精品文档
《变频器原理及应用》
题 目 喷泉控制系统设计
院 系 中德机电学院 专 业 机电一体化技术 班 级 机电1002班 姓 名 学 号 100101239 指导教师
可编辑
精品文档
2012 年 10 月
喷泉控制系统设计任务书
一、设计的内容及要求
(一)设计内容
完成喷泉控制系统的电气设计。 (二)设计要求
1.根据控制任务,要求每个学生独立完成控制系统设计。
2.喷泉水泵由一台三相交流电机(额定功率370W,额定电压380V,额定电流1.15A,额度转速1340rpm,功率因数0.75)。 3.要求用施耐德Altivar302型变频器控制其运行。
4.预设八种喷水高度(对应的频率为10Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz),各速度的运行顺序和运行时间自行确定,停车时采用自由停车方式。
5.可以用PLC控制变频器自动运行,也可以设置成手动调速。
6.设计说明书用钢笔或水笔书写(纸张格式为A4,标明页码),电路图可用铅笔。
二、设计说明书内容
1、喷泉的组成部分 2、喷泉效果描述 3、喷泉布局图 4、运行状态描述 5、电气原理图
6、变频器参数的详细设置情况 7、设置步骤
可编辑
精品文档
8、PLC控制梯形图、输入输出表和接线图
喷泉控制系统设计说明书
1、喷泉的组成部分
本喷泉设计方案是由三相交流电、三菱PLC一台、熔断器、导线、开关、中间继电器、热继电器若干、水路管道、喷头若干、施耐德Altivar302型变频器四台、四台三相交流电机(额定功率370W,额定电压380V,额定电流1.15A,额度转速1340rpm,功率因数0.75)等器件组成。
2、喷泉效果描述
喷泉共由1个中心喷头和外围3圈水柱构成,在工作时会形成由内向外逐层递减的水幕层,同时每层高度会随时间变化,共计8个高度,形成美丽的水柱视觉效果。
3、喷泉布局图
水流进入
可编辑
精品文档
4、运行状态描述
系统上电自启动一次,系统启动后,4台电机全部以10Hz频率运行;10s后,M1以20Hz频率运行,其他电机不变;5s后,M1以25Hz运行,M2以20Hz运行,其它电机不变;5s后,M1以30Hz运行,M2以25Hz运行,M3以20Hz运行,M4不变;5s后,M1以35Hz运行,M2以30Hz运行,M3以25Hz运行,M4以20Hz运行;5s后,M1以40Hz运行,M2以35Hz运行,M3以30Hz运行,M4以25Hz运行;5s后,M1以45Hz运行,M2以40Hz运行,M3以35Hz运行,M4以30Hz运行;5s后,M1以50Hz运行,M2以45Hz运行,M3以40Hz运行,M4以35Hz运行;5s后,全部电机以50Hz运行10s,之后循环。其中SB1为启动按钮,SB2为停止按钮。
5、电气原理图
可编辑
精品文档
6、变频器参数的详细设置情况
菜单 代码 描述 3s 3s 0Hz bFr 工厂设定 用户设定 4s 4s 10Hz 50Hz ACC 加速斜坡时间 dEC 减速斜坡时间 SET LSP 最低速度 HSP 最高速度 ItH 电机热保护-最大电流 bFr 标准电机频率 根据变频器型号 1.5A 50Hz 50Hz 380V 50Hz UnS 铭牌给出的电机额定电压 400V drC FrS 铭牌给出的电机额定频率 50Hz nCr 铭牌给出的电机额定电流 根据变频器型号 1.1A nSP 铭牌给出的电机额定速度 根据变频器型号 1340rad/min Fr1 CtL tCC 2 线 /3 线控制 Fun PSS PS2 2 种预置速度 2C nO 2C AI3 配置给定 AI1 AIP 可编辑