第一节 编制依据 ............................................................................ 3 第二节 工程概况 ............................................................................ 3 第三节 单排脚手架搭设方案选用 ................................................ 4 第四节施工部署 ................................................................................ 4 第五节 危险源识别与控制 ............................................................ 6 第六节 安装单排脚手架的施工管理 ............................................ 7 第七节附图 ........................................................................................ 9 参考文献 .......................................................................................... 10 第八节脚手架计算书 ...................................................................... 18 第九节安全、文明施工要求 .......................................................... 26

第一节 编制依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版 2、《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社; 3、《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社;

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001; 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

第二节 工程概况

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 工程名称 工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 基本情况 工程 概况 内容 西坂社区新民居B区5#楼 定州市庞村镇西坂村南新民居院内 西坂村名委员会 中电科工程建设有限公司 河北中基华工程项目管理有限公司 河北鸿志建筑安装工程有限公司 工期 建筑规 模 建筑面积 层数 层高m 建筑高度 质量目标 合格 10009㎡ 8层 首层 2.6 23.95m 2—7层 2.9 8层 3 结构类砌体结构 型

第三节 脚手架方案选择

本工程考虑到施工工期质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1. 架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理 2. 在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3. 选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4. 结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5. 综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地的有关标准。

6. 结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下1种脚手架方案;钢管落地脚手架。

第四节 施工部署 1、劳动力准备

搭设阶段共需架子工8名,维护阶段共需架子工4名,拆除阶段共需外架工8名。所有架子工均需持证上岗。

三、材料准备

材料选用要求:

1. 钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.50mm,钢材强度等级Q235—A,钢管表面应平直光滑,不应有裂缝,分层,压痕,滑道和硬弯,新用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗拉等力学实验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

2. 本工程钢管脚手架的搭设使用可段铸造扣件,不得有裂纹气孔,缩松,砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,加紧钢管时,开口处最小距离不小于5mm钢管螺栓拧紧力矩达70N/m时不得破坏。

3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆红白色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

4.脚手片的采用符合有关要求。

安全网采用密目式安全网,1.6x1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有生产许可证和质量合格证.

主要材料计划如下表:

名称及规格 6m长管 6m长管 6m长管 3m长管 1.5m短管 2.5m短管 1.5m短管 用途 纵向水平杆 立杆 剪刀撑 调整节头位置 横向水平杆 连墙杆 连墙件柱箍 总需用量 备注 架子工自备 2000mm×200mm×50mm垫木 基础垫板 直角扣件 旋转扣件 对接扣件 2500mm×250mm竹串脚手板 6m×18m安全网 扎篾 材料视工程进度分阶段组织进场。 四、机具准备

搭、拆架子所需机具由架子工自备。

名称 扭力扳手 游标卡尺 塞尺 钢卷尺 水平尺 角尺 五、技术准备

施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。 六、搭设前细节准备

在脚手架搭设前,应做好以下准备工作:

数量 1把 1把 1把 1把 1把 1把 检查扣件拧紧力度 检查焊接钢管外径和壁厚、外表面锈蚀深度 检查钢管两端面切斜偏差 检查钢管弯曲程度和搭设中的距离或长度 检查水平杆高差 检查剪刀撑与地面的倾角 用途