防器材,库房内严禁取暖及住人。 6.8配电室必须保持干燥通风,禁止用明火取暖。
6.9施工现场所有冬季取暖用的电暖器或其它电器,要有产品合格证,取暖用电线路应独立设置,不得与照明线路混用。
6.10工人宿舍严禁使用电炉子等取暖设备。
6.11定期检查工人宿舍、食堂的取暖设备,防止发生意外。
7、冬季施工“五防”措施
7.1防火
7.1.1对重点防火部位、易发生火灾部位,配备有足够的干粉灭火器材,随工程进度及楼层及时增加灭火器。
7.1.2消防器材保证灵敏有效,灭火器材必须经市消防局批准的销售单位购置。 7.1.3用火证当日有效,动火地点变换时,要从新办理用火证手续。消防管理人员必须对用火严格把关,对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施了如指掌,并对用火部位经常检查,发现隐患问题要及时予以解决。
7.1.4各种易燃材料的储存场所,严禁使用明火照明、吸烟及明火操作。
10
7.1.5建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放。
7.1.6临时用电线路应根据使用环境,如潮湿、高温等选择不同类型的导线,必要时要穿套管,导线之间,导线与墙壁、金属物之间,应保持适当距离或加套管保护。
7.1.7电工人员对所管一切电器设备和线路要定期进行检查、维修,设备和线路必须符合消防要求。露天闸箱全部设有防雨雪设备。
7.1.8不得在办公室内放置大量的纸张等易燃物品。
7.1.9有电暖设施的房间严禁存放和使用汽油、稀料等易燃物,电暖器旁不得存放纸张,办公桌应与电暖器留有1米的安全距离。
7.1.10 下班后拉闸断电,严禁在室内私拉电线。宿舍内全部配备空调采暖。严禁使用电炉子。
7.1.11冬施保温材料的存放与使用必须采取防火措施,保温应选用阻燃材料,坚决禁止使用可燃保温材料进行冬施保温。
7.2防冻
7.2.1水源要提前进行防冻保温工作,采取必要的措施防止水源受冻,确保现场的生活用水和施工用水。
7.2.2搅拌机棚、水泵房、工作泵等设施搭设暖棚(盖),准备必要的取暖设备,避免因受冻而影响工程施工。
7.2.3加强气象预报工作,及时掌握冬季寒流预报,做到提前通知工地加强保温维护工作。
7.2.4施工场地应及时清扫积雪,积雪清扫后,不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近,做好设备防冻工作。
7.2.5进入冬季后,项目应为施工人员做好冬季劳动保护工作,及时配备冬季劳动保护用品,如大衣、棉帽、防滑鞋、手套等。
7.3防风
7.3.1严冬季节模板架体的迎风面要设置三防布,在支设模板架体时提前铺设三防布骨架,将三防布设置于骨架之上,严禁将三防布设置于外架体之上。
7.3.2大风过后及时对架体及施工现场进行严格检查,及时发现存在的安全隐患,对存在安全隐患的应及时解决,在隐患消除前应暂时停止该区域的施工工作。
7.3.3凡遇到六级以上大风天气及大雪天气,应停止架体上作业、塔吊使用等相应的施工工作。
11
7.4防滑
7.4.1冬季雨、雪后恢复作业,现场必须设立相应的防滑措施。
7.4.2脚手架上、下人必须采取相应的防滑措施,及时对积雪、结冰进行清理,架体要经常进行检查、加固。
7.4.3砌筑时落在架体上的灰浆要及时进行清理,妥善处理。
7.4.4上人马道要采取冬季防滑措施,钉制防滑条,并有专人负责积雪积冰清理,防止人员受伤。
7.4.5进入冬季,要及时为施工人员配备防滑鞋等劳动保护工具。 7.5防一氧化碳
7.5.1本工程宿舍全部采用空调电暖器采暖,对采暖设施进行统一管理,禁止私自设置明火取暖,防止一氧化碳中毒,确保工作人员的安全。
7.5.2有专门的管理人员负责对生活和施工的取暖设施进行检查,对违规的及时进行纠正和处罚。
7.5.3对施工人员进行教育,宣传一氧化碳的危害和防护办法,教授基本的一氧化碳中毒的急救措施,设立相应的急救小组和急救设施。
8、环保管理措施
8.1保温材料的碎渣及时清理,运出现场。
8.2采用电热器和空调供暖,避免烧煤或油污染环境。
12
附:热工计算
本工程冬施期间的混凝土采用综合蓄热法养护,需要进行热工计算。计算时取地上四层120mm厚顶板进行计算,配筋粗略计为双层双向Φ10@200。 1.1混凝土成型温度计算
考虑钢筋及钢模吸热影响,混凝土浇筑成型完成时的温度按下式计算:
T3?CcmcT2?CfmfTf?CsmsTsCcmc?Cfmf?Csms
式中 T3—考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度(℃);
T2—混凝土拌合物运输到浇筑时的温度(℃),取12℃; Cc—混凝土的比热(KJ/kg.K),取0.96; Cf—模板的比热(KJ/kg.K),多层板取2.51
Cs—钢筋的比热容(KJ/kg.K),取0.48;
mc—每m3混凝土的重量(kg),取为2400; mf、ms—与每m3混凝土接触的模板、钢筋重量(kg);
Tf、Ts—模板、钢筋的温度,均取环境温度-8℃。
m板f?(1/0.13)?0.015?500=58 kg
板 ms?(1/0.13)?(1/0.2)?4?0.888=137 kg
故 T3板?0.96?2400?12?2.51?(?8)?58?0.48?(?8)?137=10.3℃
0.96?2400?2.51?58?0.48?1371.2混凝土蓄热养护至t时刻的温度计算
混凝土蓄热养护开始到任一时刻t的温度按下式计算:
T??e??VCE?t??e?VCE?t?Tm,a
其中, ??T3?Tm,a?? ?? ??VCE?QCE?mce
Vce?Cc??c???K?M??K?M
VCE?Cc??c式中 T—混凝土蓄热养护开始到任一时刻t的温度(℃);
13
?、?、?—分别为综合参数
e—自然对数底,可取e=2.72;
VCE—水泥水化速度系数(h?1),取0.013;
t—混凝土蓄热养护开始到任一时刻的时间(h);
Tm,a—砼蓄热养护开始到t时的平均温度(℃);取法可采用蓄热养
护开始至t时气象预报的平均气温,亦可按每日平均气温计算;
T3—混凝土入模温度(℃);
QCE—水泥水化累积最终放热量(kJ/kg),取330; mCE—每立方米混凝土水泥用量(kg/m3),取360; Cc—混凝土的比热容(KJ/kg.K),取0.96;
?c—混凝土的质量密度(KJ/m3),取2400; ?—透风系数,取1.8;
K—结构维护层的总传热系数(kJ/m2?h?K),可查表选取,也按下式计算:
K?3.6
0.04??ndii?1?idi—第i曾维护层厚度;
?i—第i层维护层的导热系(W/m?K) M—结构的表面系数,按下式计算:
M?A(混凝土结构表面积)(m2)V(混凝土结构的体积)(m3) 阻燃草帘被的导热系数为0.06W/m?K,厚度为0.05m。
K顶板?3.60.04?0.05/0.06?4.12kJ/m2?h?K
表面系数M=2/0.13=15.38m-1 平均气温Tm,a=-8℃
????K?M1.8?4.12?15.38V??==3.81
CE?Ccc0.013?0?96?240014