2 技术指标
2.1 基本电气参数
2.1.1 额定交流数据
交流电压: 相电压100/3 V;
交流电流: 5 A;
零序电流: 1 A;
额定频率: 50 Hz。
2.1.2 额定电源数据
额定电源电压: 直流或交流 220V或110V (交直流通用,订货时注明规格);
额定电源电压允许变化范围:80%~115%。
2.1.3 功率消耗
交流电流回路: 每相不大于1 VA;
零序电流回路不大于0.3 VA;
测量交流电流回路:每相不大于0.75 VA;
交流电压回路: 每相不大于0.5 VA;
直流回路:正常运行时,不大于12 W;保护动作时,不大于15 W。
2.1.4 过载能力
交流电流电路:2倍额定电流,长期连续工作;
50倍额定电流,允许1 s;
交流电压电路:1.2倍额定电压,长期连续工作;
1.4倍额定电压,允许10 s。
2.2 主要技术指标
2.2.1 保护定值整定范围及误差
定值整定范围
交流电压: 10V~100V;
交流电流: 0.1In~20In;
延 时: 0s~600s;
频 率: 45Hz~49.5Hz;
滑 差: 0.5Hz/s~10Hz/s。
定值误差
电 流: < ±5%或±0.01In;
电 压: < ±5%或±0.25V;
频 率: < ±0.02Hz;
滑 差: < ±10 %或±0.2Hz/s。
延时误差
定时限延时平均误差不超过整定值的±2%或±40ms。
2.2.2 测量精度
电流精度:±0.5%;
电压精度:±0.5%;
频率精度: ±0.01 Hz;
功率测量:有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数;测量精度为:±0.5%;
遥信开入:输入方式: DC24V输入,带光电隔离;事件顺序记录站内分辨率:≤1 ms。 2.2.3 记录容量
故障录波内容和故障事件报告容量
保护装置可循环记录不少于100次故障事件报告、20次故障录波。
正常波形记录容量
正常时保护可记录故障前4个周波,故障后6个周波共10个周波的所有电流电压波形,以供记录或校验极性。
事件记录容量
可循环记录100次事件记录和装置自检报告。事件记录包括软压板投退、开关量变位等;装置自检报告包括硬件自检出错报警等。
2.2.4 触点容量
出口跳合闸触点
在电压不大于250V,电流不大于1A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于10A。
出口信号及其它触点
在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为20W,长期允许通过电流不大于5A。
2.2.5 绝缘性能
绝缘电阻
装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准试验条件下,不小于100 MΩ。
介质强度
装置的额定绝缘电压小于60 V的通信接口电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压500 V(有效值),历时1 min试验,其它电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压2 kV(有效值),历时1 min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。
冲击电压
装置的额定绝缘电压小于60 V的通信接口电路与外壳对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。
2.2.6 机械性能
工作条件
能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动和冲击响应检验。
运输条件