序号 企业名称(地址): 一、综合安全管理 1 2 新建、改建和大修后的煤气设施未经检查验收合格,擅自投入运行。 煤气设备设施的改造和施工,由不具备相应资质的设计单位和施工单位进行;新型煤气设备或附属装置未经过安全条件论证。 生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站(组),没有配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施,未按要求每年组织开展至少一次煤气事故应急演练。 从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员未依法经专门的安全技术培训、考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后上岗作业。 企业未建立煤气设施技术档案管理制度,未将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存;未建立煤气设施运行情况,大修、中修及重大故障情况记录档案管理制度。 是 是 否 否 自查项目 自查结果 情况说明 3 是 否 4 是 否 5 是 否 二、煤气设备设施安全 6 7 煤气柜建设在居民稠密区,未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施;柜顶未设置防雷装置。 煤气区域未按照标准规定的爆炸性危险环境区域划分,未采用符合要求的防爆电气设施。 生产、储存、使用煤气的企业在可能发生煤气泄漏、聚集的场所,以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方,未设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。

是 是 否 否 8 是 否

序号 9 10 11 自查项目 煤气分配主管上支管引接处,未设置可靠的隔断装置;煤气进入车间前的管道,未按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置。 煤气水封和排水器的设置、水封高度、给(加)水装置不符合标准要求。 煤气回收净化系统未按照标准要求设置异常报警、氧含量监测等安全联锁装置。 煤气柜进口管、出口管和煤气放散管上的电动阀门,未设有与煤气柜储气量、储气压力、活塞位置、活塞速度和活塞倾斜量的联动保护措施,并能发出声光报警信号。 煤气燃烧器操作部位是否设置可燃气体泄漏报警装置,或燃烧系统是否设置防突然熄火或点火失败的安全装置。 当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上是否安装快速切断阀,管道上是否设置低压检测报警装置,且快速切断阀是否与煤气(天然气)压力和鼓风压力实现自动联锁控制。 剩余煤气放散装置不符合标准要求。 需要配置煤气放散管的位置没有设置放散管或煤气放散管口高度不符合标准要求;煤气放散管未分别设置(放散气集中处理的除外)。 煤气点火作业程序不符合标准要求。 涉及煤气的有限空间作业,程序、氧含量、一氧化碳浓度等不符合标准要求。 带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施,未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。 带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板阀等危险作业,在雷雨天进行;作业时没有煤气防护站人员在场监护;操作人员未正确佩戴呼吸器或通风式防毒面具。 置换煤气设施内的煤气未使用蒸汽、氮气或烟气作为置换介质,并根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验确定气体置换是否达到预定要求。 自查结果 是 是 是 否 否 否 情况说明 12 是 否 13 是 否 14 15 16 是 是 是 否 否 否 三、煤气作业安全 17 18 19 是 是 是 否 否 否 20 是 否 21 是 否 注:1、企业若自查发现存在重大生产安全事故隐患,请在情况说明中明确整改时限和具体安全措施;2、本企业不涉及的检查项在情况说明栏填写“不涉及”。