变压器渗漏问题长期困扰着变压器制造企业和供电使用部门的达标,影响变压器的质量和安全运行,同时也对社会和用户的经济效益造成直接影响。
一、 应用背景
某变电站的变压器法兰处渗漏油问题,该变电站属于新建无人值守变电站,由于项目完工需要有关单位验收,所以渗漏问题将会直接影响项目的达标。该变电站#2#3主变法兰处出现渗漏情况,经现场分析主要原因有以下两点:
1.法兰安装方法不当法 :安装时密封垫四周不能均匀受力;人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位使密封垫一侧受力偏大一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。
2.密封件的缺陷。国内变压器行业最常用的密封件为丁腈橡胶密封件。其耐油性能主要取决于丁腈橡胶中丙烯腈的含量,丙烯腈含量越高,耐油性能越好、硬度越大、越不易变形。
二、传统修复方法
拆卸放油后更换密封件。(修复周期长,劳动强度大,而且放出的油要处理后才能再次使用)。
三、高分子复合材料技术修复方案
用高分子复合材料和技术现场治理渗漏,不用拆卸,高分子复合材料在外部治理渗漏,省时省力,效果立杆见影,其产品具备的优越粘着力、耐油性,对设备中的静结合面和焊缝砂眼渗漏都能有效的解决,很多渗漏问题都能在不停机,不泄压的情况下快速有效的治理。
治理步骤:
1、设备停机或停电处理,保证施工安全,留出足够的操作空间; 2、表面处理,使用钢丝轮打磨需要保护的焊缝或接头部位;
3、立即用丙酮或99.7%无水乙醇清洗喷砂后的表面,要求处理后干净、干燥、坚实、粗糙;
4、按比例调和适量25551材料至均匀无色差,然后将材料涂抹至需修复部位,将漏油点快速止漏;
5、无漏油情况后调和2211F金属修复材料,并将材料涂抹至修复部位,使其完全覆盖25551材料;
6、修复完成,等待材料固化。
现场修复图片:
渗漏的法兰
表面处理
涂抹2211F金属修复材料
修复完成