濮凤296等线路维修工程
施工方案
批准: ______________
审定: ______________
编制: ______________
马鞍山阳光电力维修有限责任公司
二0 一六年三月七日
濮凤296等线路维修工程更换导线
工程施工方案
编制单位:南通宾城送变电工程有限公司
一、 工程概况:本工程地理位置:工程点位于濮塘,满足供电需求。 二、 工作地点:濮凤 296线路#01-#26杆。24-1至24-6号杆。
三、 工作计划时间:2016年05月26日07时30分至2016年05月26日18时30分。 四、 工作内容: 架设120m2导线5.5km,70mm2导线0.9km
五、施工组织机构人员及分工安排: 工作负责人:袁家君;安全员:余超。
工作班成员:技工:陈小春、崔松泉、陈玉军、崔晶晶、沈海军;民工:汪立生、程华。 蹲守人员:袁家君
主要工作任务:新建#01杆至#26架设导线工作,监督安全管理措施落实到位执行情况。 六、工程组织措施:
本工程的导线更换工作由宾城送变电施工一班组完成,工程机构如下: 施工现场工作负责人:袁家君 施工人员配置:9人
施工装备配置:工程车一辆、绞磨一台(用于工程施工)。
1、 供电部门公司下达派工单后,由工作负责人袁家君组织人员对施工现场作业环境的勘 察工作,并制定好现场危险点的防范控制措施;工作负责人要根据施工现场情况,制定本次 施工工程的“三措施一案”,经公司安监部审核同意后开工。
2、 本次施工工程的“三措施一案”得到检修运行单位的审定同意后,由袁家君上报申请 停电检修票。
3、 停电方案确定后,由工作负责人袁家君负责完成标准化作业支持平台程序,办理施工 工作有关手续,由设备运行单位的工作票签发人和施工方工作票签发人进行“双签发”后生 效执行。
4、 全体施工人员要遵守劳动纪律,由工作负责人统一工作安排、措施落实、人员分工, 对队伍人员的安全负监护责任。主要责职和任务是:
(1)人员分工、工作组织安排,抓好现
指定配备设备运行管理单位(供电所)监督人一名
场安全措施的落实和作业生产秩序维护;(2)线路更换工作。
5、 开工前的材料准备工作余超负责落实,到供电公司仓库按照材料领用单领取,材料领 出前要先检查,质量和数量要核对,材料领出后保管好,不得损坏和丢失,施工工具准备工 作黄威负责落实,工具装备的数量和质量要满足施工要求。
6、 安全员余超负责对本次施工现场安全管理全程进行监护,作业过程变化多样,安全员 专责要多过程、多环节抓好现场安全关,履行职责,及时纠正违章事件。
7、 登杆作业必须由资质资格人员进行上杆操作,无证人员不得从事登杆作业,安排陈小 春、崔松泉、陈玉军、崔晶晶、沈海军负责登杆装设接地线和杆上作业工作,要按照安规要 求和工程技术要求完成。
8、 现场工程车驾驶由谢德春负责,无证人员禁止行驶;机动绞磨由汪立生负责操作,无 经培训人员禁止操作,要规定操作方法和信号,听从工作负责人指挥,通讯要畅通。
9、 质量检查工作,由陈颖负责,根据施工方案,严格遵照技术、安全规程要求施工,确 保整个工程施工安全、质量、进度关。
七、工程技术措施
1、 电力设备安装工作必须合符《10kV及以下架空电力线路验收规范》、《架空电力线路 运行规程》的质量要求。
2、 施工材料运输采用工程车,在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧 坠落,放线地点要清理好场地,地面要结实平整,放线架要绑扎牢固,要管制好线路下的机 动车辆,并在两端装设警示标志围栏。
3、 更换导线流程:第一工作任务:(1)新建#01-#60杆导线时,检查受力拉线,根据情 况装设临时拉线;拆除各直线杆针瓷扎线,将旧导线与新导线对接,由旧导线引渡线路,从 #04杆处收回导线。第二工作任务:旧导线拆除收回后,考虑更换绝缘 的机械强度,按要求工艺完成。
4、 要考虑路道边旧导线拆除摆放问题,放线工作路径要选择合理,由于电杆上有原线路, 可以利用从#07杆紧线端放线,通过旧线路通道引线往另一端牵引并做好耐张头,然后从紧 线端收紧线。在紧线端,将导线未端穿入紧线杆上的滑轮后即顺延在地下,一般先由人力拉 导线,使其离开地面2-3米,然后用牵引绳将其栓好栓紧,牵引绳与导线的连接必须牢固可 靠,然后在做头端用绞磨牵动,采用绞磨牵引放线,通讯要保持良好,放线的速度要控制好, 正常牵引速度可控制在60m/min左右。
70导线电杆拉线受力
5、导线在展放过程中,要对已展放的导线进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、 金钩、断头等现象。
6、 拉线松懈的要进行调整,拉线棒与拉线盘应垂直,连接处必须戴好双螺母,其外露地 面部分的长度应为50Cm拉线断头处与拉线棒应固定可靠,安装时不应损伤线股,线夹处外 露出的尾线长度为30 Cm,尾线回头后与本线扎牢。
7、 架空电力线路的导线紧好后,四相导线的弧垂应力求一致,弧垂的误差不应超过设计 弧垂的正负5%同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列的导线弧相差不应大于
50MM
8、 改造线路导线采用绝缘120导线,架空线路中间不能有接头,各端耐张处连接每相不 能少于四个异型并沟线夹牢固连接,各直线杆的支撑导线的针式瓷要采用 1.5米绑扎牢固。
11、导线更换工作完工后,T接分支线路要及时恢复,接线相序不能接错。 12、线路架设工程标准,要按照技术规范要求进行验收。 八、安全措施
1、停电范围:296线路全线配合停电。
2、 现场安全措施:拉公变跌落开关。悬挂安全标示,禁止合闸、有人工作等标示。 3、 挂接地前要先验电,现场验电要使用 10kV电压的验电器,要用感应器检验验电器是否 合格。
4、 装设接地线注意事项和措施: 接地线与接地棒要连接牢固,接触良好;接地棒要插入 地面下0.6米;接地线上端的接线夹与导线间连接要全部到位;挂接地线时,要先操作接地 端,后挂导线端,拆除接地线时,相反,工作负责人和安全员要加强现场安全措施监督。
5、 施工前必须组织施工人员学习制定的施工方案, 施工中必须执行方案中规定的有关安 全措施;开工前,必须组织班组人员召开“班前会”,现场进行“三交”措施,并全体人员 签名确认。
6紧线、放线前,安全员和工作负责人要检查耐张杆和终端杆的拉线牢固情况,要对松 懈拉线进行加固。安排专人跟随导线走向,防止导线被异物钩、卡住,增加拉线和电杆的受 力;放线作业前应检查查导线与牵引绳连接可靠牢固。
7、放线作业时,要防止交通工具拖曳导线而拉到电杆以及导线挂扯交通工具而引发交通 事故;要在施工作业点公路前方来车方向安全距离处 50米处,设置2处及以上明显的“前方
120平方线,长度
施工、车辆慢行”安全警告标志牌,并有工作负责人安排专人看守,各小区路口要摆放路堆 标识;在停电范围内要装设围栏,防止人员误闯。
8公变0.4kV线路#01杆至#07杆上方10kV线路带电,作业人员作业过程中人和材料要 与上方带电部位保持1米以上距离,并且有专人监护下作业,防止作业人员登高带电线路, 防止触电伤害。
9、 登杆作业必须戴好安全帽和系好安全带,装设接地线和杆上工作要全过程系好后备绳 保护,杆上作业人员站在适当位置,传递工具用绳索传递,不许乱扔工具材料,以防打伤下 方人员。
10、 工作负责人必须熟悉施工现场,要明确放线和紧线方法和命令信号,向全体工作班成 员临时交待安全措施,要亲自严格仔细检查工具,不得随意代用;临时装设的拉线桩要牢固, 不能绑扎在树头下和不牢固的构件上,临时拉线在工作过程必须有专人监管。
11、 放、紧线作业应有工作负责人统一指挥,统一信号,并保持通讯,并派人跟踪观察 导线有无障碍物(滑轮、横担)挂住现象;放线、紧线工作时,作业人员不得站在或跨在受 力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方,防止意 外跑线时抽伤。
12、 施工前,工作负责人要认真检查登高、紧线等作业工器具,满足安全施工要求,不 合格的不能使用。
13、 拆除旧导线禁止采取突然剪法方法断线,拆除旧导线工作要统一指挥。统一信号。 14、 人员精神状态不良好,防止发生人员高坠:要根据人员的不适和体能、行为状态进行 轮换作业;要根据季节特性做好季节反变化措施,配齐足够的急救药品,多饮水。
15、 工作负责人要履行好停电手续,未得到许可人命令,不准开工,工作负责人(工作小 组负责人)不在现场不准开工;开工前,必须有工作负责在场交底清楚后才可以进行作业。
16、 工作完工后,待作业人员全部返回地面,方可拆除现场工作接地线,再办理工作终结 手续,按照计划时间范围内送电。 九、施工危险点分析及控制措施
1、现场危险源及控制措施:
(1)线路返送电 控制措施:范围内所有公变跌落开关均应有明显的断开点,悬挂“禁 止合闸、线路有人工作”标志牌。