好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冬期施工方案定稿 11.2

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1、编制依据 .......................................................... 1 2、工程概况 .......................................................... 1

2.1设计概况 ....................................................... 1 2.2冬期施工内容 ................................................... 1 3、冬施准备 .......................................................... 2

3.1组织准备 ....................................................... 2 3.2人员准备 ....................................................... 2 3.3现场准备 ....................................................... 3 3.4主要物资准备 ................................................... 3 4、冬期施工技术措施 .................................................. 3

4.1钢筋工程 ....................................................... 3 4.2模板工程 ....................................................... 4 4.3混凝土工程 ..................................................... 4 4.5.砌体工程 ...................................................... 8 5、冬施安全措施 ...................................................... 9 6、冬施消防措施 ..................................................... 10 7、冬季施工“五防”措施 ............................................. 10 8、环保管理措施 ..................................................... 12 附:热工计算 ........................................................ 13

1.1混凝土成型温度计算 ............................................ 13 1.2混凝土蓄热养护至t时刻的温度计算 ............................... 13 1.3混凝土蓄热养护至t时刻的平均温度计算 ........................... 15

附图…………………………………………………………………………………………………....20

1、编制依据

序号 1 名 称 JGJ104-97 GB50204-2002 JGJ59-99 GB50104-93 J10516-2005 编 号 2 《建筑工程冬期施工规程》 3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4 《建筑施工安全检查标准》 5 《建设工程施工现场供用电安全规范》 6 《住宅建设通用规程》 2、工程概况

2.1设计概况 1、建筑名称:

2、建设地点:建设单位:监理单位:屋面防水等级为Ⅱ级;地下室防水等级为一级。 3、抗震设防按8度设防。

4、总建筑面积:15768.95㎡,其中,C4C5#楼:13582.65㎡;C-5车库:2186.3㎡。 5、建筑层数及高度:地上7层,地下1层,地上总高度22.1m。 6、设计标高:±0.000相当于绝对标高24.7。

7、结构形式:地下为钢筋混凝土现浇结构,地上为砖混结构。 11、建筑结构的安全等级及设计使用年限 ? 建筑结构的安全等级:二级 ? 设计使用年限: 50年 ? 建筑抗震设防类别: 丙类 ? 地基基础设计等级: 丙级 ? 结构重要性系数: 1.0

2.2冬期施工内容

根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。根据多年统计的气象资料,本地区的冬期施工期限一般为当年11月15日至次年3月15日。

1

根据施工计划安排,本工程2013年度冬期施工将进行地下结构的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、水电专业预留预埋。

3、冬施准备

3.1组织准备

3.1.1 成立以项目经理为组长,项目执行经理、总工程师为副组长,各专业责任工程师及分包单位负责人为组员的冬期施工领导小组,统一领导工程的冬期施工。

组长: 副组长: 组员:

3.1.2冬期施工领导小组职责

本工程冬期施工领导小组成员职责详见下表: 小组成员 秦朝 秦朝 王雷 肖宾、李雪峰 贾占京 刘伟峰 3.1.3组织现场施工人员成立应急抢险队,处理紧急事务。 3.2人员准备

3.2.1组织施工管理人员,熟悉冬期施工规范,学习冬施方案,在施工中贯彻执行。

3.2.2对参加冬施的施工班组进行培训,主要学习冬期施工的施工方法及相关措施。

2

职责 全面领导冬期施工。 具体负责冬期施工组织及安排 具体负责冬期施工技术方案的审核工作,负责冬期施工期间的工程质量控制 具体负责冬期施工组织安排及安全、质量控制 具体负责水、电专业冬期施工期间施工组织安排及安全、质量控制 具体负责冬期施工期间物资供应 具体负责冬施期间施工安全管理 具体负责冬期施工期间的生活保障及环境卫生管理

3.2.3加强对测温、试验人员以及其它特殊作业人员的培训,确保规范作业。 3.2.4冬期施工前,组织召开安全大会,对所有参施人员进行冬期施工安全教育。 3.3现场准备

3.3.1安排专人负责每天接收天气预报,并及时发布给工程技术部门,以便根据天气情况合理安排每日的施工。

3.3.2施工机械设备要做好冬期施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换补充以及其它检修保养工作,以便在冬施期间运转正常。

3.3.3现场明露的上水管、阀门、消防管等用35MM厚聚乙烯管壳保温,外缠玻璃丝布,以防冻爆、冻裂。

3.3.4做好办公区及生活区的取暖工作,办公室采用空调取暖,职工宿舍、现场标养室采用电加热取暖。

3.3.5冬期施工,各分包单位要为施工作业人员备好冬季劳保用品,以安全度过冬期。

3.4主要物资准备

根据冬期施工内容,本工程冬期施工前需准备好以下冬施物资:

序号 1 2 3 4 材料名称 阻燃草帘被 塑料薄膜 彩条布 玻璃温度计 单位 m m m 根 222数量 4500 8500 2000 20 备 注 用于混凝土保温 用于覆盖混凝土 用于作业层挡风 用于混凝土测温 此外,现场还应准备清扫积雪用的扫帚、铁锨等。 4、冬期施工技术措施

4.1钢筋工程

4.1.1在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。

4.1.2钢筋使用前必须清除其表面覆盖的霜、雪及冰渣。 4.1.3钢筋负温冷弯

当气温低于-15℃时,严禁对钢筋进行冷弯、锤击。

4.1.4 钢筋绑扎通过验收,但未浇筑混凝土时,遇到下雪情况,应用塑料布覆盖。

3

4.2模板工程

4.2.1本工程竖向结构模板采用木模板体系,浇筑混凝土时木模板外采用覆盖阻燃草帘被保温。

4.2.2模板安装前,应清除模板板面上的冰渣以及积雪。 4.2.3模板拆除

(1) 拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准,拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时进行覆盖和保温,使其缓慢冷却,混凝土缓慢冷却至5℃后,保温措施可以拆除。

(2) 施工过程中严格执行拆摸申请制度,拆模申请未经现场专业技术负责人批准不得拆模。

(3)柱模板在混凝土强度达到受冻临界强度,冷却到5℃后并达到4N/mm2方可拆模。

(4)板模板在混凝土强度达到设计强度的75%后方可拆除,悬臂结构在混凝土强度达到设计强度的100%后方可拆除。 4.3混凝土工程

混凝土工程的冬期施工,是整个冬期施工工作的重点和难点,必须在保证质量的前提下,采取切实可行的冬季施工措施。结合本工程现场的实际情况,本工程混凝土保温方法采用综合蓄热法,施工时,随时掌握天气预报和大风、寒流警报,以便及时采取防护措施。

4.3.1混凝土的搅拌

①、本工程混凝土全部采用商品混凝土,冬期施工前需向商品混凝土搅拌站提出冬期施工技术质量要求,由商品混凝土搅拌站根据天气情况和运输距离计算混凝土热量损失,确定混凝土的出机温度要求。

②、混凝土采用低碱硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制,水泥强度等级不低于P.O32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6。砂含泥量<3.0%,泥块含量<1.0%,石含泥量<1.0%,泥块含量<0.5%。

③、混凝土所用的水泥、砂石、外加剂、掺和料等必须有市技术监督局核定的法定检测单位的出具的(碱含量和集料活性)检测报告。

④、混凝土中要掺入无氯盐、无尿素、减水、早强、引气、低碱的防冻剂,防冻剂的规格、品种必须提前确定,其质量应符合国家有关规范规定,并经试验确定混凝