落地式外墙脚手架专项施工方案
落地式外墙脚手架施工方案
根据JGJ59~99规定,结合本工程的实际情况,本工程后勤楼(门诊楼)采用双排扣件式钢管脚手架的搭设方法进行施工。
本工程脚手架后勤楼(门诊楼)计划搭设高度为30.6(36.2)米,计17(20)排,其中底层步高为2米,以上均为1.8米。
一、材质选择
1、钢管:采用外径48mm,臂厚3.5mm的A3焊接钢管,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的杆件不准采用。
立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度4~6m;横向水平杆(小横杆)长度为1.5~2.3m。
2、扣件:采用符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700~79)中A3的规定,且不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件应与钢管的贴面接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要大于5mm。扣件的规格有三种:
(1)直角扣件:主要作大、小横杆与立杆的联接使用,也可作连接墙杆对脚手架联接使用,保持杆件连接呈固定十字状。
(2)回转扣件(也称万向扣件):主要作斜杆与立杆,斜杆接长、立杆双管附绑加强联接使用。
(3)对接扣件:主要作立杆、大横杆、搁栅、防护栏杆接长使用。凡严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件不准采用。
二、立杆基础处理
共六页 第1 页
落地式外墙脚手架专项施工方案
1、基础平整夯实,100厚C20混凝土硬化,落地立杆垂直稳放在混凝土地坪上,设纵横相连扫地杆。
2、立杆基础外侧设置截面为20×20cm的排水沟,并在外侧设80cm宽以上的混凝土路面。
3、部分立杆基础设在地下室顶板上。在地下室设支撑加固。 三、架体施工方法及搭设要求
1、立杆:横向间距1.5m,纵向间距1.8,内杆距墙面20~30cm,步高1.8m,且相邻接头错开。
2、大横杆:间距1.2m,接头错开,每一立面同一步架内纵向水平高低差应控制在6cm以内。落底处设置纵横向扫地杆。
3、小横杆:间距1.2m,端头离墙面15~20cm。
4、连墙杆:随外架搭设进度沿墙体的纵向每隔4m,横向每隔7m及时设置与结构钢性拉结点(或沿结构在每层门窗洞口处设置),此钢性拉结是保证子的稳定和拉结的关键,必须按标准进行设置。
5、剪刀撑(又称斜撑或十字撑):在脚手架的转角、端头及沿纵向每隔9m或每隔8根立杆的跨中处,每个剪刀撑占两个跨间,全部落地(底),从底到顶连续设置,联接处用加转扣件联接,与地面夹角成45°~60°之间。剪刀撑的钢管接长,采用叠交方式,二只回转扣件接长,搭接距离视二只扣件间隔不少40cm。
6、防护栏杆和踢脚杆:从脚手架的第二步开始,每步在外立杆里侧设1.2m高的防护栏护和0.3高的踢脚杆。
共六页 第2 页
落地式外墙脚手架专项施工方案
7、脚手板(片)及安全网设置:每步距钢管搭设好后及时满铺、满围好脚手板(片),脚手板(片)四角用18#铁丝与牵杆扎牢。外脚手架外围内侧用密目安全封闭围护。
搭设顺序:立杆→小横杆→大横杆→连墙杆→斜拉杆→搁栅→防护栏杆→脚手片→安全网。
8、外架搭设高度要高出于结构1~1.5m,外架搭设同时每班做到落手清,一步一清,现场清。
钢管脚手架搭拆方便,但技术要求较高,脚手架的搭设标准是一样的,即外观必须整体平整,做到横平竖直,几何图形一致,各扣件使用正确,紧固力距应达到4~5kg.m。
9、搭设人员必须是经过专业技术培训合格持证上岗,且上岗前必须要经过分部分项安全技术交底。
四、架体内封闭
1、脚手架的架体里立杆距墙体净距一般不应大于20cm,如大于20cm的必须设站人片,站人片设置平整牢固。
2、施工层以下外架每隔3步架底部采用密目安全网或其他隔离措施。 五、通道
上人斜道搭设按平面布置及施工需要适当确定搭设位置,具体搭设要求如下:
1、外脚手架设置上下走人斜道,附着搭设在脚手架的外侧,不得悬挑。斜道的设置应为来回上折形,坡度不大于1∶3,宽度不小于1米,转
共六页 第3 页
落地式外墙脚手架施工方案