2.火源管理
焊割作业、使用煤气灶等临时动火,必须报公司安全处审批后,能动火作业。除煤气灶外应由监护人实行全过程监护。焊、割作业必须持证上岗,无证人员不得私自操作。动火作业必须严格执行“八不”、“四要”、“一清理”要求。 动火前“八不”:
1.防火、灭火措施不落实不动火; 2.周围的易燃杂物未清除不动火;
3.附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火;
4.盛装过油类等易燃液体的容器、管道,未经洗刷干净、排除残存的油质不动火; 5.盛装过气体会受热膨胀并有爆炸危险的容器和管道不动火;
6.储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所,未经排除易燃、易爆危险的不动火;
7.在高处进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火; 8.未有配备相应的灭火器材不动火。 动火中“四要”:
1.动火前要指定现场安全负责人;
2.现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时要立即停止动火; 3.发生火灾、爆炸事故时,要及时扑救; 4.动火人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清理”:
动火人员和现场安全负责人在动火后,必须及时、彻底清理现场火种后,才能离开现场。 高处焊、割作业时设专人监焊,落实防止焊渣飞溅、切割物下跌的安全措施。 动火作业前后要告知防火检查员或值班人员。在施工范围内不准吸烟,严禁油漆及木制作业与动火作业同时进行。乙炔气瓶应直立放置,使用时不得靠近热源,应距明火不少于10 m,与氧气瓶应保持不少于5m 距离,不得露天存放、曝晒。溶解沥青场所与稀释沥青场所的距离不得少于15m,溶解沥青炉旁必须配备灭火器材,并有专人看火,防止沥青溢出炉外。 3.电气防火管理
施工现场的一切线路、设备必须由持有上岗操作证的电工安装、维修,并严格执行《建设工程施工现场供电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》规定。非电工严禁私自拉线接电。电线绝缘层老化、破损要及时更换。
严禁使用铜丝或其他不符合规范的金属丝做电路保险丝。 严禁在外脚手架上架设电线和使用碘钨灯,因施工需要在其他位置使用碘钨灯,架设要牢固,碘钨灯距易燃物不少于80cm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施,施工完毕要及时拆除。
电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好。室内、外电线架设应有瓷瓶与其他物体隔离,室内电线不得直接敷设在可燃物、金属物上。照明灯具下方一般不宜堆放物品,其垂直下方与堆放物品水平距离不得少于50cm。
临时建筑设施内的照明,不准使用60W 以上的照明灯具。每栋临时建筑以及临时建筑内每个单元的用电必须设有电源总开关和漏电保护开关,做到人离断电。凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备容器,必须设置消除静电的装置。 4.易燃易爆物品防火管理
施工现场不宜存放易燃易爆物品,如工程确需存放易燃易爆物品,必须按照防火规定设置,并经公司保卫科或消防部门审批同意后,方能存放,存放量不得超过3d的使用总量。易燃易爆物品仓必须设专人看管,严格收发、回仓登记手续。易燃易爆物品严禁露天存放。严禁将化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学易燃易爆物品在同一仓内存放。氧气和乙炔气要分别独立存放。
使用化学易燃易爆物品,应实行限额领料和领料记录本。在使用化学易燃易爆物品场所,严
禁动火作业;禁止在作业场所内分装、调料;严禁使用乙炔发生器作业。严格控制使用液化石油气,确须使用时,要严格按防火规定操作,落实安全措施,并必须经施工现场防火责任人书面同意。
易燃易爆物品仓的照明必须使用防爆灯具、线路、开关、设备。严禁携带BP机、手机、对讲机等进入易燃易爆物品仓。木加工场内木屑、刨皮等必须及时清理。严禁在油漆间、木工棚、及其他堆放易燃易爆物品附近吸烟取火。 5.临时设施及宿舍防火管理
外脚手架采用阻燃密目网进行全封闭围护。
施工现场所有搭建的临时设施都必须按防火要求搭建,使用不燃材料搭建(门窗除外)。易燃易爆物品仓库应单独设置,并远离其他临时建筑。临时建筑不得修建在高压架空线下面,与高压线的距离不得小于规定距离。每间宿舍应设立一名防火责任人,负责宿舍日常的防火工作。
严禁躺在床上吸烟、乱丢烟头。严禁在宿舍内烧香拜神和使用蜡烛照明。严禁乱拉乱接电线,严禁使用电炉,不准使用电热器具,电线上不得挂衣物。保持宿舍道路畅通,不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业。严禁携带易燃易爆物品进入宿舍和在宿舍内存放摩托车。在建建筑物内,未经允许不得住人。 6.消防器材配置与管理
现场设立专用消防用水管网,并配备消防水泵一只,其电线专线敷设。随建筑物设立消防竖管,竖管设置消火栓口,并配置水带和水枪。施工现场应根据实际情况配置一定数量的消防器材。
消防器材配备如下:
食堂:配备泡沫灭火器2 个; 材料仓库:面积在50m2以内,配备泡沫灭火器不少于2个,每增50m2 增配泡沫灭火器1 个(如仓内存放可燃材料较多,相应增加); 办公室:配备泡沫灭火器不少于1 个; 配电房:配备灭火器不少于1 个; 制作场:配备泡沫灭火器不少于4 个;
临时动火场所:配备泡沫灭火器不少于1 个和其他消防辅助器材; 集体宿舍:按每25m2 配备泡沫灭火器1 个;
施工现场由消防管理员负责对消防设备、器材保养管理,每季度检查一次,按期换药(泡沫灭火器药剂有效期为一年,灭火器总重量不少于瓶体标明总重量的1/10),确保消防设备、器材的有效使用。对所配备的消防设备、器材绘制平面示意图,挂在施工现场明显的地方。消防设备、器材,任何人不得挪作他用和损坏。
十四、减少扰民降低环境污染和噪音措施
本工程按照ISO14000 环境管理体系实行项目环境管理。
第一节 ㈠.现场管理措施
1).工程施工前,对周边居民进行走访,了解居民意见并提出切实可行的解决措施,确保周边居民的正常工作和生活。
2).将施工现场临时道路进行硬化,浇筑150MM厚混凝土路面,以防止尘土、泥浆被带到场
外,并设专人进行清扫,保持路面的清洁,需要时采取洒水以增加降尘效果。
3).设专人进行现场内及周边道路的清扫、洒水工作,防止灰尘飞扬,保护周边空气清洁。 4).建立有效的排污系统。
5).合理安排作业时间,将混凝土施工等噪声较大的工序放在白天进行,在夜间。避免进行噪声较大的工作,夜晚10 点以后停止施工。并采用低声振捣棒,减少噪声扰民。
施工作业面在施工过程中,要及时对产生的垃圾进行清理,防止垃圾积累,产生扬尘,对施工作业面进行清扫,杜绝直接向下倾倒,防止粉尘四处飞扬。将垃圾收集到一起,集中装入运料斗或其他容器内,运到指定地点,集中处置。
6).夜间灯光集中照射,避免灯光干扰周边居民的休息。
7).散装运输物资,运输车厢须封闭,避免遗撒,水泥捣运产生的粉尘控制采取严把进货水泥包装关,对散包包装不合格的水泥拒绝装车,水泥捣运过程中,要尽可能做到轻拿、轻放,防止人为造成水泥包装破损而扬尘。
8).各种不洁车辆离开现场之前,须对车身进行冲洗。
9).施工现场设封闭垃圾堆放点,并予以定时清运,垃圾运输过程中为了防止易起浮尘、垃圾产生扬尘,用编织袋进行包装,或在机械装车前对其进行洒水防尘处理,运输时用蓬布对车辆进行遮盖,防止行驶过程中产生扬尘,产生污染。
10).设置专职保洁人员,保持现场干净清洁。现场的厕所等卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带,予以定期进行投药、消毒,以防蚊蝇、鼠害滋生。
第一节 ㈡.降噪声专项措施
(1)、在现场内设3 个降噪声观测点,购买专业噪声测量仪随时进行噪声测量。 (2)、采用吸声降噪板和密目网进行围挡。 (3)、混凝土浇筑采用低噪声振捣设备 (4)、工程指挥配套使用对讲机。
(5)、高噪声设备实行封闭式隔声处理。
(6)、主动与当地政府联系,积极和政府部门配合,处理好噪声污染问题,加强对职工的教育,严禁大声喧哗。
(7)、应当实现围挡、大门标牌装饰化,材料堆放标准化,生活设施整洁化,职工文明化,做到施工不扰民,现场不扬尘,运输垃圾不遗撒,营造良好的作业环境。
(8)、现场应保持整洁,及时清理,要做到施工完一层清理一层,施工垃圾应集中存放并及时运走。
十五、地下管线及其他地上地下设施的加固措施
(1)施工范围内的各种地下管线包括上水、下水、煤气、通讯缆、电缆等隐蔽设施,必须按设计图纸标注的种类和位置,在施工前与有关单位联系,弄清具体管线种类、尺寸、位置、覆土深度,重要管线应插牌标记;
(2)在进行土方施工前,应沿开挖的长度方向采用人工开挖沟槽,确定开挖周围管线及设施预埋情况后,方可采用机械开挖。道路施工时,沿道路横断面方向,设计路面高度以下1m 每50m 开挖一条沟槽;
(3)对各种地下管线、检查井、收水井、各种人孔等,应妥善保护,不得损坏,对地下管网种类、尺寸、位置、高程要了解清楚,施工时除应向全体施工人员、班组交底、插牌标志外,必须请所属主管单位派人员现场监督,防止出现意外事故;
(4)各种管道井、电杆、构筑物周围要离开适当距离,必要时可配合人工刨除;
(5)地上各种架空线路应采取妥善保护措施,离工地周边5m 以内线路必须搭设保护架加以保护;贯穿主体的架空线路应在施工前与相关部门取得联系,进行妥善处理,不得私自处理。
十六、冬雨季施工措施
第一节(一) 、冬季施工技术措施
1、当室外日平均温度连续5天低于5°C即需按冬季施工措施,进行施工。进入冬季后,应与气象台、站保持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。施工执行《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)
2、冬季施工时,现场应备好防冻保暖物品、防冻剂、草帘等,临时自来水管应做好防冻保温工作,采用稻草泥纸筋包裹。现场严禁烤火,宿舍内严禁使用电炉,使用煤炉时,应注意通风换气,防止煤气中毒。同时做好搅拌机棚,吊砼灰斗的覆盖保温工作。 3、冬季施工技术措施: (1)砌筑工程
①、红机砖砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖。
②、拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1CM冻结块或冰块,所用水需加热,但不能超过800C,砂的温度不得超过400C,砂浆稠度较常温适当增大。
③、冬季施工中每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆,在砌筑前,应扫净砌筑表面。
④、冬期砌筑采用外加剂法,可使用氯化纳拌制砂浆,砌筑时砂浆温度不应低于50C。最低气温等于或低于-150C时,砌筑的砌体砂浆强度等级应按常温施工提高1级。 ⑤、采用氯盐砂浆时砌体中配置的钢筋及预埋件,应事先做好防腐处理。
⑥、砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28天的砂浆强度。 (2)砼工程
①、冬期浇筑的砼,其受冻临界强度为设计砼强度标准值的30%,掺用防冻剂时,室外最低气温不低于-150C时不得小于4.0N/MM,当室外最低气温不低于-300C时不得小于5N/MM2 ②、拌制砼所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪冻块及其他易冻裂物质。
③、模板外和砼表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的砼表面,新浇砼表面应铺一层塑料薄膜。
④、砼原材料加热优先采用加热水的方法,水温不应超过800C,拌制掺用高星牌防冻剂的砼,可按要求掺量,直接撒在水泥上面和水泥同时投入,水泥不得直接加热,使用前宜运入暧棚内存放。
⑤、砼浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运输和浇筑砼用的容器应覆盖草帘子以助保温。
⑥、根据工程实际及本地冬季实况,浇筑砼采用负温养护法。砼浇筑后的起始养护温度不应低于50C,并应以浇筑后5天内的预计日最低气温来选用防冻剂。
⑦、采用负温养护法应加强测温。使用便携式测温仪或温度计对砼定期测温,测温项目包括室外气温及环境温度,搅拌机棚、水及砼、出罐入模温度等、每昼夜(工作班)不少于4次。
⑧、模板和保温层在砼达到要求强度并冷却到50C后方可拆除。拆模时砼温度与环境温差大于200C时,拆模后砼表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
第一节(二) 、雨季施工措施
根据本工程施工进度计划,由于本工程特殊的时间性,在整个施工过程中主要经过一个雨季。为了保证工程的顺利进行,必须从思想上,措施上,物质上做好充分准备,为保证工程在雨季施工中的顺利进行,雨期施工期间必须做好“排水、挡水、防水”工作。 1、雨季施工预防措施
(1)应根据现有工程的施工情况,结合工期、进度要求,合理安排施工。雨期到来之前来不及完成但不影响工期的项目可安排到雨期后进行。
(2)项目经理是雨期施工生产质量、安全第一责任人,对质量、安全全面负责。成立以项目经理为组长的雨期施工生产领导小组,明确小组成员的各自职责。应设专人负责与气象部门联系,及时收听气象台(站)天气预报,随时掌握气象变化情况,以供施工参考。
(3)积极做好雨期施工的各项准备工作,制定切实可行的雨期施工方案,对全体职工进行一次全面的雨期施工质量、安全生产教育。 (4)必须保证雨期临时道路畅通无阻。
(5)备足、备齐防雨、防汛、防潮、防暑、防台风等各种雨期施工器材物资。
(6)雨期到来前对生活和生产设施进行一次全面的防雨、防汛、防潮、防风暴、防雷击检查,并及时予以维修加固。
(7)在钢筋林立的场所,雷雨时不得操作和站人。 (8)雨天、雾天及六级以上大风应停止一切高空作业。
(9)搅拌机等必须设置防雨棚。各种电闸、配电盘应设置在标准电闸箱内。
(10)基坑回填土工程:基坑回填土的材料为普通粉质土,由场外运入,土方回填时避开雨天。待雨后回填土面上能走车和压路机时方可继续回填,每层回填厚度不大于300mm。 (11)怕水、怕潮的物资,要做到按计划小批量进场,先进场的先用、后进场的后用,做到周转循环,不得长期积压。
(12)高压电和接地避雷线附近严禁站人。有专人查看基坑有无滑坡现象,所有电器设备是否漏电等,如发现有异常现象要立即进行处理。
(13)各种怕水、怕潮的材料要查看是否安置妥当,若漏雨受潮,则必须立即采取措施。 (14)雨、雾天不允许施焊。 2、雨季施工纠正措施 1.安全检查
(1)沿现场四周检查有无闸刀箱倾倒、电缆线泡水、电缆拉开、破皮等现象,确保无误后,方可恢复现场供电。
(2)检查外围基坑有无积水情况,如有积水必须及时将积水抽排清除。
(3)检查现场大型机械设备的安全状态、机械性能,重点检查搅拌站和各种电器是否正常。 2.质量检查
(1)检查模板的拼装及平整度,现场拼装好的模板如发现有翘曲、起拱、开裂等现象,必须进行更换或修整,以保证混凝土的截面尺寸及平整度。
(2)混凝土搅拌以前,必须对现场砂石进行含水率的测定,通过调整用水量来保证混凝土拌合水的计量准确。