技 术 交 底 书

ZT1107HNJL02-03

单位:中铁十一局合宁铁路电化项目分部工程技术部 编号:03-4 主送单位 工程名称 交底内容: 1、领料 根据平面图、安装图及计算结果提出用料计划,领料,选配好所要安装的回流线跳线安装的全部零配件。 2、材料检查 对所领取的材料、零配件进行外观质量检查,零件活动部分应保证灵活,不合格产品禁止使用。 3、回流线跳线安装 3.1 根据支柱形式选用相应的零配件,具体见下表: (1)H型钢柱回流线跳线安装材料选用(每套装置用料): 序号 1 2 3 4 5 回流线跳线安装 日 期 共 页 年 月 日 零件代号 XWP2-70 JB-31 名称 H型钢柱跳线肩架 L型杵座鞍子 吊环 杵头悬式绝缘子 并沟线夹 数量 1 1 1 1 1 (2)混凝土支柱跳线肩架材料选用(每套装置用料): 序号 1 2 3 零件代号 HL08(230)-90 JB-31 LJ-70 名称 跳线肩架 并沟线夹 跳线 数量 1 1 ~3.5米 3.2 安装技术标准 (1)根据支柱类型,安装相应跳线肩架. (2)安装跳线时,与棒瓷连接端将跳线用直径为60mm的管握成3圈,经跳线肩架连接至回流线上,与回流线连接采用JB-31型并沟线夹,并沟线夹距离回流线肩架1000mm安装,跳线外露30mm。(各种支柱类型跳线安装见下图) (3)并沟线夹螺栓穿向为由下往上穿. 图一 图二 ※注 曲线区段跳线安装参考直线区段跳线安装,只需将直线区段肩架形式改为曲线区段跳线安装形式,技术标准不变.桥上跳线安装方式参考混凝土支柱安装方式进行安装. 3.3安装完毕后,复核检查 (1)对照安装图、平面图,计算数据确认各部尺寸及材料与所装角钢的设计是否相符,安装位置是否正确。 (2)检查各部螺栓紧固力矩、螺帽是否齐全,各零件受力是否良好。 (3)安装完毕后,应对并沟线夹涂电力复合脂。 (4)检查各螺栓穿向是否按照要求进行安装。