楼宇自控系统(BAS)
操作手册模板
BAS用户培训及操作使用手册
第一章 楼宇自控系统介绍
本楼控系统可以提供三维真彩色仿真动态图形界面,可以实现多画面显示,用户通过大楼监控中心和管理部门的工作站管理整个大楼的所有设备,可以以文本或图形的方式显示,通知管理员设备的实时信息。 楼宇自控系统将能实现:
? ? ? ? ?
BAS 完成对如下系统的监控:
? 给排水系统 ? 变配电系统 ? 照明
? 楼层插座总电源箱 ? 空调机系统 ? 通排风系统
? 新风机、排风机系统 ? 电梯
1、 给排水系统 本系统的监控将实现:
* 生活水、消防水泵监视
节约设备能耗;
对设备实现集中科学管理与维护; 减少设备维护管理人员,降低营运成本;
提供安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的办公与商业环境; 具有高度的灵活性与可扩展性,以满足将来发展的需要。
1
BAS用户培训及操作使用手册
EBT系统对生活水泵、消防水泵只做状态监视。您可以通过操作站监视水泵的运行状态、故障报警状态、水池的液位状态及水管压力值。
* 集水坑
项目共有8个集水坑,分布在大楼的地下一层。每个集水坑有两台水泵。 水泵自身具有群控系统,BA只根据水位状况给水泵自身群控系统一个控制信号! 水位控制:当高水位报警信号或者超高水位报警触发时,开启水泵;当低水位报警信号
触发时,停止水泵。
水泵控制:现场水泵控制屏的手自动开关置于自动状态下时,执行自动控制。 水泵的自动控制可以选择操作站手动控制。此时,将“手动/自动控制:”选择为手动,
再将“手动:”选择为“启动”,则操作站手动将水泵开启;选择为“停止”,则操作站手动将水泵关闭。在对水池的自动控制时,不推荐手动控制。
水泵故障报警分为:设备故障报警和控制故障报警。设备故障报警为水泵本身发生的故
障;控制故障报警为当控制命令送出之后,若10秒钟没有状态返回,则认为线路出现问题,同时触发控制故障报警。
注意:当触发控制故障报警之后,请立即检查控制线路,检查确认之后,选择复位按钮,当“控制故障”显示为正常时,取消选择复位。
注意:当所有故障检查取消之后,可以人为确认不再执行备用启动。此时选择备用启动
的复位按钮,当备用启动显示为备用停止时,取消复位按钮。
2、 变配电及备用应急电源系统
从大楼的安全性考虑,中央监控系统对配电房的有关变配电状况,实行一般实时监视而不作控制,通常高压强电回路一切控制操作均留给现场有关控制器或操作人员执行,BA系统只对低压部分的重要回路进行监视。
3、 照明系统
2