8.2.5 焊缝同一位置返修次数一般不应超过两次,第三次返修必须经技术总负责人批准,并将返修情况记入产品质量档案。
《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T 820-2002 5.5.3 缺陷的级别评定
根据缺陷的性质、幅度、指示长度分为四级:
5.5.3.1 最大反射波幅度达到SL线或Ⅱ区的缺陷,根据缺陷指示长度按表5的规定予以评级。
5.5.3.2 对接焊缝允许存在一定尺寸根部未焊透缺陷,根据其反射波幅度及指示长度按表6的规定予以评级。 5.5.3.3 性质为裂纹、未熔合、根部未焊透(不允许存在未焊透的焊缝)评定为Ⅳ级。
5.5.3.4 发射波幅度位于RL线或Ⅲ区的缺陷评定为Ⅳ级。 5.5.3.5 最大反射波幅度不超过EL线,和反射波幅度位于Ⅰ区的非裂纹、未熔合、根部未焊透性质的缺陷,评定为Ⅰ级。
6.4.4.1 不允许存在的缺陷:
a) 性质判定为裂纹、坡口未熔合、层间未熔合、未焊透及密集性缺陷者;
b) 单个缺陷回波幅度大于或等于DAC-6dB者;
c) 单个缺陷回波幅度大于或等于DAC-10dB且指示长度
大于5mm者。
6.4.4.2 允许存在的缺陷:
单个缺陷回波幅度小于DAC-6dB,且指示长度小于或等于5mm者。
6.3.1 长宽比大于3的缺陷定义为条状缺陷。包括气孔、夹渣和夹钨。
6.3.2 条状缺陷的焊缝质量分级应符合表10的规定。 6.4.1 外径大于89mm的管子,未焊透的焊缝质量分级应符合表11的规定。
6.4.2 外径小于或等于89mm的管子,未焊透的焊缝质量分级应符合表12的规定。
6.5.1 外径大于89mm的管子,其焊缝根部内凹缺陷的质量分级应符合表13的规定。
6.5.2 外径小于或等于89mm的管子,其焊缝根部内凹缺陷的质量分级应符合表14的规定。
火力发电厂焊接专业强制性条文执行监理实施细则