2.立管穿楼板处为固定支承,且排水支管在楼板之上接入 时

水流汇合配件之上

3.立管上无排水支管接入时 按间距要求设于任何部位 4.立管穿楼板处为不固定支承时 水流汇合配件之上

安装时应注意,当立管穿楼板处为固定支承时,不得固定伸缩节;伸缩节 为固定支承时,立管穿楼板处不得固定;应根据设计确定横管上伸缩节。横支管 上合流配件至立管的直线管段超过2m 时,应设伸缩节,但伸缩节之间的最大间 距不得超过4m。应在水流汇合配件的上游端设横管上的伸缩节,应逆水流方向 安装伸缩节承口;安装立管时,先将管端吊正,再将管子插口平直插入伸缩节承 口橡胶圈中避免胶圈歪斜,伸缩节承口应为逆水流方向。 4、横管安装:

先将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后剔出吊卡孔洞或复查预埋件 是否合适。清除各粘接部位的污物及水分,在承插口处涂抹粘接剂,用力推入预 留管口。应迅速摆正位置,根据管段长度调整好坡度。合适合固定卡架,但卡箍 不宜过紧,将各预留管口封闭和堵洞。 5、器具连接管安装:

核查建筑地面、墙面做法、厚度,找出预留口坐标、标高,然后按准确尺寸 修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预加工、编号。安装粘接时,必须将 预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正找直,封闭管口和堵洞。 四、管道试验

①室内排水管道安装完毕后,应对管道的外观的质量和安装尺寸进行复核检 查,无误后再做水通水试验。

②暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做灌水试验记录,灌水试验合格后 方可回填土或进行隐蔽。

③对生活和生产排水管道系统,管内灌水高度须达一层楼高度(不超过

0.05Mpa)。埋地的排水管道,其灌水高度不低于底层地面高度。高层建筑的排水 管道进行灌水试验时,灌水高度不超过8m。雨水内排水管灌水高度必须到每根

立管上部的雨水斗。

④灌水试验前,室内排水管道在立管两个检查口之间用塞子将管道堵住,埋 地排水管和雨水管道在排出管口用塞子将其出口堵住。所用塞子可采用微型汽车 的内胎(有于管径DN≥150mm)或自行车、摩托车内胎(用于管径DN<150mm), 将内胎折叠后用绳捆法放入管道内充气至一定压力即可堵死管道。放塞子前先打 开灌水层下下两个检查口,从上面检查口放一根直径为一根直径为Ф6mm~8mm 的尼龙绳到下面检查口,将放下的尼龙绳和塞子上的尼龙绳接好,再将塞子拉至 所需位置后充气至一定压力即可灌水试验。灌水试验应以满水15 分钟,再灌满 延续5 分钟,接口不漏不渗、液面不下降为合格。灌水试验同时还应检查道是否 有堵塞现象。

⑤系统灌水试验应由施工单位主待,邀请有关方面人员参加,共同进行检查 验收,并签署办理“管道系统试验记录”手续。埋地或吊顶内管道还应在隐蔽前 办理“隐蔽工程记”。 五、卫生器具安装 1、工艺流程:

卫生设备安装操作工艺流程见下表:

安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→进 水管、冲洗管和排水管同卫生器具镶接→卫生器具与墙、地缝处理→卫生器具整 体外观检查→通水试验。 2、卫生器具安装一般规定:

①卫生器具的位置、标高、间距等尺寸,要按施工图纸《全国通用给水排水 标准图集》90S 342 将线放好。

②卫生器具的安装尺寸和安装质量必须符合《全国通用给水排水标准图集》 90S 342。安装高度如设计无要求时,应符合下表规定: 卫生器具的安装高度

卫生器具安装高度(mm) 项次 卫生器具名称

居住和公共建筑幼儿园

备注

架空式 800 800 1 污水盘

(池) 落地式 500 500 2 洗涤盘(池) 800 800

3 洗脸盘和洗手盆(有塞、无塞) 800 500 自地面至器具上 边缘

4 盥洗槽 800 500 5 浴 盘 520 高水箱 1800 1800 自台阶面至高水 箱低 6 蹲式 大便器

低水箱 900 900 自台阶面至低水 箱低

高水箱 1800 1800 自台阶面至高水 箱低

外露排出和式 900 900 7 坐式 大便器 低 水

箱 虹吸喷射式 470 370 自台阶面至低水 箱低

立式 1000 自地面至下边缘 8 小便器

挂式 600 450 自地面至下边缘 9 小便槽 200 150 自地面至台阶面

10 大便槽冲洗箱 不低于200 自台阶至水箱底 11 妇女卫生盘 360 自地面至器具上 边缘

12 化验盘 800 自地面至器具上 边缘

13 淋浴器 2100 从喷头底部至地 面

③连接卫生器具的排水管径和最小坡度,如设计无要求,应符合下表的规定。 器具排水管上须设置水封(存水弯),卫生器具本身水封可不设,以防排水管中 有害气体进入室内。

连接卫生器具的排水管径和最小坡度

项次 卫生器具名称 排水管径(mm) 管道最小坡度 1 污水盆(池) 50 0.025 2 单双格洗涤盆(池) 50 0.025 3 洗手盆、洗脸盘 32~50 0.020 4 浴盘 50 0.020 5 淋浴器 50 0.020 高低水箱 100 0.012

自闭式冲洗阀 100 0.012 6 大便器 拉管式冲洗阀 100 0.012 手动冲洗阀 40~50 0.020 7 小便器

自动冲洗水箱 40~50 0.020

8 妇女卫生盘 40~50 0.020 9 饮水器 25~50 0.010~0.020

④卫生器具给水配件安装,如设计无要求时,应符合下表的规定:

一般卫生器具给水配件的安装高度

项次 卫生器具给水配件名称 给水配件心 距地面高度 (mm) 冷热水龙头 距离

1 架空式污水盆(池)水龙头 1000 2 落地式污水盆(池)水龙头 800 3 洗涤盘(池)水龙头 1000 150 4 住宅集中给水龙头 1000 5 洗手盆水龙头 1000 水龙头(上配水) 1000 150

冷热水管上下并行其中热水龙头 1100 水龙头(下配水) 800 150 6 洗 脸 盆

角阀(下配水) 450 水龙头 1000 150 7 盥洗槽

冷热水管上下并行其中热水龙头 1100 150 水龙头(上配水) 670 8 浴

盘 冷热水管上下并行其热水龙头 770 截止阀 1150 95(成品) 9 淋浴器 莲蓬头下沿 2100

高水箱角阀及截止阀 2040