2 技术指标

2.1 基本电气参数

2.1.1 额定交流数据

交流电压: 相电压100/3 V;

交流电流: 5 A;

零序电流: 1 A;

额定频率: 50 Hz。

2.1.2 额定电源数据

额定电源电压: 直流或交流 220V或110V (交直流通用,订货时注明规格);

额定电源电压允许变化范围:80%~115%。

2.1.3 功率消耗

交流电流回路: 每相不大于1 VA;

零序电流回路不大于0.3 VA;

测量交流电流回路:每相不大于0.75 VA;

交流电压回路: 每相不大于0.5 VA;

直流回路:正常运行时,不大于12 W;保护动作时,不大于15 W。

2.1.4 过载能力

交流电流电路:2倍额定电流,长期连续工作;

50倍额定电流,允许1 s;

交流电压电路:1.2倍额定电压,长期连续工作;

1.4倍额定电压,允许10 s。

2.2 主要技术指标

2.2.1 保护定值整定范围及误差

定值整定范围

交流电压: 10V~100V;

交流电流: 0.1In~20In;

延 时: 0s~600s;

频 率: 45Hz~49.5Hz;

滑 差: 0.5Hz/s~10Hz/s。

定值误差

电 流: < ±5%或±0.01In;

电 压: < ±5%或±0.25V;

频 率: < ±0.02Hz;

滑 差: < ±10 %或±0.2Hz/s。

延时误差

定时限延时平均误差不超过整定值的±2%或±40ms。

2.2.2 测量精度

电流精度:±0.5%;

电压精度:±0.5%;

频率精度: ±0.01 Hz;

功率测量:有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数;测量精度为:±0.5%;

遥信开入:输入方式: DC24V输入,带光电隔离;事件顺序记录站内分辨率:≤1 ms。 2.2.3 记录容量

故障录波内容和故障事件报告容量

保护装置可循环记录不少于100次故障事件报告、20次故障录波。

正常波形记录容量

正常时保护可记录故障前4个周波,故障后6个周波共10个周波的所有电流电压波形,以供记录或校验极性。

事件记录容量

可循环记录100次事件记录和装置自检报告。事件记录包括软压板投退、开关量变位等;装置自检报告包括硬件自检出错报警等。

2.2.4 触点容量

出口跳合闸触点

在电压不大于250V,电流不大于1A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于10A。

出口信号及其它触点

在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为20W,长期允许通过电流不大于5A。

2.2.5 绝缘性能

绝缘电阻

装置所有电路与外壳之间的绝缘电阻在标准试验条件下,不小于100 MΩ。

介质强度

装置的额定绝缘电压小于60 V的通信接口电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压500 V(有效值),历时1 min试验,其它电路与外壳的介质强度能耐受交流50 Hz,电压2 kV(有效值),历时1 min试验,而无绝缘击穿或闪络现象。

冲击电压

装置的额定绝缘电压小于60 V的通信接口电路与外壳对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。

2.2.6 机械性能

工作条件

能承受国家或行业标准规定的严酷等级为Ⅰ级的振动和冲击响应检验。

运输条件

W 技术及使用说明书