好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

长青35kV变电站工程临时用电施工组织设计(完整版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.工程序言

为了贯彻执行安全生产的方针、政策、和法规,保障施工现场用电的安全,防止触电事故的发生,整顿和规范施工现场临时用电秩序,根据(JGJ46—2005)《施工现场临时用电安全技术规范》和《电力建设安全工程规程(变电站部分)》(Q/GDW665-2001)结合本工程施工现场用电实际情况进行设计、编制施工现场临时用电施工组织设计。

2.工程概况和特点 2.1工程简述

拟建长青35kV变电站工程地处天津市河西区解放南路以东,珠江道以东,规划浯水道与沂山路交口。站区征地面积1600.00㎡。变电站围墙中心线以内占地面积为1567.00㎡。

长青35kV变电站工程站区内设综合楼1座。占地面积569.16㎡,建筑面积1530.00㎡。综合楼为半地下1层,地上两层的框架结构建筑,基础形式为筏板基础。变电站设1个出入口与站内环形道路连接,进站道路从站区北侧引接,另外站区内还设有泵房、电缆沟、化粪池等建、构筑物。

3.确定电源及进线

根据现场勘测,现场已有电源。在施工区的西北角处,装有一台变压器,是建设单位专为施工现场临时用电单独安装的一台容量为315kVA的变压器,高压侧为10kV进线,低压侧为380V/220V,并设有总开关箱,内设一块600A的空气开关,变压器中性点直接接地,符合现场采用TN—S接零保护系统要求。

4.负荷计算

用电设备负荷计算,比较现有的变压器容量能否满足实际用电量的要求。

施工现场临时用电设备表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 切断机 弯钩机 调直机 电焊机① 电焊机② 无齿锯 电 锯 振捣器 打夯机 铭 牌 数 据 3kW 380V 3kW 380V 3kW 380V 24.3kVA, 380V, Jc=65%, cosφ=0.87 14.7kVA, 380V, Jc=65%, cosφ=0.87 2.2kW 380V 3kW 380V 1.5kW 380V 3kW 380V 数量 单位 1 1 1 1 2 1 1 4 2 台 台 台 台 台 台 台 台 台 换算后P 3kW 3kW 3kW 17kW 20.6kW 3kW 3kW 6kW 6kW 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 卷扬机 搅拌机 电蒸箱 电炒锅 电开水器 切面机 电淋浴器 电水壶 电磁炉 电饭煲 空调 投光灯① 投光灯② 日光灯 行灯变压器 15kW 380V 7.5kW 380V 24kW 380V 18kW 380V 12kW 380V 1.5kW 380V 2kW 220V 2kW 220V 1.5kW 220V 1.5kW 220V 1.5kW 220V 3.5kW 380V 乘系数1.2 1kW 220V 乘系数1.2 0.8kW 220V 乘系数1.2 5kVA, 380V, Jc=65%, cosφ=0.87 合计: 224kW 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 2 2 20 1 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 套 套 台 15kW 7.5kW 24kW 36kW 12kW 1.5kW 2kW 2kW 3kW 1.5kW 10.5kw 8.4kW 2.4kW 0.96kW 5kW 本工程施工现场临时用电设备与某工地实际情况基本相同,本工程用电施工组织设计借鉴该工地实测的总需要系数k=0.5。

4.1把额定负荷换算为计算负荷 4.1.1电焊机①

Pe=Se′× Jc cos¢

= 24.3× 0.65×0.87=17kW 4.1.2电焊机② Pe= Se′× Jc cos¢

=14.7× 0.65×0.87=10.3kW

4.1.3其它动力设备属长期工作制,不必换算,直接用铭牌上的额定负荷即可。 4.1.4从现场总设备容量中看,单相用电设备的不对称容量小于等于三相用电设备总容量,所以不用进行换算。 电焊机①三相等效设备容量

Pe = 3 Pex

= 3 ×17=29.5kW 电焊机②三相等效设备容量 Pe = 3 Pex

= 3 ×10.3=17.8kW

17.8kW×2=35.6kW (两台电焊机)

4.1.5照明

日光灯 (投光灯为金属卤化物投光灯) P计 = P额

=10.8+0.96=11.8kW(日光灯、投光灯乘系数) 4.1.6合计 动力设备: P总 =Σ

P=3+3+3+29.5+35.6+3+3+6+6+15+7.5+24+36+12+1.5+2+2+3+1.5+10.5+8.4 +2.4+0.96+5=224kW

4.2求S视在计算负荷

本工程施工现场临时用电设备与某工地实际情况基本相同,本工程用电施工组织设计借鉴该工地实测的总需要系数k=0.5,cosφ=0.65,tgφ=1.33,(日光灯、投光灯)tgφ=1.2,由于本工地临时用电设备中纯电阻设备比较多,所以cosφ选为0.75。

4.2.1动力设备的S动 P动 =K·ΣP=224×0.5=112kW

Q动 = P动×tgφ =112×1.33kVAR=149kVAR S动 = P 2动+ Q2动 = 1122+1492 =186kVA

4.2.2照明设备的S照 P照 =10.8+0.96=11.8kW Q照 =11.8×1.2kVAR=14.2kVAR

S照 = P2照+ Q2照 = 11.82+14.22 =18.5kVA

4.2.3全部施工现场的计算负荷S总

S总 = (P动+ P照)2+(Q动+ Q照)2 = (112+11.8)2+(149+14.2)2 = 205kVA

5. 选择变压器

5.1安装一台变压器应至少留有10—15%的富裕容量。本施工组织设计按留有10%富裕容量计算。

5.2选择变压器时,应考虑变压器本身的损耗。

变压器在传输和交换过程中,会有两种损耗;有功损耗△P和无功损耗△Q。其计算方法如下:

△P(有功损耗)=0.02S 总 △Q(无功损耗)=0.08S总 △S = △P2+△Q2

5.3变压器容量计算按下式: S变 =S总+△S +0.2 S 总 ①S总 =205kVA

②△S——变压器的本身损耗 △S= △P2+△Q2

△P=0.02S=0.02×205=4.1kW △Q=0.08S=0.08×205=16.4kVAR 则△S= 4.12+16.42 =16.9kVA ③0.2 S 总=0.2×205=41kVA ④S变 =205+16.9+41=263kVA

通过以上计算,现场实际使用变压器的容量为263kVA。建设单位给提供现有的变压器容量为315kVA,大于使用容量263kVA,现有的变压器可以满足现场实际用电量的需要。

6.配电线路设计 6.1配电线路型式

根据现场临时用电平面布置图的情况,由变压器引出一条干线到总配电箱,由总配电箱到现场电表箱,由电表箱到中间分配箱出四条干线,到各分配箱,由各分配箱分出支线到各开关箱与设备连接,现场执行三级配电两级保护规范要求,电缆采用三相五线制直埋配电方式。这四条干线回路编号为:V1、V2、V3、V4

6.2线路走向

V1干线:由中间分配箱引出沿南侧道路向西北引进,给6号分配箱由上口线引出,向东北引入7-8分配箱,由6号分配箱上口线引出,向北引入9号分配箱。

V2干线:由中间分配箱引出,向南引入4号分配箱供钢筋加工区。由4号分配箱上口线引出,沿东侧道路向北引入5号分配箱供木工加工区。

V3由中间分配箱引出,沿钢筋加工区南侧引入2号分配箱供民工生活区,由中间分配箱引出,沿生活区南侧向西引入3号分配箱供给民工食堂。

V4干线:由中间分配箱引出,向东北引入1号分配箱供给项目部生活区、办公区。 6.3每条干线所供电的部位及设备

V1干线:9号分配箱供现场,主要电气设备有振捣器、打夯机及现场照明等。8号分配箱供现场,主要电气设备有卷扬机、振捣器,7号分配箱供现场,主要电气设备有搅拌机、振捣器,6号分配箱供现场,主要电气设备有电焊机,主要设备有电焊机、振捣器、现场照明等。

V2干线:5号分配箱供木工加工区,主要电气设备有电锯、照明等。4号分配箱供钢筋加工区,主要电气设备有电焊机、切断机、弯钩机、调直机、无齿锯等。

V3干线:3号分配箱供民工食堂,电开水器、电蒸箱、电炒锅、压面机等。2号分配箱供民工办公区、生活区,主要电气设备有照明用安全变压器、

V4干线:1号分配箱供给项目部办公区、生活区,主要电气设备有照明、电淋浴器、空调、电水壶、电磁炉、电饭煲等。

6.4配线方式

施工现场根据规范要求采用TN-S接零保护系统。现场现有的变压器,中性点直接接地符合TN-S接零保护系统要求。所有干线和部分支线,全部采用五芯电缆直埋敷设。棚内支线和开关箱到设备的连接导线全部采用胶皮软线穿管埋地敷设。照明和部分单相用电设备采用三相均匀供电。民工生活区照明采用36V安全电压供电方式。民工宿舍内的插座采用220V电源,供空调用,插座为三孔,宿舍外设专用开关箱,有专人管理,严禁私搭乱接电源线。

6.4.1具体敷设方法:电缆采用挖沟直埋,沟深0.7米,沟宽0.3米,电缆蛇形敷设在沟内,电缆两头留有余量。穿越道路的地方,穿进保护管,并伸出路基两头各1米。电缆上下铺细砂各10cm,盖砖保护,电缆出地面处加保护管。

6.4.2根据导线载流量的计算和线路末端电压降的计算,选择导线的截面首先把每条干线所供电的设备列出并分别计算。

V1干线设备表 编号 设备名称 名牌数据 数量 单位 换算后的负荷

长青35kV变电站工程临时用电施工组织设计(完整版)

1.工程序言为了贯彻执行安全生产的方针、政策、和法规,保障施工现场用电的安全,防止触电事故的发生,整顿和规范施工现场临时用电秩序,根据(JGJ46—2005)《施工现场临时用电安全技术规范》和《电力建设安全工程规程(变电站部分)》(Q/GDW665-2001)结合本工程施工现场用电实际情况进行设计、编制施工现场临时用电施工组织设计。2.工程概况和特点2.1工
推荐度: