桂林供电局新建调度通信营业综合楼工程
基础土钉墙专项施工方案
编制单位:中国建筑第八工程局 编 制 人: 申文伟
编制日期: 2006 年 11月 01日 执 行 人:蒋金贵
执行日期: 2006 年 11 月02 日
施工组织设计(施工方案)报审表 编号:GDJ--003
工程名称 合同编号 桂林市供电局新建调度通信营业综合楼工程 致广西正远电力监理有限责任公司桂林市供电局新建调度通信营业综合楼工程项目监理部: 现报上基础土钉墙专项方案,请审查. 施工承包单位(章) 项目负责人: 日期: 2006-11-01 监理审查意见: 监理工程师: 日期: 总监理工程师: 日期: 广西正远电力监理有限责任公司桂林市供电局新建调度通信营业综合楼工程项目监理部 注:本表由施工单位填报,一式三份,监理单位、施工单位、业主各一份. 施工组织设计/项目质量计划审批表
工程名称 建设单位 编 制 人 桂林市供电局新建调度结构 通信营业综合楼工程 桂林市供电局 申文伟 层数 编制日期 框架结构 地下一层 、地上十二层 2006年11月01日 项目经理意 见 签字: 2006 年 11月 01日 生产技术科 意见 签字: 200 年 月 日 总工程师意 见 签字: 200 年 月 日 桂林供电局新建调度通信营业综合楼 基础土钉墙施工方案
注:本表由施工单位填报,一式三份,监理单位、施工单位、业主各一份一、工程简介:
1.本工程为桂林供电局新建调度通信营业综合楼,位于上海路15号,地下一层,地上十二层,本楼基坑纵向长度为47.4m,横向长度为28.15m。
○○○○○轴×○A~○C轴相对标高为-7.6m,其余开挖相对标高为-5.6m,要求土钉墙施工配合土方开挖,不影响
在A轴、12轴、1轴设置土钉墙围护结构,以保证基础大开挖时的基坑边坡稳定。其中7~12基坑施工进度。 2.质量等级:合格。
3.合同工期:配合土方开挖。 二、施工方案:
本工程采用专用设备,利用钢架斜放,与水平面夹角为100,为重200Kg的铁锤导向,把φ60、φ75钢管按设计要求击入边坡土中。在锚杆端头焊接-400×400×20钢板。
在边坡表面,在机械已开挖的坡面中,辅以人工修整后,支模浇筑C20的砼档板。档板内按图配双向φ8@200面层钢筋。档板厚度为100mm。 三、主要分部分项工程施工方法: 1.作业面开挖:
本工程按设计要求开挖,坡面与垂直夹角为5035”。经计算坡面坡度为1:。要求在机械开挖后,辅以人工修整坡面,以达到1:。 2.锤击钢管锚杆:
根据图纸要求,锚标与水平面夹角为100,安装导向钢架。安装斜度与水平面夹角为100,具体尺寸及钢管间距详见结施-0图。
钢管锚杆长度分别按土钉墙1~5大样配置,其中土钉墙1、3、4、5为φ60钢管,土钉墙2为φ75钢管。 土钉墙3因基坑坑底标高,低于土钉墙1及土钉墙2(),因此土钉墙3在施工至后再进行土钉墙3基坑开挖。在开挖过程中如地下水位高于基坑底面时,应停止开挖后会同监理、建设、单位进行降水或排水处理。土钉墙3总高度约,在施工过程及完成后要加强施工监测,如发现异常及时采取加固措施,必要时增加支护,以防事故发生。
锚杆竖向距离Sy=1000mm,横向距离,Sx=750mm。要求与水平夹角为100方向锤入。 坡度按结施图方向设置、要求导向钢架搭设、稳定、易于拆装。 3.焊接锚杆端头钢板。
根据设计要求,锚杆端头应焊接一块中间有预留Φ75圆孔的-400×400×20锚板,要求满焊。焊缝符合规范要求,锚固在砼档板中的钢筋网上。 4.绑扎档板钢筋网。
按设计要求,绑扎Φ8@200双向钢筋网,要求坡面上下级钢筋网搭接长度>300mm。实际长度按基坑大开挖分层高度配置。 5.模板支模:
砼档板厚100mm,采用大板模面板,用Φ48×3mm钢管搭置支模架子。 6.档板砼浇筑。
采用C20 砼分层、分段浇筑,在上层土钉墙砼档板面层达到70%设计强度后,方可开挖下层土方及下层土钉施工。
四、质量保证措施:
1.建立质量保证体系,项目部成立专门领导班子,对各工序进行质量控制。分公司有关科室,到现场检查督促。 2.对原材料检验:
1)钢材、水泥,除有出厂合格证外,还须现场抽样检查、复检合格,方可使用。
2)对砂、石等地方材料,要检查级配、含泥量和片状,叶状物含量(对碎石)。进场后见证取样送相关检测部门试验合格后,方可使用。 3.严格工序管理、提高工序质量:
对每一分项工程,施工前坚持技术交底,应确保质量标准、先作样板再全面铺开。工序质量坚持检查制度和三不放过原则。坚持工序质量交接检查制度,上道工序不合格不得进入下道工序施工。 4.钢管锚杆质量措施:
1)土钉墙面坡度为1:(与垂线夹角为50),要求人工修整坡面时,按坡度修整。允许偏差±20mm,在浇注砼前,要清除坡面虚土。
2)锚杆与水平面夹角为100,要求采用钢架导向槽时,设立坡度和支点按(三—2—Y)条支撑以确保锚杆击入角度符合设计要求。
3)端头锚固板,采用-400×400×20钢板,与锚杆焊接,焊缝厚度符合规范要求。
4)要求锚杆贯入长度符合设计要求,并按设计标出锚杆出入点,Sx=@750mm,Sy=@1000mm(Sx为水平