第一章、临时用电方案...........................................................................2 一、编制依据 ........................................................................................ 2 二、工程概况 ......................................................................... ............... 2 三、施工机械配置情况......................................................... ............... 2 1.装饰施工阶段施工用电动机械设备配备.......................................... 3 2.装饰施工阶段施工用电焊机................................................................3 3.装饰施工现场所需照明灯具.............................................................. 4 四、用电负荷计算................................................................................... 4 五、施工现场用电布置及临时用电负责人................................. ........ 4 1、总配电箱设置.............................................. ............... . ......... .......... 5 六、导线的截面规格的选择......................................... ... . ..... ............ 5 七、平安用电技术措施和电气防火措施................. . .......................... 6 1、平安用电技术措施........................................... ..... ...... ...... ............ 7 2、电气防火措施................................................... .... . ...... .... .............. 8 八、触电急救....................................................... ......... ........................ 9 第二章、临时用水方案......................................... . .. .... .................... 10
一
、
编
制
原
那
么..................................................... ......... .. .. ... .............. 10
二、编制依据.......................................................... .............................. 10 三、临时施工给排水..................................................... ..................... 10
.
.实用文档.
四、现场用水的保证措施..............................................................11、12
第一章、临时用电方案 一、编制依据 本方案编制依据如下:
?施工现场临时用电平安技术标准?〔JGJ46-2005〕 ?建筑施工计算手册?〔中国建筑工业出版社〕 二、工程概况
1、工程名称:规划展馆升级改造一期精装修工程
2、工程地址:河北省怀来县东花园镇东镇公路与葡萄大道交汇处东北角,怀来工业区规划展馆局部 3、层 数:地上1层;
4、建筑面积:工程总建筑面积:6992.5平方米;装修总面积1488.6平方米;
在临电设计方面:由于临时供电由承包人从招标人指定的现场内400V电源点挂表接入,并负责配电设施的设计、安装、维护和管理,施工用电的设计、安装、维护和管理必须符合国家、地方及招标人的有关规定,并确保其平安可靠。承包人不得使用房间内正式电源。故施工临时用电每层设总电箱一台,2 台分配电箱,各使用机具单独配制开关箱。照明从总配电箱引出。主干电缆采用架空敷设,主要用电机具为电焊机及小型电动机具。
三、施工机械配置情况
.
.实用文档.
本工程按装饰局部分析,根据装饰施工阶段来计算现场总用电量,用电顶峰阶段施工机械见下表:
1.装饰施工阶段施工用电动机械设备配备
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 设备名称 螺杆空压机 铝合金切割机 型材切割机 砂轮切割机 切割机 油漆搅拌机 电锯 木工台刨 云石手磨机 锣机 抛光机 小罗机 大罗机 射钉枪 冲击钻 角向机 石材切割机 打磨机 电动螺丝刀 气动喷枪 木工刨 木工曲线锯 修边机 玻璃磨边机 规格型号 OG5.5F JEP-10 Y903-2-400 355型 CJ3 BMP-150B C-9 205-C3JJ SOSCH RSB 10SF 2.5匹 3匹 SDT-430 JTZC-10 B9514 博世6MS34 ST-2C-115 TA-1040 AS-1040 MB103 4304 N3701 YZM9325 合计 数量 3 2 2 6 10 4 2 2 14 2 16 6 4 20 20 6 4 2 30 6 8 6 10 2 额定功率KW 5.5 1.5 2.2 1.5 1.2 0.45 1.3 2.75 0.25 0.18 1.0 0.85 1.05 0.6 1.5 0.85 2.8 0.53 0.25 2.0 0.25 0.25 0.44 0.5 总功率KW 16.5 3 4.4 9 12 1.8 2.6 5.5 3.5 0.36 16 5.1 4.2 12 30 5.1 11.2 1.06 7.5 12 2 1.5 4.4 1 171.72 备注 2.装饰施工阶段施工用电焊机
序号 1 设备名称 电焊机 规格型号 BX-300 数量 6 额定功率KW 17.5 总功率KW 105 等效功率 31.01 备注 4用2备 .