2.15、附挂光缆(新设吊线)
1)按“附挂光缆施工工序”进行施工
2)人员配置及相关技术要求参照新建杆路中布放吊线及敷设光缆。
2.16、附挂光缆(不新设吊线)
1) 按“附挂光缆施工工序”进行施工
2) 人员配置及相关技术要求参照新建杆路中的敷设光缆部分。
2.17、新建管道
1) 按“新建管道施工工序”进行施工
2) 新建管道人员配置按每100米,技工10人,普工20安排,如有特殊情况可酌情加派5-20人。 3) 应注意情况: a) 选用管道等材料
xx) 管道材料选用符合有关技术标准的定型产品。未经产品质量监督检验机构鉴定合格的主要材料不得在工程中使用。 yy) 主干通信管道采用波纹管、梅花管,横穿采用钢管,住宅区内通信管道采用波纹管。人(手)孔建筑材料采用机砖。 b) 各材料性能指标
zz) 硬聚氯乙稀(PVC双波管)主要性能指标:
要求管道外壁无破损、变形,管道内壁光滑平整,无裂缝、无划痕。技术要求抗张强度>480kg/cm2,抗拉强度(20℃时)400-600kg/cm2,抗弯强度(20℃时)800-1200kg/cm2,抗压强度(20℃时)700-1600kg/cm2,环刚性0。85≥Mpa,落锤冲击试验(0℃)9/10通过,落锤冲击能量(0±1℃≥1kg)无破裂,爆破压力≥1。0Mpa,压力试验至径40%时无破裂。
aaa) 梅花管主要性能指标
要求管道外壁无破损、变形,管道内壁光滑平整,无裂缝、无
划痕。技术要求弯曲度≤1.5%,落锤冲击试验(-19℃)54/80不破裂,扁平试验无破裂,御荷1mim,外径恢复≥90%。
bbb) 钢管主要性能指标
要求管道外壁无破损、变形,具有不透水性、防腐性,与金属有很好的粘附性,对金属无腐蚀性,有足够的机械强度和具有耐热抗冻稳定性。技术要求抗压强度≥20kg/mm2,抗拉强度≥14kg/mm。
ccc) 人(手)孔建筑材料主要性能指标
采用砖砌体24墙,100#机砖,抗压9.81Mpa/cm2,人(手)孔环铁盖用灰口铁,抗拉不小11.77KN(1200kg/cm2),基础用C15素砼,上覆用C20钢筋砼,水泥砂浆用1:2.5的标准。 c) 管道铺设参数
ddd) 管道基础采用C15混凝土,管道进入人孔处,用水泥砂浆抹成圆棱,管道距人孔1.5米处,其管道基础应加筋。 eee) 通信管道包封及接头的处理:所有波纹管及多孔组合管均采用C15混凝土全包封,厚度8CM,塑料管接头采用橡胶密封圈接续,使接头形成柔性接续,具有良好的密封性且无渗漏现象,防止污水浸入管内。接头位置应尽量错开,其左、右、上、下相邻管材接口,一般错开半个管长。
fff) 管道埋深:塑料管顶部距离地面不少于70CM,钢管顶部距离地面不少于40CM,人(手)孔上覆板顶部距离地面不少于30CM。最小埋深详见下表的规定。
管道的最小埋深表
管种 混凝土管 硬塑料管 管顶至路面或铁道路基面的最小净距(M) 人行道 0.5 车行道 0.7 电车轨道 1.0 铁道 1.3 钢管 0.2 0.4 0.7 0.8 ggg) 管道坡度:为使管道中避免积污水,以致造成光(电)缆腐蚀或塞孔,在两孔段之间设有一定的坡度,能使渗透污水自然流入人(手)孔内,然后加以清除。管道的坡度一般应为0.3%-0.5%,最小不宜低于0.25%。
hhh) 地下通信管道与其他各种管线及建筑物的最小净距,应符合下表的规定。
通信管道与其他各种管线及建筑物的最小净距表
其他地下管线及建筑物名称 300MM以下 给水管 300-500MM 500MM以上 排水管 热力管 压力≤300kpa 煤气管 300kpaく压力≤800kpa 电力电缆 35kv以下 35 kv及以上 平行净距 (M) 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 2.0 0.75 1.5 1.0 0.5-1.0 1.0 2.0 1.5 0.3 0.15 0.25 0.15 交叉净距 (M) 0.5 0.25 其他通信电缆、弱电电缆 绿化 地上杆柱 马路边石 电车路轨外侧 房屋建筑红线(或基础) 乔木 灌木 iii) 管道段长最大不超过150米,弯管道的曲率半径不小于36米。
jjj) 电缆通道的宽度为0.6—1.6米,净高不超过1.8米。埋深(通道顶至路面)不小于0.5米。 d) 回填土注意事项
kkk) 管道顶部30厘米以内及靠近管道两侧的回填土内,不c含有直径大于5厘米的砾石、碎砖等坚硬物。其回填土的时间的选择,必须保证在混凝土的养护期后进行。
lll) 管道两侧应同时进行回填土,每回填土15厘米,用木夯排夯两遍。
mmm) 管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米应用木夯排夯三遍或用蛤蟆排夯两遍,直至回填、夯实与原地表平齐。
2.18、对地绝缘电阻
施工中应当保证光缆外护套的完整性。直埋长途、管道光缆护套对地绝缘电阻竣工验收指标应符合相关规范或设计规定。
2.19、取证工作
管道在市区、穿越公路及在公路路肩、路沟和桥上、铁路地段时,施工单位应抓紧与相关主管部门联系,务必于开工前办妥取证工作。
2.20、敷设管道光缆
1) 按“敷设管道光缆施工工序”进行施工
2) 人员配置按每100米,技工2人,普工10安排,如有特殊情况可酌情加派5-20人。 3) 布放管道光缆应注意情况:
a) 长度光缆塑料管道工程中所用的程式、规格、质量以及施工中,施工单位必须严格执行《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》YD5043-2005。
b) 光缆在各种管材中穿放时,所用管材的内经应不小于光缆外经1.5倍。光缆敷设安装后,管口应封堵严密。
c) 核对敷设光缆的规格、型号应与设计相符,A、B端的方向应符合设计要求。
d) 布放时中间人孔均应有人值守,均力牵引,统一指挥,协调一致,以保证光缆所受张力、侧压力及弯曲半径等不超过有关规定(直埋、过河、架空及局内光缆亦同,以下不再重叙),保证光缆受力均匀
e) 敷设管道光缆的曲率半径应符合下列要求:
nnn) 光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。
ooo) 光缆绕“8”字敷设时其内径应不小于2m。 f) 敷设后的光缆应平直、无扭伤、无明显刮痕和损伤。 g) 光缆布放完毕,光缆端头做密封防潮处理,不得并防止浸水。 h) 敷设后光缆在人井内预留及接头光缆留长应按设计要求预留。 i) 光缆敷设后所占用的子管出井壁在5 cm以下,多余的用刀片割去,以便光缆的钉固。并检查、恢复其余管孔的堵塞。 j) 光缆敷设后多余光缆在长度160 m以下的不得锯断,均按10—15 m长度平均预留在数个人井内,以便今后维护光缆使用。 4) 保护措施及要求
a) 直通人(手)孔内的光缆应采用φ32波纹软管进行保护并固定在人(手)孔墙壁、电缆托架上或按设计要求的措施进行处理。
b) 采用气吹法进行光缆敷设的管道口处应使用护缆膨胀塞进行封堵,PVC管道在子管口处用PVC胶带对光缆进行缠绕密封。