冷水滩城区110kV改造工程跨越湘桂铁路复线

施工方案

批 准:

审 核:

编 制:

单位:永州恒通电力(集团)有限责任公司 冷水滩城区110kV改造工程施工项目部

2015年12月1日

1、编制依据

1.1铁路技术管理规程; 1.2 铁路安全技术规程 1.3 铁路电力安全工作规程

1.4《铁路营业线施工安全管理办法》TG/CW106-2012

1.5《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》GZG/CW112-2012 1.6《110~500kV架空送电线路施工及验收规》GB50233—2005; 1.7《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2015)版》; 1.8《冷水滩城区110kV改造工程项目管理实施规划》; 1.9 冷水滩城区110kV改造工程 设计施工图;

1.10工程建设标准强制性条文<电力工程部分>2015年版; 1.11电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路(DL 5009.2.-2004); 1.12现场实测数据 2、工程概况

2.1 施工日期及施工容:

2016年10月1日-10月31日跨越架搭设拆除施工(点外) 2016年10月15日跨越架拆网施工(点)

2.2 施工地点:柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行 2.3 施工等级:Ⅲ级

2.4 施工影响围:利用图定天窗封闭柳园—大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架封网施工及利用图定天窗封闭柳园~大泉区间K1062+250至K1062+350上下行线45分钟,进行跨越架拆网施工。停电单元编号柳园C1,柳园牵引所212、211号馈线,影响围:峡口至柳园区间上下行线;柳园站;柳园至大泉区间上下行线停电;1.禁止电力机车进入峡口至柳园区间上下行线。2.禁止电力机车进入大泉至柳园区间上下行线。3.禁止机务折返车间电力机车越过J15#、J35#、J2#道岔进入柳园站。

2.5 施工限速情况:线路开通后恢复常速

2.6 线路概况:本线路柳园110kV变电站东起第二间隔出线,至新建35kV花牛山变电站单回路架设,线路全长18.066公里。 本工程属新建项目,电压等级为35kV。导线型号两相为LGJ-185/30钢芯铝绞线,一相为OPPC16芯复合相线。线路临近变电站1.5公里处架设架空避雷线,型号为1×7-7.8-1270-B镀锌钢绞线,绝缘子采用FXBW3-35/70交流复合绝缘子。

2.7跨越情况:沿线跨越湘桂铁路1次,跨越10kV铁路专线一条,跨越铁路石渣厂专线一条。

1) 跨越湘桂铁路:

#- #跨越湘桂铁路一次,跨越点:兰新铁路K1062km+300m处。该耐段长度为:0.123km,交叉角为:65度,距离湘桂铁路最近杆塔号 #至湘桂铁路为39米, #至兰新铁路为74米, #塔塔型为7712-15耐塔, 呼称高15米,铁塔全高20.7米, #塔型为7712-12,呼称高12米,塔全高17.7米。全线导线两相LGJ-185/30钢芯铝绞线,一相为OPPC16芯复合相线;24#~25#下导线弧垂最低点距铁路轨面13.7米。

2) 27#-28#需跨越10KV铁路专线两条,专线名称:贯通西柳013-014,自闭西柳010-011。27#和28#铁塔塔型均为774-24直线塔

3) 28#-29#铁塔需跨越铁路石渣厂专线一条009-010,27#和28#铁塔塔型均为774-24直线塔。 2.8 参建单位

工程的建设管理单位:国网省电力公司永州供电分公司 设计单位:永州市电力勘测

监理单位:省华杰工程咨询有限责任公司

工程施工单位:永州恒通电力(集团)有限责任公司 3、跨越铁路参数情况: 3.1 跨越湘桂铁路参数情况: 3.1.1 24#-25#放线档跨越铁塔情况:

杆塔号 24# 25# 塔型 7712-15 7712-12 塔位 高程 1768.43m 1773.67m 呼 被跨越物 耐 塔全高 档距 称高 名称 段长 15m 20.7 m 123m 兰新铁路 123m 12m 17.7 m 24#~25# 耐段 塔号 3.1.2 24#-25#放线档相关参数

线类型 导线 地线 规格/型号 LGJ-185/30 OPPC-16 1×7-7.8-1270-B 单位重量 0.7326kg/m 0.710kg/m 0.295kg/m 计算拉断力(KN) 64.32 60.00 47.2 4、跨越点现场平断面图:

1hol1269yu4uc568cqjj1x2cx44ea901ael