A.1h B.2h C.3h D.4h

46、消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过( )个。

A、3 B、4 C、5 D、6

47、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为( )。

A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m

48、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是( )。

A.市政消防栓最大保护半径应为120m

B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓 C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m

D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个

49、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是( )。

A.网络控制楼 B.脱硫工艺楼

第 11 页 共 29 页

C.解冻室 D.集中控制楼

50、对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择( )探测器。

A、感烟 B、感温 C、火焰 D、可燃气体

51、石油库甲、乙、丙类油品的装卸车场应设置防雷、防静电设施,其中防雷接地电阻一般不能大于( ),防静电接地装置的接地电阻一般不大于( )。

A、100Ω,10Ω B、20Ω,50Ω C、10Ω,100Ω D、50Ω,20Ω

52、某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是( )。

A.吊顶上方 B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方

D.根据实际试验结果确定

53、《建筑灭火器配置设计规范》规定设有室内消火栓系统的场所配置灭火器所需的灭火级别应按( )计算。

A、Q=0.9K(S/U) B、Q=1.2K(S/U) C、Q=1.3K(S/U) D、Q=1.4K(S/U)

54、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。

第 12 页 共 29 页

A.礼堂

B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅

55、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为( )。

A、10m B、15m C、18m D、5m

56、气体灭火系统每季度应进行1次全面检查,对高压二氧化碳储存容器应逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的( )。

A.80% B.85% C.90% D.95%

57、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 58、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积,不应大于( )m2。

A、1000 B、2000 C、2500 D、3000

第 13 页 共 29 页

59、民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于( )m。

A、15 B、20 C、25 D、30

60、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是( )。

A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内

B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路

C、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示 D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源

61、某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对稳定承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于( )h。

A.0.50 B.1.00 C.1.50 D.2.00

62、国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( )MPa。

A.1.6 B.1.0 C.2.0

第 14 页 共 29 页

D.2.4

63、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》关于汽车库排烟设计的说法,错误的是( )。

A、建筑面积为1000㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统 B、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的1% C、防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡ D、用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区

64、某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。

A.1 B.3 C.2 D.4

65、具有迸射危险,但无整体爆炸危险的物质和物品是( )。

A、催泪弹 B、硝化棉 C、硝铵炸药 D、礼花弹

66、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是( )。

A、来自两个不同发电厂的电源 B、来自同一变电站的两个6Kv回路 C、来自两个35Kv的区域变电站的电源

D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源 67、信号阀的信号监视装置是监视阀的( )的阀位。

A.关闭位置

第 15 页 共 29 页

2020版国家注册一级消防工程师《消防安全技术实务》试题A卷 (附解析)

A.1hB.2hC.3hD.4h46、消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过()个。A、3B、4C、5D、647、某耐火极限为二级的会议中心,地上5层,建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为()。A、1.3mB、1.1mC、