太原城市职业技术学院实训楼安装工程
施工组织设计
目 录
第一章 工程概况·····································1
第二章 施工组织·····································3
第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章
资源计划·····································3
施工进度·····································3
施工方案·····································4
质量保证措施·································12
安全保证措施·································14
成品保护·····································15
文明施工·····································16
质量目标及质量保证体系·······················17
施工组织设计
一、工程概况
1.1 工程简介
本工程为太原市城市职业技术学院图书实训楼,本建筑地下一层,地上五层。地下一层为自行车库、过刊书库、配电室;一到五层为实验室、阅览室、计算机房.建筑面积14289.35m2,建筑高度为20.7米。
1.2 主要工程内容
安装工程包括:给排水、雨水、消防、采暖、电施等系统。
1.2.1给水系统
给水水源由本校区生活给水管网供给,最高日用水量为60m3/d,给水管网采用下行上给式,材料选用纳米抗菌无规共聚聚丙烯PP-R管材及对应的管件,热熔连接。阀门DN≤50采用截止阀,>50采用蝶阀.
1.2.2排水系统
室内排水材料采用UPVC管,胶粘接。 1.2.3消防系统
消防水源为本校室外400M3消防水池及消防水泵房。消火栓系统采用环状管网,在屋顶设置消防水箱,以保证火灾初期十分钟的消防用水量。地下室过刊书库及库房设自动喷水灭火系统。室内安装感温感烟探头,管网上设有水流指示器、信号阀,火灾发生时,由压力开关直接连锁自动喷水灭火系统。消火栓系统采
用焊接钢管,喷水系统采用热镀锌钢管。
1.2.4采暖系统
本设计的采暖内容包括:主楼的采暖系统;共享大厅、报告厅、公共卫生间的排风系统;报告厅、计算机房的空调设计。采暖系统为上供下回单管同程式,为方便调节分为三个系统;排风系统设计在三层、四层屋顶及卫生间以利于通风;空调设计采用双变多联的空调方式。设计选用灰铸铁无砂散热器,管材采用热镀锌钢管,连接方式为沟槽连接。
1.2.5电施系统
本工程低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对于单台容量较大的负荷采用放射式为主;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。应急照明系统为二级负荷,采用一路市电、一路EPS电源双回路专用电缆供电,在最末一级配电箱处设双电源自投装置。
防雷等级为三类,屋顶采用镀锌圆钢做避雷网,电源在进户处做重复接地,并与防雷接地共用接地体。接地电阻R〈1Ω。
综合布线按统一设计,分布实施考虑,满足教学、科研的需求。
1.3工程特点
1.3.1该工程功能齐全,设施完备,系统较多,技术先进。要求施工必须达到高质量。
1.3.2该工程排水、采暖、消防、喷淋、空调、通风等系统纵
横交错,标高位置复杂,在施工前必须对各系统图纸认真熟悉。 二、施工组织
2.1施工部署原则
2.1.1集中力量保工期。在人力、物资、机具上给施工以充分的保证,搞好各方面的协调配合。
2.1.2组织配合施工穿插作业,该工程施工配合面面广,暗设在楼地面墙体内的管道、箱合必须配合土建施工作业进行。 安装项目部负责安装工程施工的组织和管理,项目部组织如下: 三、资源计划
3.1劳动力计划
3.2专用工具、机械计划 四、施工进度
安装施工总体计划在土建施工组织总设计的指导下,结合施工配合要求进行施工安排。
4.1依据土建月度施工进度计划,编写安装月度施工计划,各专业工长应向施工班组作好施工计划安排的书面交底,使之明确工作目标。
4.2保证实施工程进度的措施