南方基地通信电源设备故障应急预案V1.0

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南方基地通信电源设备故障应急预案

(一)修订记录

修订记录表

序号 1 修订日期 2013年7月 修订内容 编制预案 版本号 V1.0 状态 初稿 编制/修订者 蔡铁光、周闯 (二)应急方案启动条件

1、UPS、整流电源应急方案启动条件

(1)当发生自然灾害、事故灾难等突发事件,或者因通信机楼高低压、油机通信事故,对UPS电源系统造成市电停止供电时启动应急方案。

(2)当UPS发生主电告警、整流器关闭、逆变器停机、UPS内部器件损坏等故障时,对后端网元的稳定供电造成威胁时启动应急方案。

(3)当整流电源发生主电告警、2个及以上整流模块关闭等故障时,对后端网元的稳定供电造成威胁时启动应急方案。

(三)应急方案执行原则

1、供电保障原则(或其他存在多种灾备资源时的优先级顺序等)

当发生自然灾害、事故灾难等突发事件,或者因通信机楼高低压、油机通信事故,对UPS、整流电源系统造成停止供市电时;或者当UPS发生主电告警、整流器关闭、逆变器停机、UPS内部器件损坏等故障时;或者当整流电源发生主电告警、2个及以上整流模块关闭等故障时,对后端网元的稳定供电造成威胁时,启动应急方案。

保障原则:

1、先抢通后抢修。首先保障UPS或整流电源能正常供电,然后对存在问题易损件或故障点进行更换、抢修。

2、优先保障后备时间较短的UPS或整流电源系统,而后保障后备时间较长的UPS或整流电源系统供电。

3、按UPS或整流电源后端负荷网元的优先级别或重要级别,逐次保障。 4、按照UPS或整流电源故障的优先级别,优先紧急故障,其次重要故障,最次一般故障。 2、其它原则

按照集团、省公司或者相关业务部门意见,结合实际情况,综合以上4种原则进行统筹保障。

(四)网络结构现状

UPS系统:在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作,状态保证无间断输出。其特点是:有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。

图1 在线式UPS原理框图

整流电源:在市电正常供电时,由各个整流模块将AC变换成-48V直流并向负荷提供不间断直流供电。当市电异常时,由于蓄电池组直接挂载于直流输出母线上,末端负荷供电不受影响并转由蓄电池提供后备电力支撑。整流电源具有较宽的输入电压范围、真正意义上的无缝供电保障、输出电压精度极高、电池管理功能全面等优点。由于各个模块可以自主独立工作,即便监控模块发生故障也不

会影响系统正常供电输出,故特别适合诸如干线网络、传输设备等重要场合,但整流电源同等体积安装条件下可用功率提供较小。

图2整流设备系统架构框图

1、网络结构图

南方基地UPS高可靠性供电方案主要为:并联冗余并机和双母线供电方案。 1) 直接并机型冗余供电

优点: 多台UPS平均分摊负载。可靠性高。 缺点 :控制电路复杂、成本高。

形式较多:如直接并机、并机柜方式等。

图3 直接并机示意图

2) 双母线供电

解决单母线运行方式存在的单点“瓶颈”问题。

图4 双母线供电示意图

2、网络现状(含网络和设备重要信息:厂家、型号、软硬件版本、设备数量、位置、设备容量等;网络/设备所承载的业务类型,以及业务覆盖范围等) 可表格(表格格式共参考,可修改)或者文字描述

机楼 名称 名称 CMNET 103 整流电源 CMNET、视讯宽带系统、中兴NT服务器、南基本地传输、广州本地传输网十期骨干环64、广州本本地网 103 电源 分环5、、广州传输十一期PTN汇聚环40、广州传输十一期PTN骨干环07 园区内外网接入交换机防火墙、南方基地融合支UPS1、UPS2、101 UPS3、UPS4 索克曼 MAS2MC360T-00-D 2010年9月 设备、新产品研发支撑系统、CMNET 9期日志系统 3.1 二干电源 103 天东 ILS21255 2010年4月 二干长途传输网九期、二干长途传输网十期、二干长途传输网优化项目、二干长途传输网十一期、广州网服光猫机架、南基LTE试验网设备 UPS1/UPS2 201/202UPS 8#模块化209 UPS 9#模块化209 UPS 政企客户、VDC区、业务①IDC_客户多玩网 10#模块化210 UPS 限公司、IDC_客户UC优视设备、腾讯 APC OG-SYAISOOKMBR 2010年12月 业务②IDC_新浪微博网、IDC_深圳英泰华通讯有APC OG-SYAISOOKMBR 2010年12月 IDC_腾讯网移动QQ手机浏览器 APC OG-SYAISOOKMBR 2010年12月 IDC_腾讯网移动QQ手机浏览器 103 104 冠军 中达 CPTT2024 GES-HIFT120C 2010年10月 2012年12月 IDC_局域网交换机 南方基地云计算实验室 撑云、智能安防平台、CMNET console 三期网络天东 ILS21255 2010年4月 地传输网十期骨干环73、广州LTE试验网汇聚波天东 ILS21255 2010年4月 CMNET、视讯宽带系统 地点 厂家 设备型号 日期 投产 负载信息 11#模块化210 UPS Hipulse 401/402UPS 209 艾默生 U/300/S/6P 梅兰日301/302UPS 209 兰 Hipulse 601/602UPS 210 艾默生 U/300/S/6P 2010年3月 远程测试系统、自营业务云平台三期 自营业务云平台二期、2012 年产研基础设施建Hipulse 501/502UPS 210 艾默生 U/300/S/6P 2010年3月 建设项目、2012 年 WLAN 运营建设项目、基础设施建设项目、 IDC_测试机柜、日产、创新工场、IDC_3G门户、优蜜 OPPO、任子行、太平洋、天涯、南方人才、梅兰日101/102UPS 209 兰 技有限公司、星云融创、布鼎团队、创新工场)、腾讯 IDC_悠米 、IDC_直通车、IDC_凯迪 、IDC_霏凡 、梅兰日201/202UPS 209 兰 一网 业务③悠米网、宜搜 业务①:新浪网微博 Hipulse 701/702UPS 210 艾默生 U/300/S/6P 业务③:56.com、IDC_客户UC优视设备 101/102/ 309 201/202UPS 微博六期-融合通信、微博六期-安全审计平台、301/302/ 309 401/402UPS 期、飞信、MM五期、无线城市 501/502/ 310 601/602UPS 701/702/ 310 801/802UPS 901/902/ APC OG-SYAISOOKMBR 2010年12月 政企客户、VDC区、IDC_斯凯网络手机社区 2010年3月 核心区 MGE Galaxy6000 2010年3月 核心区 自营业务云平台二期、基础设施建设项目、MM RTS设项目、自营业务云平台三期、MM二期基础设施MGE Galaxy6000 2010年3月 IDC_鹏博士、上海锐深、创新工场(北京飞波科MGE Galaxy6000 2010年3月 IDC_票信通 、IDC_峰硕、业务①掌讯 业务②奥2010年3月 业务②:爱拍网 雷乐士 UPS MP300HIP-PAR 2012年4月 中国移动公众服务云试点项目 雷乐士 UPS MP300HIP-PAR 2012年4月 彩云通讯录、微博六期-移动微博平台、微博六中国移动公众服务云试点项目、垃圾彩信管控系雷乐士 UPS MP300HIP-PAR 2012年4月 统 雷乐士 UPS MP300HIP-PAR 2012年4月 中国移动公众服务云试点项目 3楼 1001/1002UPS 雷乐士 UPS MP300HIP-PAR 2012年4月 IDC 1101/1102/3楼 901/902UPS 1001/1002/ 雷乐士 UPS MP300HIP-PAR 2012年4月 IDC 3楼 1101/1102UPS 雷乐士 UPS MP300HIP-PAR 2012年4月 IDC APC 12# 102 模块化 APC 13# 102 模块化 索克曼UPS 210 索克曼 DELPHYS 2012年10月 APC OG-SYAISOOKMBR 2013年3月 新建设备 APC OG-SYAISOOKMBR 2013年3月