好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深圳建筑工程施工现场临时用电施工设计标准范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

深圳建筑工程施工现场临时用电

施工设计标准范本

1 编制依据

1.1、施工合同、施工设计图纸

1.《东江豪门三期工程施工合同》 2.东江豪门三期工程施工图。

1.2、 相关的规范标准及参考书籍

1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)

2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 3.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

1.3、 施工组织设计及施工合同

1.《东江豪门三期工程施工组织设计》

2. 集团公司《施工临时用电施工组织设计编制导则》 4.《建筑施工手册》第五版;

5.《施工现场临时用电安全技术暨图解》JGJ46-2005图解 6.《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》(第二版)

2 工程概况

2.1 建设概况

表2.1-1 建设概况表 工程名称 东江豪门23~28栋、幼儿园 建筑面积 56832.7㎡ 框剪墙结构地上22、23层,框架结构3层 东莞市企石镇 500日历天 深圳市建工集团股份有限公司 合格 房地产开发 栋数 建设单位 设计单位 监理单位 工程类型 使用功能 6栋住宅楼、1栋幼儿园 东莞市盈泰房地产开发有限公司 中国华西工程设计建设有限公司 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 民用建筑 高层住宅楼 结构形式/层数 建筑地点 合同工期 施工单位 合同质量要求 建设目的 2.2工程设计概况

本工程为东江豪门23~28栋、幼儿园工程,总建筑面积56832.7平方米,。23~28栋各

栋塔楼标准层层高均为2.900米。23、24、25号楼连成一体高度为66.950m,层数为23层; 26、27、28号楼连成一体,层数为22层。幼儿园建筑层数为3层,层高3.6m。

本工程地基基础工程采用桩基、承台基础;主体结构工程为框框架剪力墙结构,维护结构主要为蒸压加气混凝土砌块砌体;外墙装修主要为涂料墙面、湿贴砂岩墙面;本工程地面主要为混凝土地面、水泥砂浆地面;内墙装修主要为喷大白浆墙面、乳胶漆墙面、贴面砖墙面;顶棚主要为乳胶漆顶棚、喷大白浆顶棚;门窗主要为铝合金门窗,防火门,室内门采用实木门、钢门和铝合金门。

本建筑的供水水源为市政自来水,在红线内以DN200的管道构成环状供水管网,水泵房设在二期地下室内,给水管材有衬塑镀锌钢管、PPR管;排水系统有污、废水系统、雨水系统,重力污、废水及雨水管采用U-PVC排水管,压力排水管采用热镀锌钢管。

本建筑设2个变电所,设置一台应急柴油发电机组,作为应急电源。照明电源均引自本建筑变电所低压配电柜。

本建筑的火灾报警控制系统包括火灾报警控制器,联动控制柜,消防广播控制器,总线制消防对讲电话总机等。

2.3 施工阶段与平面布置 2.3.1主要施工阶段工期

本工程工期为500日历天,即2013年04月10日(具体开工日期以正式开工令为准),基础完成时间为(包括土方回填);2013年5月30日(开工后60天),全部主体封顶2013年9月30日(开工后150天),外架拆除完成,门窗安装完毕、竣工2013年3月19日(开工后500天),具体开工时间以甲方下发的工程开工令为准,施工进度见施工进度计划。 施工工期管理主要是通过开工前总体计划进行各阶段施工计划的细化及控制,每月月初总结上月的施工完成情况及制定本月工作计划和实施措施;每星期根据月进度计划制定周工作计划及落实措施,保证每个施工阶段的相关施工内容均在既定的计划时间内完成。如未能完成的工作由项目经理组织分析原因并制定补救措施。

本工程开工日期暂定为2013年4月10日,具体开工时间以建设单位开工令为准,各节点工期暂定如下:

工程开工日期:2013-3-1 塔吊安装日期:2013-3-20 基础施工完成日期:2013-5-1 首层施工完成日期:2013-5-23

主体结构封顶日期:2013-9-20 幼儿园封顶日期:2013-8-20 全部外架拆除日期为:2014-2-18 塔吊拆除日期:2014-2-18 施工电梯拆除日期:2014-4-18 工程初验日期:2014-4-18 工程竣工验收日期:2014-5-3

2.3.2 施工平面布置

1.本工程施工阶段分为基础阶段、主体阶段与装饰装修阶段。 2.各施工阶段的机械、加工棚及各种材料堆场设置:

基础施工阶段:垂直运输设备共设置2台塔吊,在24栋及27栋各设置一台60米的塔吊。设置1个钢筋加工场,布置在26栋北侧临时施工场地上。

主体施工阶段:另设4台双笼施工电梯,分别位于23栋、25栋(与24栋共用)、26栋、28栋(与27栋共用);设置1个木工加工厂,设置在28栋北面。 装修施工阶段:与主体阶段相同。

由于场地较小,本工程的生活区及办公室设置在施工现场外;在工地南侧大门右边设置门卫室1间、试件养护室1间,仓库2间。塔楼主体施工阶段及装修施工阶段的仓库、工具房等临时设施设在首层商铺。 3.施工用电统计

本工程用电负荷按其中用电量最大的主体及装修施工阶段统计。本工程具体用电设备用电量统计见下表。

表2.3-1 主要机械设备用电量统计表

序 号 一 1 机械设备 名 称 电动机机械 塔吊 型 号 规 格 TC6013A-6(臂长60m) SC200/200双笼 JZC350 ZW0.5 ZX50 GJB-L40B GQ50A GT4/14 Y160M1-2B5 单 位 台 数 量 2 单机功率 功率小计 注 (KVA/kw) (KVA/kw) 63 126 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 施工电梯 搅拌机 平板振动器 振动棒 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 高层加压水泵 电动套丝机 电动切割机 圆盘锯 冲击钻 台 台 台 根 台 台 台 台 4 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 5 66 5.5 2 2 3 3 9 7.5 0.75 2.2 4 0.55 264 11 4 8 3 3 9 15 0.75 4.4 4 2.75 QT4-C11 台 (1/2”-4”) 16” MJ104A GBM13-2RE 台 台 台 14 15 16 手电钻 模板切割机 养护室空调及仓库照明 生活区照明、办公室空调、打印机等 2-26DRE KF-23GW/K 台 台 台 5 2 1 0.8 2 2.3 4 4 2.3 17 UN100 100A BX-500-2 台 台 台 共34台 1 2 2 共5台 100/70 32/22 24/16 40 20 20 505.2 100/70 64/44 48/32 212/146 40 18 生活区厨房电器 电动机功率合计 二 1 2 3 电焊机设备 闪光对焊机 电渣压力焊机 电焊机 电焊机功率合计 三 生活用电负荷 备注: 1、本统计表选取的为基础、主体、装修阶段中的主体阶段为用电量最大的施工阶段。

2、由于砼输送泵采用车载采油泵,故不考虑用电量。 3、根据电焊机功率计算公式:

'P?SeeJC?cos?

; Pe — 换算到电焊机JC=100%时电焊机的设备容量 (Kw)

? — 交流电焊机或交流电焊装置的铭牌额定功率 (Kva); Se?或Pe对应的电焊机铭牌额定暂载率(100%)JC— 与Se;

?时的额定功率因数(在电焊机铭牌中计cos? —交流电焊机或交流电焊机装置在Se取);

?=32 Kva,铭牌额定暂载率JC=65%,本次工程电渣压力焊机变压器铭牌额定容量为Se铭牌的额定功率因数cos?=0.85,则该电焊机容量由Kva换算为kW为:

Pe=S'eJC?COS=32?0.65?0.85?22.0(kW)

?=100 本次工程闪光对焊机变压器铭牌额定容量为SeKva,铭牌额定暂载率JC=60%,铭

牌的额定功率因数cos?=0.9,则该电焊机容量由Kva换算为kW为:

Pe=S'eJC?COS=100?0.60?0.9?70.0(kW)

?=24 Kva,铭牌额定暂载率JC=65%,铭牌本次工程电弧焊机变压器铭牌额定容量为Se的额定功率因数cos?=0.85,则该电焊机容量由Kva换算为kW为:

Pe=S'eJC?COS=24?0.65?0.85?16.0(kW)

3 现场条件

3.1 场地条件

本工程位于东莞市企石杨屋村、企石村,周边场地比较平整,场地内无任何地下管线,

周边市政给排水管及路灯电源均在市政路下。

3.2 场地环境

本工程位于广东省东莞市企石镇东江大道南侧、黄大仙路西侧,周边交通便捷;西和北面为东江豪门原1期的施工楼盘,目前已经有少数人家入住。西面为东江豪门2期正在施工,施工单位也是我公司。南面为杨屋村民房。背面为企石镇自来水水厂,最高4层约为14m,距离工地约30米。本工程主要出入口位于南侧的杨屋村道路上。村道宽约8m为混凝土路面,路面情况良好。

3.3 现场电源

建设单位在施工现场西北侧已提供一台630KVA的电力变压器,变压器距离施工现场总配电室55m,从变压器开关箱至总配电箱的电源采用YJV电力电缆埋地敷设。

4 临时配电方案

4.1 配电室(总配电箱)布置

现场临时配电室设立在工地西北侧,配电室宽3.6米,长5米,高4米,配电室的设置符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)6.1.1条的规定。总配电箱基础采用砖砌筑,高度为600cm,总配电柜的安装,后面距墙为1米,侧面距墙均为1.9米,正面对着配电房门,距墙为1.8米。配电室用砖砌筑并抹灰,有通风窗户,窗户上设有防虫网,门为钢制外开铁门并佩有锁,门内有60cm高的防鼠板,配电室的门窗及所有金属部分均已接地,总配电柜的重复接地由配电柜四个角等距离的四个点用Г4034角钢做接地极,角钢长2m,接地极间距为4m,顶部埋深0.8m.再用4034的镀锌扁铁将接地极连通后引出,通过用16mm2的铜芯软线一边与配电柜的PE线端子板连接,一边与扁铁上的M12螺栓做可靠连接,完成总配电柜的重复接地。

4.2 供电线路布置

本工程设一个总配电柜即ZDX,设置于总配电室内, ZDX下设分配电箱即1PDX、2PDX、

深圳建筑工程施工现场临时用电施工设计标准范本

深圳建筑工程施工现场临时用电施工设计标准范本1编制依据1.1、施工合同、施工设计图纸1.《东江豪门三期工程施工合同》2.东江豪门三期工程施工图。1.2、相关的规范标准及参考书籍1.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1h6qa4k2o47916095eiv3gyk618jli007ys